1.Долго сливается вода, перед началом нагрева.
Не грешить-есть великое искушение.-(Папа Пий 1Х)
Давайте по порядку.
1.Что за тормоза на ГВС.
2.Какие установки на пульте: ПО комнате,ПО температуре СО.Таймер.
3.Что значит по вашему -Ионизация 2-3секунды.
4.Кто пускал котел и какие делались настройки газовой арматуры
Отвечать внятно,по пунктам.
При запуске котла на ГВС розжиг идёт нормально, воду греет, при запуске на отопление идёт ионизация, разжигается на 2-3 сек. и тухнет, не уходя не в какую ошибку. Под платой где ДИП найстройки мигает красный диод, После установки котёл запустился, прогрел всё систему и отключился. Причём на ГВС котёл срабатывает с тормозами. Грешу на плату либо теплообменник...