а кабель то какой, с одной стороны питается или с обеих? (если с обеих, то можно подав на него постоянный ток, найти компасом трассу, или попытаться по области нагрева прощупать, для всего остального нужны спец детекторы)
Запросто можно обычным металлодетектором типа BOSCH DMF 10 Zoom обнаружить край зоны тёплого пола с точностью в пару сантиметров.
Отдельные кабели, особенно, если они близко расположены и накрыты экранирующей сеткой - будет сложно.
? И Вы заморачиваетесь? Приклейте направляющую на жидкие гвозди - силикон - двусторонний скотч - или на что угодно........... Эта тема давно пройдена на ламинате, см. поиск.......
Левша-мастер написал :
А какая конечная цель? Может быть есть альтернатива не сверлить?
Цель - установить нижнюю направляющую шкафа-купе. Пол делали несколько лет назад, но уже тогда было предусмотрено, что в этом месте будет шкаф и кабель укладывали в стороне, но насколько уже не вспомнить.
Простых домашних способов нет. Неплохой результат дает хороший поисковик - глубиномер скрытой проводки (на защитную-заземляющую оплетку ТП подается фаза, если кабель у Вас стандарный, не саморег например, с ним проще), но, как правило этот неплохой результат имеет разбег 10-20 см. Проще использовать короткие дюбеля, или клей, или просто перекрестится перед сверлением, с учетом того, что кабель ТП относительно легко ремонтируется......
Есть ли простой домашний способ обнаружения где проложен кабель теплого пола?
Надо в полу (керам.плитка) просверлить несколько отверстий по прямой, ну и, естественно, опасаюсь попасть...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.