Новостройка, монолитный дом. Электропроводка сделана по полу в гофрированных трубах. Стяжка не залита.
Сделано все плохо - хочу переделать.
Посоветуйте, обязательно ли делать проводку под стяжкой в гофрированной трубе.
Видел много фотографий на форуме, где кабель идет под штукатуркой без какой-либо дополнительной оболочки.
Хочу сделать следующий вариант. Проложить по полу профиль от гипсокартона и в нем уложить провода, потом все это залить стяжкой.
Чем плох такой вариант?
Не нужен Вам профиль для ГКЛ. Берём не самую дешёвую гофру, попрочнее, с учётом сечения кабелей и тянем всё в ней. Вы же хотите избавиться от плохого? Так зачем опять делать плохо?
Не запрещено, а в некоторых случаях даже предписано, прокладывать кабели в металлических лотках или коробах.
Профиль для ГКЛ, это конечно же не стандартный лоток, но, в принципе, почти тоже самое.
ИМХО, я не вижу противопоказаний для использования идеи ТС.
Однако, надо продумать все детали :не понятно будут ли у Вас повороты в трассе? какой размер и тип профиля? как вы собираетесь крепить профиль к полу? толщина заливки стяжки по отношению к высоте профиля? и т.д.???
romapres написал :
Вот о хочу понять что в этом плохого?
Высота стяжки какая планируется?
Учитываете, что в некоторых местах стяжка может "получиться" 30 мм а в других 90 мм - за счет неровности плиты ?
Не думали о том, что разместив профиль в стяжке Вы тем самым ослабите бетонную плиту (стяжку) и именно в этих местах образуются трещины и соотвественно стяжка будет не предсказуемо передавать ударные шумы ??
Не думали о том, что в случае брака кабеля и локального возгорания произойдет повреждение всего пучка?
Не думали о наводках на слаботочные линии если они будут проходить там же?
Профиль думаю использовать шириной 100 мм, высотой - 35 мм.
Короб планирую провести по периметру всей квартиры с отступом 10 см. от стены. сверху над коробом думал положить армировочную сетку и сверху залить стяжкой.
Слаботочку сделаю в отдельном коробе, короб заземлю.
По поводу возгорания - это реальный риск? У кого-нибудь это случалось?
romapres, попробуйте на схеме квартиры изобразить как Вы желаете проложить профиль.
После этого я думаю Вы и сами поймете, что никакого логического смысла в этом нет.
Например в связи с тем, что подчас Вам придется класть профиль всего лишь для одного провода
DmKa написал :
в случае брака кабеля и локального возгорания произойдет повреждение всего пучка?
romapres написал :
По поводу возгорания - это реальный риск? У кого-нибудь это случалось?
Если и случалось, то у того, кто не использовал правильные автоматы защиты, на то, они (автоматы) и нужны, чтобы возгорания , в принципе, - не произошло.
По поводу заземления - это больше моя фантазия. Трубы водопроводные у нас заземлены, я подумал, почему бы и короб не заземлить. Хуже вроде не должно быть.
Оставим тему заземления короба слаботочки пока в стороне , потому как это - изотерическая наука.
Вы человек смелый, потому как поставили под сомнение мнение электриков, и похоже, действительно намерены сделать так, как Вам хочется.
Скину Вам в следующем посте, выдержки из ПУЭ, чтобы Ваши "перфекционистские" идеи соответствовали требованиям нормативных документов.
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы
в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие
на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металли-
ческих рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, кор-
пусами электрооборудования и т.п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или
оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы,
короба и рукава масла, воды или эмульсии, — с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со
сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба —
с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава — герметичными;
в пыльных помещениях — с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для
защиты от пыли.
2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных
проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.
СКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполне-
ны с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63—2.1.65, причем во всех случаях — с уплотнени-
ем. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
CTA, я не вполне понял ваши рекомендации. Мне они показались не вполне последовательными.
Выше в посте вы пишете, что противопоказаний нет.
CTA написал :
Не запрещено, а в некоторых случаях даже предписано, прокладывать кабели в металлических лотках или коробах.
Профиль для ГКЛ, это конечно же не стандартный лоток, но, в принципе, почти тоже самое.
ИМХО, я не вижу противопоказаний для использования идеи ТС.
Во первых, ни каких рекомендаций с моей стороны- не было, было только моё ИМХО.
Во вторых, форум не дает "гарантированных" рекомендаций, решение остается всегда за ТС.
Если при использовании профиля ГКЛ Вы соблюдете все требования ПУЭ в 20 посте , то честь и хвала Вам.