Тема такая. Куплена квартира, в которой были установлены застройщиком батареи (первые две фото). В связи с тем, что в доме делать с отоплением ничего нельзя сторонним сантехникам, пришлось воспользоваться услугами местного. Итог работы представлен на следующих двух фото. Пожалуйста, гуру сантехники, скажите, что не так сделано, очень интересно узнать мнение специалистов.

нарушение требований ГОСТа по материалу труб для высокотемпературного отопления с отопительными приборами...трубы должны держать в аварийном режиме 100гр, полипропилен до 95, нарушены также все эстетические и технические нормы...если уж не могут ничем работать кроме как пластмассой, тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...

удивляет что местный сантехник делает такое порно, они то обычно старой закалки, да и ответственность чувствуют так как всегда рядом....переделывать надо однозначно, такими фото только потенциальных заказчиков пугать...типа на что вы можете попасть если обратитесь к непрофессионалам...и где если не секрет такие ушлые сантехники водятся?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

рнельзя. и запрет на сторонних сантехников не законен.

C2h5-OH написал :
рнельзя. и запрет на сторонних сантехников не законен.

В суд народ подавал, говорят УК выиграла и решение суда имеется. Сам это решение не лицезрел.

Олегович написал :
нарушение требований ГОСТа по материалу труб для высокотемпературного отопления с отопительными приборами...трубы должны держать в аварийном режиме 100гр, полипропилен до 95, нарушены также все эстетические и технические нормы...если уж не могут ничем работать кроме как пластмассой, тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...

удивляет что местный сантехник делает такое порно, они то обычно старой закалки, да и ответственность чувствуют так как всегда рядом....переделывать надо однозначно, такими фото только потенциальных заказчиков пугать...типа на что вы можете попасть если обратитесь к непрофессионалам...и где если не секрет такие ушлые сантехники водятся?

Старой закалке взяться неоткуда, сантехник молодой. Меня тоже напугало все это, жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.

А какими СНиПом можно потыркать сотрудникам УК, чтобы заставить переделать то, что ими же накуралешено?

Раз пошла такая пьянка, пожалуй фото стояков в ванной и санузле выложу.

DiSTar написал :
жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.

а что этот молодой сантехник такой неуязвимый и в себе уверенный? а с УК пободаться не пробовали. он же их работник...

Олегович написал :
а что этот молодой сантехник такой неуязвимый и в себе уверенный? а с УК пободаться не пробовали. он же их работник...

Чтобы бодаться надо понимать на что давить, если я скажу, что все сделано не по нормам, то это ничего не значит, а если подкреплю нужной выдержкой, то это другое дело. Сантехника у нас вообще нет, этот является приходящим по вечерам я так понял. Если что случись сантехника под рукой нет.
Вообще когда пришел работу принимать, спросил а с чего бы батареи стали пластиком делать, на что получил ответ, что это не пластик, а металлопласт, мне был показан срез трубы и там видно было тоненький слой металла. Сантехник говорил уверенно, я ничего не соображаю, вот и решил довериться.

Кстати, сегодня когда у меня был сантехник с форума, то тоже удивился, сказал что трубы должны быть все металл, либо все не металл, но обязательно все одинаковые, вот я и решил узнать, что специалисты говорят.

Как обещал, стояки как оформлены. Тут есть откровенные косяки?

Регистрация: 22.10.2009 Смоленск Сообщений: 1729

DiSTar написал :
на что получил ответ, что это не пластик, а металлопласт,

Охренеть...какой металопласт! Полипропилен! Возможно армированный люминем(внутренняя армировка)
*

Олегович написал :
тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...

+100

DiSTar написал :
Старой закалке взяться неоткуда, сантехник молодой. Меня тоже напугало все это, жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.

Вот вы и попали. документов нет значит налицо "самовольная переделка системы отопления не отвечающая действующим нормам, создающая потенциальную опасность имуществу и здоровью жильцов дома....." и т.п в том же духе.

DiSTar написал :
Чтобы бодаться надо понимать на что давить

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)

V. Права и обязанности потребителя
....

  1. Потребитель не вправе:
    .....

    в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы,
    предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар-
    тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов
    отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо-
    тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или
    жилой дом

Отопление: СНиП 41-01-2003
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.

6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Вот сфоткал срез трубы и то, что на ней написано. Вообще, не понимаю, исходя из предыдущенго поста использование получается возможно. Здесь у дома своя котельная, батареи явно не кипяточные (по ощущениям), может они строго 90 и держат, потому возможно использование. А из выдержки выше не вижу, чтобы в таком случае запрещалось использовать.

DiSTar написал :
Как обещал, стояки как оформлены. Тут есть откровенные косяки?

Кстати, на первом фото за верхним редуктором давления находится перекрывающий кран от стояка, неудобно аж жуть + цепляет редуктор маленько.

DiSTar написал :
В связи с тем, что в доме делать с отоплением ничего нельзя сторонним сантехникам, пришлось воспользоваться услугами местного. Итог работы представлен на следующих двух фото.

DiSTar написал :
Чтобы бодаться надо понимать на что давить, если я скажу, что все сделано не по нормам, то это ничего не значит, а если подкреплю нужной выдержкой, то это другое дело. Сантехника у нас вообще нет, этот является приходящим по вечерам я так понял.

Распечатайте эту порнографию и добейтесь от управляющей компании снизу "дату, подпись, печать" в заверение того, что Вы подали заявку на перестановку батарей, а "типа, рекомендованный ими" типа сантехник эту заявку выполнил.
В итоге Вы получите одно из 2-х необходимых Вам решений:

  • либо ПИСЬМЕННОЕ признание того, что они одобряют это (т.е. по сути, выполняют функцию сутенера)
  • либо признание того факта, что этот чудак в их штате не состоит и Вы вправе найти нормального Мастера с руками и Головой там, где положено по замыслу матери-природы.

если откажутся от обоих вариантов - начните сначала - напишите письменную заявку на замену батарей на другие той же мощности.

К сожалению, деньги на оплату "труда" этого "мастера" Вы потеряли. Вероятно, нужно будет купить другие батареи - на фото не видно, что у Вас стоит. Читый алюминий здесь не подходит, нужен биметалл.

на водопроводе пока нечего оценивать, я ставлю редуктор сразу после крана, а потом уже всю арматуру включая счетчики...обычно также проектируются водопровод в новостройках, что остается от строителей...еще обратный клапан должен стоять после счетчика...а так там чистое поле и косяки еще не нарезаны....

кстати особо доказывать вам и нечего, потому как вы сами не смогли бы поменять, ЦО всегда под давлением, хотя бы с холодной водой, значит кто-то перекрывал, перекрыть может только от УК, т.к. инж. помещения под замком, и включить по завершению также...

насчет документов - , табл.26, полипропилен для информации до 95 максимум, там должно быть 100 гр в течении 100часов, аварийный случай...можете ткнуть им распечатку, и сказать если что в прокуратуру...на самом деле так косячить нельзя, и допускать такой беспредел на своей территории, удивляет что такое имеет место в моск.новостройках...у нас за мкадом я такого не встречал...не говоря конечно про хрущевки, где всем на все...вам в принципе денег не нужно, пусть делают как надо...максиму чего смогут на скрутках, будет криво и страшно, но относительно надежно, сами виноваты к кому обратились...по хорошему это делается на сварке и надежно и красиво...

DiSTar написал :
Вот сфоткал срез трубы и то, что на ней написано.

главного на фото не видно, до скольки рабочая Т, видно только что 2.5 мпа давление, оно конечно не рабочее, а максимальное...

DiSTar написал :
Вообще, не понимаю, исходя из предыдущенго поста использование получается возможно. Здесь у дома своя котельная, батареи явно не кипяточные (по ощущениям), может они строго 90 и держат

исходя из того что выше, раз запроектирована сталь значит возможно до 100гр, а у вас допускается максимум 90гр так как полимер...
главное в ГОСТе...

DiSTar написал :
батареи явно не кипяточные (по ощущениям)

ощущения никого интересовать не должны, есть аварийные ситуации и сильные морозы...я по ощущениям 60км/ч на трассе по населенному пункту тоже медленно стою, однако больше - нарушение, которые в случае сухой и пустой дороги норма, а вот в дождь перебегающие пьяные дети, может быть грустно...так же и в отоплении, это капитальные коммуникации, в случае аварии на которых могут страдать люди...

GVK написал :
Распечатайте эту порнографию и добейтесь от управляющей компании снизу "дату, подпись, печать" в заверение того, что Вы подали заявку на перестановку батарей, а "типа, рекомендованный ими" типа сантехник эту заявку выполнил.
В итоге Вы получите одно из 2-х необходимых Вам решений:

  • либо ПИСЬМЕННОЕ признание того, что они одобряют это (т.е. по сути, выполняют функцию сутенера)
  • либо признание того факта, что этот чудак в их штате не состоит и Вы вправе найти нормального Мастера с руками и Головой там, где положено по замыслу матери-природы.

если откажутся от обоих вариантов - начните сначала - напишите письменную заявку на замену батарей на другие той же мощности.

К сожалению, деньги на оплату "труда" этого "мастера" Вы потеряли. Вероятно, нужно будет купить другие батареи - на фото не видно, что у Вас стоит. Читый алюминий здесь не подходит, нужен биметалл.

RIFAR MONILIT 500 биметалл, так что менять не имею никакого желания. А вот с подводкой попробуем что-нибудь придумать.

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Мне вот тоже нужно поменять радиаторы на биметалл. У меня однотрубная система(сталь) Сантехники из УК сказали, что могут только металлопластиком сделать(к стальным трубам прикрутить металлопластик с фитингами под опрессовку). Я сказал, что хочу установить термостатические клапана DANFOSS RA-G. Они сказали, что не советуют, т.к. они будут шуметь. Я спросил, какие фитинги покупать-Tiemme, мол нормальные? Они сказали, что Tiemme гавно, и нужно покупать Valtek.

divnogortsev написал :
Они сказали, что Tiemme гавно, и нужно покупать Valtek.

и те и другие нормальные если оригинал...

divnogortsev написал :
Сантехники из УК сказали, что могут только металлопластиком сделать(к стальным трубам прикрутить металлопластик с фитингами под опрессовку)

почему то сантехники из жека не предлагают нормальных вариантов, тогда зачем вообще их о чем то спрашивать...