Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?

svetlik4838 написал :
7.5 кв

7,5 кВт

svetlik4838 написал :
15 ампер

чё за двигло, модельку мож... или сцылку!

Двигатель новый! Мож брак, можно попробовать заменить автоматик (номинал тот же), тепловуха срабатывает!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

services написал :
тепловуха срабатывает!

Что-то круто у Вас получается.
Автомат на 40А, тепловуха срабатывает - 1,1-1,15Iном. Это 44-46Ампера. Рабочий ток, как Вы пишите, 15А. Т.е. защита срабатывает при 3Iном. А это уже серьезно.
Для начала надо замерить ток при работе двигателя. Вполне может быть что и тепловуха вышла из строя. Поэтому и померить надо. Так что начинать надо с этого.
Больше склоняюсь к тому что неисправность по механике - вал тяжело крутиться, грязь в насосе и т.д.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Автомат на 40А, тепловуха срабатывает - 1,1-1,15Iном.

если автомат не исправен, то вполне возможно, вариантов много и все надо проверять, про 15А я не "писал"...)
надо его в холостую погонять без нагрузки, если работает, то да, тогда дело в "системе"!

Теплуху заменил работает нормально, но иногда выбевает автомат даже просто при нажатии кнопки пуск, успевает сработать только пускатель. Катушка пускателя 220. Пускатель заменил на новый.

svetlik4838,- измерьте ток на двигателе пофазно.

svetlik4838,
Перед установкой электродвигатель, где хранился?

svetlik4838 написал :
Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?

Еще как вариант- открутилась крыльчатка насоса.