бухта хорошей витухи 5Е лежит и гтова к прокладке
а в туалет надо LAN розетку делать или хвостик?

кстати, еще такой вопрос хоть и не слаботочный - систему антипротечки на 220 думаю записать от бесперебойника из коридора, но споставлю УЗО отедльно что бы не долбануло если что.

10m hdmi может и не заработать на фулл хд, тут не от дороговизны зависит... а от источник\приемник берите дешевенький и пробуйте.

у меня лично работает комп\проектор 12м на самом дешевом кабеле, (повторяюсь дороговизна не влияет на качество), но этот же кабель не работает ваапще на двд-проектор. У знакомого тестили комп-телек фулл хд не проходит, что по его дорогому "монстр" 10м, что по моему 12м... 7 метров все ок.
проектору HDMI в принципе не нужен, это так чисто для самокомфорта что все по цифре...

по 2 UTP5E\6 ессно стоит класть даже в целях экономии, телефон и инет (к каждой инет розетке ессно не стоит), 1 бухту 300м брать за 1000р или 2 куска разного кабеля... бухту еще соседу за номинал продаш)))

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Каждый сам куец своего счастья.
Стандарт говорит "надо", мне часто даже ДВА порта не хватает.

стоит ли класть более 1 витой пары к розетке все таки или нет? у меня в комнате по 3 розетки RJ45
да, и HDMI все таки в плиту запихать нормально?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

У Вас ТВ и телефония будет бегать через полноценную витую пару, потому не занимайтесь борьбой сами с собой, проложите обычною 5ю категорию, (которая 4 пары внутри) и не ищите проблемы.

Т. е. в любом случае телефон будет использовать одну пару из четырех, даже если IP-телефония? А если по телефонным сетям передается телевидение? IP-телевидение у нас уже пару лет. А может и не IP-телевидение?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

DrPilman написал :
Зачем для телефона нужно закладывать 4-х парную витую пару?

она всегда под рукой у монтажников, и самая подходящая для этого дела, например захотите АДСЛ пустить, она не будет слабым местом на линии в отличии от 4-х проводного телефонного кабеля, да и мало ли на IP телефонию через годик-другой уйдете и так далее, есть и однопарная витая пара, но её надо искать, по цене почти тоже самое

Напишу в этой теме.

Сейчас выбираю кабель для телефонных розеток. На рынках продается тоненький - 4-х жильный. Но знакомый сказал, что это барахло, которое не соответствует никаким стандартам, а нужно прокладывать для телефона витую пару. Некоторые в этой ветке советуют использовать 4-х парную витую пару.

Объясните пожалуйста, что к чему? Почему 4-х проводный телефонный кабель плохо? Зачем для телефона нужно закладывать 4-х парную витую пару? Спасибо.

P. S. Сейчас тоже сделал разводку для однокомнатной квартиры. Заложил гладкую трубу диаметром 20 мм в стяжке, в месте соединения вертикального кабель канала (спуск от ввода в квартиру) и горизонтальной трубы сделал небольшой лючок к стяжке. Так получается намного удобнее, потому что нельзя заранее все учесть.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

2Morda: Если Вам повезло, то это не показатель для остальных. ДВЕ камеры в одной витой паре дает видимую наводку уже на 70 метрах.

Для HDMI обычно критична суммарная цена линка. Если до 10М как-то можно решить вопрос недорогим заводским кабелем, то для длин в 15М и более - целессобразно использование экстендоров по витой паре.

HDMI... ну я не такой хитрый, как присутствующие здесь.
имхо правильно думаешь, что кабель должен быть целиковым, экранированным и без всяческих разъемов. вроде для HDMI критична длина и наличие наводок.
про домофон - никого не слушай - клади витой парой. у меня расстояние 150 метров от видеомонитора до кнопки с камерой, и ещё 150м до дополнительной трубки, и всё работает. Рядом описывал свою проблему

Morda
не знаю кто, видимо проектировщик. я вообще не могу найти наименование проекта этого дома.
скрестили что-то с чем-то

а чо по теме с HDMI?

Посмотрел схему. Оффтоп конечно. Но есть вопрос. А кто придумал поменять местами кухню и детскую спальню? Видел море планировок, но такой как у Вас не доводилось.

К сожалению почти не возможно положить трубы пустые, разве что 16 мм. Но и то, в местах подъема на стены она заламывается.
Кстати, задумался о прокладке HDMI кабеля - от зоны ТВ и оборудования до возможного проектора в будущем. Это противоположна ТВ стена. Класть хочу хороший кабель с разъемами, через сквозную трубу-пустоту в плите перекрытия. Я уже кучу кабелей протащил таким образом - очень легко получается. Есть смысл так сделать? Тем самым обойдусь без HDMI розеток и переходников.
Длин кабеля будет 9 метров. Кстати, брать придется видимо 10 метровый, так?
У меня от дивана до ТВ сейчас 3.5 метра выходит. Панель поставлю пока на 42 дюйма видимо, на большее денег нету.
Экран в будущем под потолок, и не мало ли 3.5-4 метра до него с дивана?

У меня сейчас во все розетки слаботочные вмонтированы трубки до зоны плинтуса, и перетащить из розетки-в врозетку что-то не проблема. Между комнатами и залом будет труба заложена на всяк. пожарный думаю. 20 мм. ПНД

полностью согласен с 15 постом протянуть вместо слаботочки пнд или пустотелые трубы, главное незабыть вывести такую трубу в общюю щитовую на лесничную площадку...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

User007 написал :
есть еще

тогда парочку кабелей заложите, с запасом на тарелочку (если точек приёма спутника больше, то возможно понадобится больше хвостов), в простом случае от тарелки желательно вести на прямую к точке просмотра, а на тарелке ставится конвертер с соответствующим колличеством выходов
(это всё на один спутник, без маньячества)

с большой точностью окно на юго-восток, т.к. в 15-00 солнце есть еще в комнате

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

User007 написал :
в комнате выходящей на восток

спутники на юге... во сколько солнце перестаёт попадать в окно? кабель нормуль

Стоит ли в комнате выходящей на восток, заложить кабель дополнительный под спутн. тарелку? И один или 2 штуки закладывать?
Для разводки ТВ сигнала будет кабель Cavel SAT703/ Нормально?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

User007 написал :
Думаю поставить 2 шт. на кухню по диагонали

на кухни не ставят дымовые датчики(можно поставить если кухня просторная и в ней не готовят и подальше от дыма/пара), а так же в помещения с мокрым процессом не ставят

Сегодня переговорил с соседом, он проектировщик СКУД.
и вспомнили, что в квартире ВООБЩЕ нет датчиков пож. сигнализации и дыма.
Сказали что по нормам на помещение 2 штуки. (правда они проектируют для атомных станций системы)
Думаю поставить 2 шт. на кухню по диагонали, и 2 на коридор, в первой и второй зоне. (у меня коридор балкой несущей разделен).
Под них витой пары достаточно 2х или 4х парного кабеля?
Длина до контроллера около 12 метров, можно ли проложить тонкими проводами до датчиков, а потом в одном месте в коридоре опставить расп. коробку, и там скомутировать это на 1-2 UTP5E кабеля до контроллера?

Def461 написал :
"Заводы делают" такой кабель несколько по другой причине: гибкий и дешевле

Фига себе дешевле! В два раза дороже. Гибкость точно такая же как UTP примерно,если не хуже.

Во всяком случае, я заложил себе такой кабель - хуже он или нет - я выяснять не буду - он специализированный - значит подойдет 100%.
Плюс лишний UTP5e завел. Влезло бы еще в закладную трубу - еще бы кинул UTP.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

"Заводы делают" такой кабель несколько по другой причине: для наблюдежа

А вот видео по коаксиалу для домофона- это хорошо
Хотя, реально, если пользовать балуны и хватает сечения пары для питания вызывной панели, то можно бросать и на 200 метров витой.

Def461 написал :
Простите, это из области легенд
У витой пары сечение такое же, плюс есть свивка пар, потому дальнобойность в реальной жизни домофона по витой выше, чем по тому кабелю, что Вы указали.

Ну значит заводы зря делают такой кабель.
И если главное в кабеле - сечение, то чего utp 5 брать,если у utp 3 такое же сечение и так же свиты?

з.ы.
шютка

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Viktor__s написал :
кабель для видедомофона (3+1 жила) киньте. UTP вроде не всегда прокатывает (расстояние вроде помеха)

Простите, это из области легенд
У витой пары сечение такое же, плюс есть свивка пар, потому дальнобойность в реальной жизни домофона по витой выше, чем по тому кабелю, что Вы указали.

Да типа такого
Бывает на 2+1 жила. Я (не зная какой будет конкретно домофон и буду ли я управлять им элеткозамками) заложил везде 3+1 жила.

2 Viktor__s
не очень понял о какой марке-типе кабеля идет речь.
Я планировал от коробочки в щитке этажном напрямую в домофон включиться, его переношу с левой стороны на правую относительно квартиры.
Видеодомофон думаю не скоро появится на 1м этаже на всех, это все переделывать надо в доме.
я хотел только на квартиру (2) квартиры если отгородимся посатвить у себя.

кабель для видедомофона (3+1 жила) киньте. UTP вроде не всегда прокатывает (расстояние вроде помеха)

User007,
на Вашем месте я-бы не стал никаких кабелей заранее закладывать - а заложил-бы пустотелые ПВХ или ПНД трубы и сделал-бы в стенах технологические ниши в местах их разветвлений и изгибов. Поверьте это гораздо оптимальнее и технологичнее - т.к. Вы получите возможность протяжки только той слаботочки которая потребуется (и даже ее замены - в случаетакой необходимости). Кроме того это автоматически решит проблемы постепенного укорачивания и последующей нехватки длинны хвостов.
У меня 4-х комнатная квартира и разводка слаботочки сделана именно так - т.е. слаботочка находится в пустотелых трубах.
За три года после ремонта выяснилось что подводить коаксиальный кабель в каждую комнату не требуется и вполне хватает витой пары - т.е. если-бы я заложил и вывел во всех комнатах ТВ-кабель то он оказался-бы просто невостребованным. И телефонной линии разводить в каждую из комнат не потребовалось - гораздо более актуальным оказалось наличие нескольких хвостов витой пары. И еще есть один момент - один из местных провайдеров телефонии и интернета уже сейчас предлагает заведение в квартиры оптического кабеля - и наличие пустотелых труб позволяет мне без каких-либо переделок использовать не только данную технологию но и любую другую появившуюся в будущем (ограничение только по размеру кабеля - залезет он в трубу или нет).

Ну и чтобы не быть голословным привожу схему разводки своей квартиры

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Под нормальным подразумевается RJ-12, там действительно не загибается, а стандартный RJ-11 подгибает контакты. При всем уважении, сейчас Вы неправы. Возьмите 11й разьем и посмотрите, куда приходятмя 1 и 8 контакты.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Def461 написал :
После такого "втыкания" подгибаются 1й и 8й контакты в розетке и после чего там RG-45 может нормально не работать.

в "нормальных" ничего не подгибается, и всё замечательно работает, например