Регистрация: 17.10.2010 Александров Сообщений: 54
#2662811

При запуске котла на ГВС розжиг идёт нормально, воду греет, при запуске на отопление идёт ионизация, разжигается на 2-3 сек. и тухнет, не уходя не в какую ошибку. Под платой где ДИП найстройки мигает красный диод, После установки котёл запустился, прогрел всё систему и отключился. Причём на ГВС котёл срабатывает с тормозами. Грешу на плату либо теплообменник...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Не грешить-есть великое искушение.-(Папа Пий 1Х)
Давайте по порядку.
1.Что за тормоза на ГВС.
2.Какие установки на пульте: ПО комнате,ПО температуре СО.Таймер.
3.Что значит по вашему -Ионизация 2-3секунды.
4.Кто пускал котел и какие делались настройки газовой арматуры
Отвечать внятно,по пунктам.

Регистрация: 17.10.2010 Александров Сообщений: 54

1.Долго сливается вода, перед началом нагрева.

  1. На пульте - 60 градусов в радиаторе.
  2. После ионизации котёл разжигался на 2-3 сек. и гас.
  3. Ужали пламя в камере и на магистрали (краном) т.к. нагрузка на котёл не существенная (3 радиатора).
    Наши действия :
    Продули теплообменник, т.к. был слышен характерный звук вскипания.
    Заменили насос, т.к. был заводской брак. Залили теплоноситель через фильтр и всё заработало.
    Спасибо за помощь.