Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 15
#2697299

Вентиляционная шахта проходит в туалете, между туалетом и ванной есть небольшое вент. окно.
Как я понимаю логика строителей была следующая - когда закрыта дверь в туалет, забор воздуха происходит из ванной комнаты.
Но у нас дверь в туалет всегда приоткрыта, для кошки, и в ванне после душа очень влажно.

Решил развести короба.
Друзья, покритикуйте пожалуйста решение.

На схеме два осевых вентилятора, и два клапана обратной тяги.
Соответственно когда включен вентилятор в ванной воздух выбрасывается в вент шахту не попадая в туалет, и наоборот.

  1. Кстати не будет ли коллапса, когда включатся оба вентилятора?
  2. Не будут ли клапаны мешать естественному току воздуха в вент шахту, при выключенных вентиляторах?

Вентилятоы хочу подключить через два подобных устройства:

Очень понравилась логика работы этого устройства:

Режим 1
(применяется в туалетах)
Вытяжной вентилятор включается спустя 20 секунд после включения освещения.
Вентилятор остается включенным после выключения освещения и отсчета 20 секунд на время от 3 до 30 минут, в зависимости от положения ручки управления на корпусе устройства.

Режим 2
(применяется в ванных комнатах)
Вытяжной вентилятор включается спустя 5 секунд после выключения освещения. Вентилятор остается включенным после выключения освещения на время, равное времени работы освещения.

Одно но, конкретно это устройство нужно еще подключать в парралель с освещением. Т.е. придется тянуть два кабеля - питания и освещения.

  1. Есть ли подобные штуки но без подключения к освещению с собственным датчиком освещенности?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

В принципе Ваша схема правильная, но с вентиляторами и клапанами не спешите, попробуйте без них: если естесвенная вентиляция нормально работает, то они не нужны (а если нет, то и они не помогут ). Вот, например, по ссылке, товарищ поставил вентилятор, а он у него даже выключенный крутится за счет тяги - если б его не было, тянуло б еще лучше!

Регистрация: 19.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Спасибо за совет.
Все сделал без вентиляторов.
Зеркало в ванной перестало запотевать.
Однако обратный клапан все же ставить придется, т.к. когда включаю вытяжку на кухне воздух вентиляция в ванной дует в другом направлении.
Избавляюсь от запаха жареной курицы получая сигаретный дым с других этажей.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Клапан не нужен, достаточно просто приоткрыть окно или форточку. Для работы вытяжки нужен приток воздуха снаружи, а если его нет, он поступает откуда получится: из другого вентканала, через неплотности входной двери или в строительных конструкциях. Если (чисто теоретически) Вам удастся все заделать, вытяжка тянуть ничего не будет, ведь закон сохранения массы никто не отменял .

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

alexiley написал :
Решил развести короба.

Сможете теперь регулировать степень вентиляции каждого помещения .

alexiley написал :
Как я понимаю логика строителей была следующая - когда закрыта дверь в туалет, забор воздуха происходит из ванной комнаты.

Да , и вентилируются оба помещения , а когда дверь в туалет открыта , то он обкрадывает ванную :

alexiley написал :
Но у нас дверь в туалет всегда приоткрыта, для кошки, и в ванне после душа очень влажно.

С отдельными коробами так не будет .Подожмите , т.е. сделайте меньше по площади вентотверстие в туалетном коробе и компенсируете открытую дверь для кота .