Рядом с выключателем туалет/ванная/кухня имеется коробка с трансформатором ОСР-0.02/0.22У3. Розетка в ванной не работает. Вскрыте показало, что провода подключены к первичке и вторичке трансформатора. Думаю, что провода с вторички идут к розетке в ванной. На первичке 220 есть. Т.е. трансформатор с обрывом. Чем его заменить сейчас? Можно ли просто напрямую соединить провода (т.е. без гальванической развязки)? Чем сейчас делают гальваническую развязку розетки в ванной или это не нужно?
proxima2008 написал :
Чем его заменить сейчас? Можно ли просто напрямую соединить провода (т.е. без гальванической развязки)? Чем сейчас делают гальваническую развязку розетки в ванной или это не нужно?
выкиньте транс, и поставьте на эту линию УЗО на 10 мА
proxima2008 написал :
Чем его заменить сейчас? Можно ли просто напрямую соединить провода (т.е. без гальванической развязки)? Чем сейчас делают гальваническую развязку розетки в ванной или это не нужно?
Посмотрите внимательно на шильдик этого трансформатора. Мощность 20 Ватт.
Вот - Вам и ответ на вопрос нужен или нет.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.