Понял, спасибо.
Просто если честно, не хочется лишний раз трогать ничего до счетчика ((( Местная электросеть очень мягко говоря отличается узколобостью, перманентным похмельным синдромом и ответом на любой вопрос: "так положено".
В прошлом году ставил себе : конечно же горгаз познакомил с 7 кругами ада, но после распечатки СНиПа "не, низя ни за что" сменилось на "это ж надо, ну ладно, давайте по закону". С "электриками" - бесполезно (((
Вот и приходиться изощряться с тем, что уже есть.
drdollar написал :
Местная электросеть очень мягко говоря отличается узколобостью, перманентным похмельным синдромом и ответом на любой вопрос: "так положено".
Думаете, у нас по иному?
У меня увидели повторное заземление нейтрали на однофазном вводе. Инспектор ничего не сказала, а электрик выступил на предмет воровства электричества. Я в течение одной минуты разьяснил ему всю глубину его заблуждений так внятно, что ОН ПОНЯЛ! А потом он додумался спросить "а ты что, тоже электрик"? Когда я обьяснил, что мне 750 человек сдаёт экзамен на IV гр. оперативно-ремонтного персонала, и я не знаю, с какого раза он бы сдал (он не знал, зачем нужно УЗО и почему через него нельзя воровать с землёй вместо нейтрали!!!), инспектор чуть не свалилась с крыльца от смеха.
Так что всё решается - дерзайте (но не дерзите), учите идиотов - с ПУЭ в руках (вместо распятия).
Шестнадцатый СИП - тема не боясь делать повторку. И Вам, и соседям.
drdollar написал :
правильно ли я "собрал" схему распределения:
Нет. УЗО в санузле может выгореть - через него может течь ток больше номинала. Нужен ограничивающий автомат.
Простите, гидробокс это что и как подключается к сети? Так ли уж ему нужно 25А?
drdollar написал :
Этого я и боялся больше всего (((
Гидробокс - душевая кабина с парогенератором... Мощность девайса 4,5 КВт.
Подозреваю, что на оный агрегат надо отдельный диф 25/0,01 ?
Я бы поставил последовательно с УЗО на 10 мА автомат с номиналом 25А. А лучше с номиналом 20А. Это исключит выгорание УЗО. И пользоваться нагрузкой в ванной придётся по очереди.
Спасибо за совет. Я так и понял. Но имею привычку закинуть в стиралку вещи, пока в душе (вытяжка хорошая, стены не запотевают)... Если "расживусь" на гидробокс, то 2+4,5 = около 32А... Кажется, лучше уж залезть в карман поглубже и поставить параллельно отдельный диф на бокс?
drdollar написал :
Гидробокс - душевая кабина с парогенератором... Мощность девайса 4,5 КВт.
Подозреваю, что на оный агрегат надо отдельный диф 25/0,01 ?
Следует применить ВДТ на ток утечки 30мА, при отсутствии паспортных данных по току утечки сего аппарата. Подробнее ПУЭ п.7.1.83.
drdollar написал :
После счетчика в цепях 25А = ВВГ 3х4*
10А и 16А = ВВГ 3х2,5
*Экономической целесообразности не ставить 3х4 особо не вижу
Не вижу смысла. За то вижу большую сложность пи подключении розеток и светильников.
drdollar написал :
Если "расживусь" на гидробокс, то 2+4,5 = около 32А... Кажется, лучше уж залезть в карман поглубже и поставить параллельно отдельный диф на бокс?
Лучше проложить отдельную линию. Еще точнее- необходимо.
ПPOPAБ написал :
большую сложность пи подключении розеток и светильников
линии 25А идут только на:
[*]1 группу рядом стоящих розеток на фартуке столешницы кухни (кофемашина 2,5 квт + электродуховка 3,65 квт. + микроволновка 1,3 квт = 7,5 квт). Единовременное включение вполне возможно... Того и хочу 4 кв.мм. Если не найду розетки под 4 мм. - заведу в распред. коробку, а уже с неё к каждой розетке 2,5: 9х2,5
[*]в распред.коробку спальни 1 (полно техники в комнате)
[*]на бокс
drdollar написал :
1 группу рядом стоящих розеток на фартуке столешницы кухни (кофемашина 2,5 квт + электродуховка 3,65 квт. + микроволновка 1,3 квт = 7,5 квт). Единовременное включение вполне возможно... Того и хочу 4 кв.мм. Если не найду розетки под 4 мм. - заведу в распред. коробку, а уже с неё к каждой розетке 2,5: 9х2,5
На духовку свою розетку, отдельным кабелем.
drdollar написал :
в распред.коробку спальни 1 (полно техники в комнате)
Интересно какую цель преследуете таким решением, может длинна линии большая?
дошло... Если на линии есть автомат 25А, больше мощности чем хватает на 2,5 все равно не вытянешь Вот и яркое отличие Профессионала от обычного любителя
ПPOPAБ написал :
Хвост по длиннее для непосредственного подключения
так и планировалось: из дифа прямым кабелем в парогенератор без промежутков
дошло... Если на линии есть автомат 25А, больше мощности чем хватает на 2,5 мм все равно не вытянешь Вот и яркое отличие Профессионала от обычного любителя
ПPOPAБ написал :
Хвост по длиннее для непосредственного подключения
так и планировалось: из дифа прямым кабелем в парогенератор без промежутков
Угу, читал форум. Максимальная длина линии от щитка до конечной розетки не будет превышать 20 м. Щиток на чердак, из него кабеля через пол чердака и потолок 1-го этажа по коробкам либо напрямую мощным потребителям.
Арматурина от ЗУ выведена к наружной стене дома.
Конец арматуры я зачистил проволочной щеткой и завел в IP 44 (в магазе не глянул что не 56) через силиконовый сальник.
На конец арматуры прикрепил через него прикреплю ПВнг-1 10 мм.кв. до щитка.
Вопрос:
Как предпочтительнее протянуть заземляющий провод в ГЗШ в щитке:
-через деревянный неотапливаемый чердак по балкам (25 м.)
-по периметру дома в кабель-канале (40 м.)
-все равно?