#2683099

Одинец написал :
А я вот не "машинист", машину никогда не водил.
И не понимаю, почему нельзя. Написано в ПДД, что нельзя, а не обьясняют!

В Правилах не об,ясняют, а вот в такой толстой книжечке, которая называется "Комментарии к правилам"... очень даже подробно.

Конечно, похвально, что Вы стараетесь именно понять ПУЭ. Но не доводите до абсурда...

В чем Вы видите абсурд? В попытке докопаться до истины? Это не схоластический спор о высших материях, а чистая физика.

Насчёт заказчика. Ответ в таких случаях я давал один - ДО СВИДАНИЯ. Хотите нажить неприятности (не обязательно быстро, и не обязательно будет ЧП) - ваше право. НО БЕЗ МЕНЯ.

Не убедительно. Человек не собака, одним словом "нельзя" не доб,ешься послушания. (Блин, что за глюк - твердый знак никак не пишется)

СПАСИБО. БИС!!!
Я давно так не смеялся в теме "Электрика".
Только что меня спросили коллеги (я тут аварию устраняю, народ вокруг не офисный), над чем это я так гнусно ржал? Сказал - попадали...
Неужели Вам нечего написать в теме "Юмор электриков"?

Написать-то есть что. Вся наша жизнь - анекдот. Только вот пока грустно - ответ получить хочется...

Насяльника написал :
То ТС. Солидарен с вами. ПУЭ не литературный труд и физика должна быть понятна.
да нет в ПУЭ запрета а то бы сразу написали.

В ПУЭ рассматриваются далеко не все случаи. Это невозможно охватить нормативной документации. Уже вроде все статьи рассмотрели, которые косвенно указывают на спорность рассматриваемой ситуации. Тут где-то в теме говорилось о кабеле по забору. Ну нет нигде прямого запрета, как нет и запретов в других экзотических случаях, до которых может додуматься пытливый ум соотечественника...

михмих написал :
Уже вроде все статьи рассмотрели, которые косвенно указывают на спорность рассматриваемой ситуации.

По моему ни одной отвечающей на вопрос не привели, даже косвенно.

Насяльника написал :
По моему ни одной отвечающей на вопрос не привели, даже косвенно.

Наверное, Вы правы. Почитал тут другие темы, рассматривающие вопросы чуть сложнее, чем чем соединять проводники. Извините за тафтологию. Печально все как-то. И гуру молчат...

михмих написал :
И гуру молчат...

"Местные" все сказали - ХАО (с)

haramamburu написал :
"Местные" все сказали - ХАО (с)

По большому счету я уже отказался от этой схемы. И заказчика убедил, что так не по "фэн-шуй". Но остался интерес. Самому разобраться хочется. А в ответ тишина... Пиво пить за рулем запретили, слегка обругали, обвинили.... Только не понял за что

михмих написал :
Самому разобраться хочется. А в ответ тишина...

Я то же как то ... в смятении, и писал про "это" :

haramamburu написал :
Если б нуль или земля одной группы (кабеля) использовался бы для другой линии - спору нет, а тут... кабель один и тот же, все "в одной оболочке"

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Люди, вы тут кто - МАСТЕРА или минетжеры???
В ПУЭ обычно прямо сказано, как недопустимо делать.
А как допустимо - да, бывают разночтения.
Пример: человек с помощью долгого ряда расчётов вычислил, что ему нужен провод с сечением жилы 1,8 кв.мм.
Минетжер (или "успешный бизнесмен) выберет 1,5 кв.мм.
Мастер выберет 2,5 кв.мм.
Я уже писал - одна ошибка опасности может и не представлять. А потом, когда нарастёт вторая и третья...
Б..., не зае... и дальше жить, как "руссише швайне"? Топтаться и прыгать по граблям, на которые раз наступили?
Так что толкование должно быть в какую-то сторону. Думаю, что даже кошке понятно - в какую, а минетжеров с МС гнать в шею с криком "Вооооон!!!"

Одинец написал :
Люди, вы тут кто - МАСТЕРА или минетжеры???
В ПУЭ обычно прямо сказано, как недопустимо делать.
А как допустимо - да, бывают разночтения.
Пример: человек с помощью долгого ряда расчётов вычислил, что ему нужен провод с сечением жилы 1,8 кв.мм.
Минетжер (или "успешный бизнесмен) выберет 1,5 кв.мм.
Мастер выберет 2,5 кв.мм.
Я уже писал - одна ошибка опасности может и не представлять. А потом, когда нарастёт вторая и третья...
Б..., не зае... и дальше жить, как "руссише швайне"? Топтаться и прыгать по граблям, на которые раз наступили?
Так что толкование должно быть в какую-то сторону. Думаю, что даже кошке понятно - в какую, а минетжеров с МС гнать в шею с криком "Вооооон!!!"

Менеджер - это сотрудник, функции которого связаны с управлением. Т.е., если по-русски, то руководитель. Кто такой - "минетжер" не знаю, но догадываюсь. Понятие "мастер" в родном языке шире. Мастер может быть в т.ч. и управленцем. Например, мастер участка. В моем понимании "Мастер" (именно так, с большой буквы) совмещает в себе несколько функций. Его задача не только сделать "квадратно", но и логично и удобно для пользователя, при этом желательно понимать почему и как трактовать пункты Правил, инструкций, строительных норм.
В Вашем сообщении я вижу эмоции. Пример, приведенный Вами, никак не связан в темой обсуждения. Если вернуться к первому сообщению, то Вы увидете, что и сечение проводников и защита адекватны как для трехфазной, так и для однофазной проводки.
Допустим, что в РЩ дома мы установим 3Р автомат. Далее в каждую фазу установим 1Р автоматы, которые будут выполнять лишь функцию управления. Потом в РЩ бани можно установить опять 3Р автомат, который позволит отключить полностью на момент ремонта. Все эти дополнительные устройства ИМХО только усложнят систему, появятся доп. контакты. N и РЕ остаются в любом случае неразрывными.
Согласно п. 7.1.36, приведенному ув. avmal, далее, от РЩ бани (от этажного, группового и т.п. щитка) все линии выполняются трехпроводными.
Спорным остается участок от РЩ бани до РЩ дома. И пока не ясно, в чем может быть проблема.