#2669217

Смонтировали кондиционер, но раньше, чем кухню. На пути гофрированной дренажной трубки проложенной по всем правилам, но в открытом виде возникло препятствие в виде задней стенки от встроенной стиралки..
Данные:
Вертикальный спуск дренажа 2 метра, дальше уклон 5см на метр на расстояние 1 метр, дальше подъем на 3-4 см на протяжении 20ти см, дальше снова спуск и уклон до канальи...
Вода по идее протекать через вынужденный подъем будет, а вот как скоро ли он засорится и потребуется чистка..или вообще не будет протекать и поднимется на высоту пары метров обратно в поддон?

Некорректная прокладка дренажного слива ....
Порождены изначально проблемы ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Этот "лёгкий" подем даст Вам огромное добавочное сопротивление движению воды. Я бы посоветовал провести дренаж с уклоном 5-4=1см на 1+0.2=1.2м до препятствия, а после него 5см/1м. И ещё: не люблю я крндиционерную гофру, всем советую металлопласт. Он труднее засоряется. А скорость засорения зависит также от влажности воздуха, кол-ва и качества пыли, интенсивности работы кондёра и т.д. Когда-нибудь, конечно, засорится так, что польётся из поддона. И случится это тем раньше, чем больше вода застаивается в трубе, чем тоньше труба и чем больше на ней рёбрышек.

Gefest написал :
и чем больше на ней рёбрышек.

В "гофре для кондиционеров" не рёбрышек ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 02.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 241

Кухня собрана, дренаж уложен в запилы сзади..
у меня значит будет два выбора, либо заменить на мп по мере засорения, либо при первой возможности поставить помпу...

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

form Помпа может породить новые проблемы.
А сейчас как стекает вода? проверяли уже?

Регистрация: 02.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 241

до понедельника заеду туда, пролью обязательно...очень самому интересно...

form,

Нет у Вас выбора,переделывать уклон нужно,и это легко проверить сделав тест дренажа.Снимаете фильтры и сверху внутр-о блока и на решетку радиатора льете из пластиковой бутылки 0.3-0.5-1.5 литра воду.Как правило если лить потихоньку-все нормально,а если чуть больше(режим осушения или просто в жару 40 градусов врубите на максимальный холод,когда будете щи варить)-и конденсат начинает одновременно вытекать из внутреннего и наружного блоков.Часто устанавливаю сплиты по чужим,неправильно уложенным трассам,приходится переделывать или ставить помпу.

WLM написал :
Помпа может породить новые проблемы.
А сейчас как стекает вода? проверяли уже?

Какие проблемы может породить помпа. Если вода не уходит и дренаж не переложить, то помпа это единственный выход. А да забыл есть ещё один проверенная баночка под кондиционером.

может - некоторые жужжат так, что ППЦ

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

[QUOTE=Roods;2692922]Какие проблемы может породить помпа. Если вода не уходит и дренаж не переложить, то помпа это единственный выход. А да забыл есть ещё один проверенная баночка под кондиционером.[/QUOT

Не надо передергивать. Кроме помп, которые тоже бывают двух типов и баночек существует система дисперсного распыления дренажной жидкости на теплообменник наружного блока, правда подобное решение еще дороже чем помпа.

WLM написал :
Не надо передергивать. Кроме помп, которые тоже бывают двух типов и баночек существует система дисперсного распыления дренажной жидкости на теплообменник наружного блока, правда подобное решение еще дороже чем помпа.

К сожалению технически убогое решение ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Прочищайте дренажный канал два раза в год и будет вам счастье.

А водный столб 200Х3.14х64 спокойно пропихнёт ваш перепад давления! Не парьтесь!