Добрый день. Я вам посоветую сделать прогрузку ваших автоматов. Для этого необходимо снять ваши автоматы и отнести в лицензированную лабораторию. Автоматы там помещают на стенд и делают прогрузку различными токами, включая повышенные, чтобы проверить как они сработают, когда сработают, по теплу или по отсечке. Когда будут результаты, можно судить, а так только гадать и остаётся)
mr.energo написал :
Добрый день. Я вам посоветую сделать прогрузку ваших автоматов. Для этого необходимо снять ваши автоматы и отнести в лицензированную лабораторию. Автоматы там помещают на стенд и делают прогрузку различными токами, включая повышенные, чтобы проверить как они сработают, когда сработают, по теплу или по отсечке. Когда будут результаты, можно судить, а так только гадать и остаётся)
Добрый вечер. Для себя конечно можно и в лабораторию сходить, а для статистики мало будет одного автомата.
в начале 2000х декрафт был довольно популярным, я его перестал брать после того как одни знакомые(щитовики), закупающие их партиями, не нашли в одном из автоматов дугогасительной камеры. Они, из партии, всегда разбирали парочку автоматов. И по ходу то что их купил шнайдер лучше их не сделало, а вот шнайдер может стать хуже, когда начнет на тех же мощностях клепать чонить под своей маркой.
Abrikos написал :
В недавно купленных S200 (последней версии с окошком) не хватает одной заклёпки. Наверное, особенности украинского рынка.
Не написал в тот раз, чтобы лишний раз не критиковать из-за мелочей автоматы АВВ, которые мне нравятся, но у них кроме отсутствия одной заклёпки ещё и защёлки дерьмовые. Какие-то мягкие они и автомат болтается и на металлической рейке и на пластмассовой, до тех пор, пока пальцем не подтолкнёшь защёлку вверх.
А сегодня появился повод написать про защёлки. Видимо АББэшники и сами допёрли, что защёлка дерьмо. И вот результат - вставили пружину.
Новый и старый варианты защёлки.
Взял один Eaton PL6 в магазине. Сравнил с PL4 - абсолютно никакой разницы, кроме цены. У Moeller PL7 10кА видно одно отличие от PL4 и PL6 - больше металла с обоих сторон катушки, а между этими никакой разницы, кроме едва заметных мелочей, на работу автомата не влияющих, а свидетельствующих лишь о том, что их на разных линиях делали.
Курс доллара:
Покупка 18,2. Продажа 19,9.
Еaton PL 4 / PL6 цена в гривнах:
С6/1 - 72,00 / 91,20
С10/1 - 57,30 / 70,80
С16/1 - 57,30 / 70,80
С20/1 - 57,30 / 70,80
В принципе, отличие может быть только в материале контактной напайки (например, более устойчивом к привариванию).
Abrikos написал :
PL4 и PL6, угадайте кто где, я сам уже не помню кто где
У левого вроде штампованные токоведущие и провод соленоида части чуть толще.
Abrikos написал :
Рубильник Moeller. Наверное, он же и КЭАЗ.
Вот чем мне решительно не нравятся все эти рубильники (не только Мюллер) - тем, что подвижная контактная планка двигается кареткой из термопластичного пластика и индикатор "включено-выключено" связан с кареткой, а не с контактной планкой. При пригорании или подгорании контактов как внутри рубильника, так и в клемме, каретка может расплавиться и не разомкнуть контакты, а указатель покажет "Рубильник отключен".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze, мне раньше нравился рубильник АВВ Е270. Он был карболитовый и каретка карболитовая, двойной разрыв, а накладка на рукоятки полюсов стальная, как у старых КЭАЗ ВМ40. Но их теперь даже среди всяких остатков в магазине не сыскать.
Abrikos написал :
И на 2-полюсный автомат 63А тоже классные?
А так ?
Выключатель автоматический двухполюсный 63А B DX3 10kА/16kА (408948)
цена - 4701 руб.
А пока ЭТМ на DX3 примерно 30 $ выдаёт по запросу,но на заказ.
serj12 написал :
А так ?
Выключатель автоматический двухполюсный 63А B DX3 10kА/16kА (408948)
цена - 4701 руб.
А пока ЭТМ на DX3 примерно 30 $ выдаёт по запросу,но на заказ.
Нашел каталоги какие-то Eaton, скачивать не пробовал:
В небольшой рекламной листовке из магазина кроме разных автоматов, УЗО и дифф. автоматов, предлагаются шины, реле, таймеры, ограничители импульсного перенапряжения, контакторы, радиошина Хcomfort, щиты. Конечно, ничего этого на витрине нет. В этой листовке почему-то нет 2-полюсных устройств дифф. защиты типа А и на 10 мА. 4-полюсный дифф. автомат типа А какой-то есть, в 4 модуля шириной.
Знакомые попросили заменить автоматы в 1-комнатной квартире на новые нормального качества, но не самые дорогие. Сейчас там вот такая фигня - КЭАЗ С40 (ввод), ETI C16 розетки, КЭАЗ С16 освещение + два провода ШВВП на звонок и датчик движения в тамбуре:
Мысли были такие - нулевую планку убрать (она треснутая и подгоревшая), поставить три 2-полюсных автомата Eaton C40, C16, C10 и один 1-полюсный на 6А для звонка и датчика, а нулевые провода звонка и датчика на клемму Entrelec и всё это засунуть в бокс на 7 модулей:
Ещё отдельные отводы сделать от стояка и заменить провода до счётчика и после счётчика. В строительном супермаркете взял 2-полюсные Eaton, а на 6А никаких не было в наличии, решил поставить из своего запаса Moeller B6. Пошёл на базар за орехами и думаю - лучше бы однообразно сделать, но это же надо ехать в центр в спецмагазин за одним автоматом, а цены там такие:
Поищу-ка я на базаре однополюсный Eaton 6А. Долго искал и нашёл. Продавец был очень доброжелательный, говорил, что он последнее время не берёт хар-ку В, но из прошлых партий у него остался один последний автомат В6 и он отдаст его за 45 гривен. Я отдал деньги, не особо рассматривая автомат, главное, что он был чистый.
Вернулся домой, пожрал, выпил кофе и, внимательно осмотрев автомат, понял, что я стал обладателем уникального экземпляра с хар-кой В6С6:
У автомата не был указан класс селективности, что характерно для номинала 50-63А и напряжение 400V, как у многополюсных автоматов. При осмотре через лупу 7х было установлено, что передняя съёмная накладка скорее всего от 3-полюсного автомата В63, а кол-во полюсов через косую черту затёрто.
Возвращаться на базар не хотелось, 6 гривен на метро туда и обратно и в результате я вернул бы сумму эквивалентную стоимости трёх пачек сигарет. Поэтому я его разобрал. Автомат, судя по толщине проволоки, действительно на 6А, только не В, а С-хар-ки, как и указано на боковой этикетке:
Из под этикетки что-то выпирало и прощупывалось пальцем круглое углубление. Оказалась какая-то технологическая фигня:
У 2-полюсных автоматов купленных в строительном супермаркете ничего под этикеткой не прощупывается, нет этой круглой фигни.
Передняя съёмная панелька была переставлена очень аккуратно. Я не заметил "следов взлома". Покупая Eaton на базаре не лишним будет сверить номинал спереди и на боковой наклейке. Хотя автоматы Eaton продаются у нас на базаре не первый год, я раньше с ними дела не имел, да ещё и понадеялся на порядочность продавца.
Оба на 10 кА, но у FAZ в другом месте (не спереди) рядом с сертификационным знаком Швейцарии написано 6 кА. Как часто бывает у старых автоматов, замысловатые механизмы, изоляционные трубочки, картонные прокладочки. Особенности - двойной разрыв у FAZ, афигенная катушка у Sursum. Видел как-то катушку старого Сименса из широкой медной ленты, а вот такой фигни как у Sursum ещё не видел.
Раньше тоже приходилось подбирать автоматы методом проб и ошибок, хорошо хоть на дачном поселке у нас поставили пару лет назад . Так компания, которая производила работы, сама закупала необходимое оборудование и все электродетали, еще и диагностику периодически они же проводят. В общем, намного удобнее стало.