Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#167947

Четверг.Недавно приобретённый участок по Ленинградке(61км).Время обеда проходит в беседке.Начинается дождь,переходящий в ливень с сильнейшей грозой.На участке дом из бруса,беседка,надувной бассеник для детей.За забором участка(в 2-х метрах )столб электрический с подкосом(лёгкий поворот).Света пока нет,всё готово,но бумажная волокита.В принципе только провода накинуть на высокую сторону.Счётчик подключен(3 фазы).Сам видел один удар в столб,чуть не оглохли...Дождь переставал,ушли в дом.Минут через 15-ть,стихия вернулась,опять похоже удар в столб,но глазами не видел.Из одной из распаечных коробок посыпались искры с лёгким треском.Через минут 5-10 опять страшный удар,но похоже в металлический дефлектор печной трубы,потомукак искры посыпались из области задвижки,тоже здорово потрескивало...В общем не слегка перепугались.Детей с женой отправил в Москву на такси,сам утром попытался осмотреть критические места.Собственно даже в р.коробке ничего не нашёл.Единственно ,что...Внутренняя проводка была подключена одним фазным проводом к автомату.Ноль и оставшиеся две фазы висели в воздухе.
В общем нахожусь в состоянии мандража,проконсультироваться не с кем!Может,кто объяснит?В чём тут дело?
Спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

ultramarin написал :
В чём тут дело?

Стихия однако...
Походу - вам надо серьезно обеспокоится грозозащитой, иначе так и будет вам то в печку, то в антену, то в столб долбать.

Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK

Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.

Подробнее

Нда,видимо есть,чего бояться.Но может,могущие помочь,просто парятся в пробках.Воскресенье всё же.

2BigHarry Так защита-то защита!А как? И чтобы быстро?

2BigHarry
Можно ли отбить кусок бетона от столба,привариться к заложеной арматуре и уйти на какой-никаой контур?Или лучше сделать молниеотвод вдоль того же столба,приподняв арматурину выше? Высота торчащей из столба пары арматур чуть выше конька оцинкованой кровли/

" OVR защита от перенапряжений "

первая строка качайте - читайте

2malenkiy
Принцип вроде понятен,но видимо самому не стоит этим заниматься.
Обидно,что напряжения нет,а перенапряжение уже есть.
Остаётся открытым вопрос о заземлении,т.к.оно подразумевается при устройстве такой защиты.Поэтому повторюсь.
Можно ли,ковырнув бетон столба,прихватиться к его арматуре(или привариться к торчащей риме),после чего обустроить контур,используя его,как заземление?Если это можно,как среагируют эксплуатационщики на моё вмешательство?Или может это их право заземлить столб(Ы)?

ultramarin написал :
ковырнув бетон столба,прихватиться к его арматуре

Это все порно
Тут серьезный подход нужен .

2malenkiy
Может совет дадите,куда сходить?Или к кому?
А может даже и за сколько?Был бы очень признателен!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Какая в "№;%: защита от перенапряжения?!
Громоотвод надо делать !
Раз долбит и в крышу, и в столб (на одной высоте они что-ли) - то и там, и там...

ultramarin написал :
2malenkiy
Может совет дадите,куда сходить?Или к кому?
А может даже и за сколько?Был бы очень признателен!

Сори у меня данных нет . Ищите в инете .

BigHarry написал :
Какая в "№;%: защита от перенапряжения?!
Громоотвод надо делать !
Раз долбит и в крышу, и в столб (на одной высоте они что-ли) - то и там, и там...

Что за народ у нас в России пока собственный дом несгорит неверят

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

malenkiy написал :
пока собственный дом несгорит неверят

Вы хотите сказать, что какая-то защита от перенапряжения, которая относится к категории "Низковольтное оборудование" способно защитить от удара молнии напряжением в десятки мегавольт?
Да ваша защитка даже цыкнуть не успеет, как будет прожарена насквозь !!! И куда вы ее, интересно, посоветуете прицепить? К оцинкованной крыше?
Человечество сотни лет для защиты от грозы использует один и тот же метод, поэтому не стОит изобретать велосипед и ставить опасные для жизни эксперименты, а сделать правильную грозозащиту.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Молниеотвод раз, а если крыша покрыта металлом, то дополнительно заземляется и покрытие. Кстати гроззащита является дополнительным устройством, и защищает от помех, которые гонит в линию грозовой разряд. Искра всё таки. А основной защитой является молниеотвод с обязательным заземлением и приём отдельным.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27061

2ultramarin

Читайте - расписано все.

BigHarry написал :
Вы хотите сказать, что какая-то защита от перенапряжения, которая относится к категории "Низковольтное оборудование" способно защитить от удара молнии напряжением в десятки мегавольт?
Да ваша защитка даже цыкнуть не успеет, как будет прожарена насквозь !!! И куда вы ее, интересно, посоветуете прицепить? К оцинкованной крыше?
Человечество сотни лет для защиты от грозы использует один и тот же метод, поэтому не стОит изобретать велосипед и ставить опасные для жизни эксперименты, а сделать правильную грозозащиту.

Требуетса комплекс мероприятий и устройств .
Одной трубой закопаной в землю необойтись .

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3619

malenkiy написал :
Требуетса комплекс мероприятий и устройств .
Одной трубой закопаной в землю необойтись .

Серьезный контур заземления способен поглотить почти 100% энергии разряда без последствий.
В сельских условиях грозы бывают регулярно, за сезон до 10 разрядов в штырь. Контур в виде металлического забора (сетка рабица и арматура 16-20 мм смонтирована на трубах 133 мм, вкопанных на 1.5-2 м через 3 м, всего 60 труб, грунт - песок).

2BigHarry
Тут вы в точку!И столб и крыша практически на одном уровне.Сегодня ездил,обглядел со всех сторон.Кажется,что столб незначительно выше конька,(причём расстояние между коньком и крышей метров семь)
но без гидрика и при уклоне,глаз не лучший советник.
Решил пока отключить подводку от дома(вводной автомат пока без пломбы)и отвести его в поле.Не помню марку кабеля,но такой с тросом внутри(сип,чтоли).В общем все 4-ре жилы в одной оболчке,на орешках.И к дому и по столбам.
Ваще в глубоком трансе нахожусь.
Эх,если бы в друзья мне волосатого дядьку с одной известной и самой распространённой купюры мира,может толк бы получился.Ирония грустная,но слышал,что он собственно первым занялся и прославился,использовав молниеотвод с более или менее удачным результатом.Видать там не зря нарисовали.
В общем портретов его есть немного,а кто преемником(владелцем) сможет стать?Вопрос...

2Serg
Тут беда!Версия-то ознакомительная.Опять не знаешь,как правильно.Увы!!

2ppkvin
У меня ваще грунт-глина,но есть случайно обнаруженая песчаная жила,диаметром(при обнаружении прим.1м.)и длиной метров 30.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

ultramarin написал :
Тут вы в точку!И столб и крыша практически на одном уровне.

ultramarin написал :
но без гидрика и при уклоне,глаз не лучший советник.

Да не нужен гидроуровень! Примерно на одном и этого достаточно....
Вы думаете что если есть поблизости два громоотвода, один на метр выше другого то молния всегда будет бить в верхний? Хрен тут угадаешь....

2BV Тут согласен,потому и не мерял,потомучто крыша железная.
Может обратится в раздел,,мастер предлагает услуги,,?
Были прецеденты?
Или поравлюсь...Может за услугой обратится?Хотя небось,кому надо,просматривают.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

2ultramarin
Не на этом сайте искать надо...
Идите на colan.ru - читайте про заземление и заодно подыщите себе проектировщика по постам, пока будете читать, поймете, кто есть кто....

1) Сначала надо измерять и смотреть: почву, дом, расположение и тд.
2) Потом делать расчет заземления и молниезащиты. Попутно, если будете делать защиту от перенапряжений (а наверное вам это нужно) просчитывать состав и места расположения защитных модулей.
3) Реализация по проекту под контролем проектировщиков.

Удовольствие весьма не дешевое....

Да и еще вроде бы можно попробовать сделать серьёзный контур в отдалении от дома - как бы увести разряды в сторону, но тут я не спец, и только наслышан...

PS По народным приметам в каждой местности есть места, куда молния попадает значительно чаще других - деревья, горные породы, выход почвенной воды на поверхность....
Похоже, что вы поселились в таком месте....

2BV
Вот тут,огрромное спасибо!!!Так я и сделаю,наверное...
Правда и обжигалова везде хватет,но пойду,куда послали.Лишь бы не на йух(не люблю жару).Спасибо!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

2ultramarin Отпишите о результатах - интересно...

И еще раз повторю - для начала просто читайте поиском по тому форуму - вам придется самому немного разобраться что есть что... и ценовые вопросы там иногда между строк пролетают...

И не пренебрегайте использовать Яндекс - почитайте на тему грозозащиты и тд.
Если делать по взрослому то это не быстро и не просто...

2BV
Пожалуй самый дельный совет.Спасибо!!!
Не против,расскажу,Как начиналось?Может,что и прояснится.Этот участок принадлежал моим друзьям,прим,с 1990-92г.Не редко я у них пропадал по месяцу и больше(В сезон).Всякие грозы бывали...Был там и во время урагана 1998г..Был готов сруб и кровля(оцинковка).Был страшный ветер и молнии,каких я раньше не видал(параллельно земле).Фронтоны были не зашиты,думали снесёт,как воздушного змея-ни фига.
В общем у ребят потом (августовские)проблемы и участок я подкупил.Тут же колодец вырыл безнапорный(19 колец)и,жил без проблем на генераторе.Тут дело дошло до света.Поставили столбы.
Я Ж..еней почувствовал,Что быть беде.И вот первая гроза,увы.
Может я в чём природу обидел?
Но не мистк.
Cпасибо!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

2ultramarin
Бетонная опора столба не торчит-ли в песочной водоносной жиле?
Похоже столб стал самым привлекательным местом для молний во всей округе...
Надо смотреть и думать - почему?

Дом со столбом на горе?

А жить когда молнии или в дом (даже с громоотводом) или в столб колотят - ужас....дети могут заиками стать...
О электроприборах я молчу...

2BV
На глаз по проэкции,вродебы так и есть.Но она не водоносная.Вода очень глубоко(19 колец).Хотя я могу недопонимать чего.Эта жила находится почти на поверхности(пара штыков всего).Другой её конец в метрах 30-ти найден.5-6м от действующего колодца.Но вода по ней улетает.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

2BV Я,не спец,но кажется уловил Вашу мысль.Похожи Вы правы.Дети уже раз пережили,но будет ли вторй?
Заикатся щас начну.
Место не самое высокое,ещё есть два столба повыше ненамного.Но не значительно.