Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#170305

Объясните, должен ли дифавтомат срабатывать при кратковременном кортком замыкании и если нет, то чем он отличается от простого автомата? А то сначала сам прислонился - дернуло. Затем рука дрогнула - пассатижами замкнул, так что концы оплавились - тоже результат ноль, автомат не выключился. За что переплачено, или другой вариант схемы подключения нужно применять?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5362

2IFS

Вы сперва скажите что вы подразумеваете под диффавтоматом. Если сомневаетесь, то приведите его полную маркировку.
Так же интересен его номинал. Время КЗ и все ваши контакты помимо фазного.

Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK

Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее

Как я считал, дифавтомат это автомат и УЗО в одном флаконе (в моем случае Легран 25А, другие данные отсутствуют, т.к. установлен он на даче). Помимо фазного не знаю, но когда препутаны были провода в распределительной коробке (при разводке в помещении), то это устройство нормально сработало. P.s. Время КЗ - успеть отдернуть руку (1 сек).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5362

2IFS

Ну и чего ты хочешь узнать?
Автоматическая часть будет срабатывать при достижении тока КЗ или тока перегрузки.
Диференциальная - при достижении уставки тока утечки данного прибора.
Ток КЗ - замыкание фазного проводника на нулевые рабочий или защитный, и величине тока в этой цепи порядка B,C,D - 3-5in, 5-10in, 10-50in. При этом сработает электромагнитная защита мгновенно.
Ты уверен, что устраивая КЗ ты создавал соответствующий ток. Вот время этого "мгновенно" я точно не помню - но там секунды.
Тепловая защита сработает в течении часа, если при токе нагрузки 1.45 номинала автомата.

Дифференциальная часть сработает только в том случае, если замыкание произошло между фазным или нулевым рабочим проводом и защитным проводником или любым другим заземленным предметом, при этом ток утечки должен сравняться или превысисть уставку данного экземпляра дифференциальной части.

Вообще же, все электромонтажные работы по ремонту и обслуживанию необходимо проводить при полностью обесточенной сети - от цепи, в которой проводятся работы, должны быть отключены все фазные и нулевые рабочие проводники, физически.

2dmc
Стало спокойнее, чувствую, что все в норме. Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5362

2IFS

И чем же тебе спокойствие навеяло?
Ты понял почему не срабатывал твой дифф или что?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 47216

ifs написал :
Стало спокойнее, чувствую, что все в норме. Спасибо.

Да как раз наоборот. Всё может быть сильно хуже, чем ты думаешь!
Проблема может быть в тонкой и с плохими соединениями подводящей линии - соответственно эта линия не может обеспечить ток КЗ для срабатывания автомата.... На дачах и в деревнях такое бывает...
Как следствие при КЗ не срабатывает автомат и горит проводка, далее пожар.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3619

bv написал :
Да как раз наоборот. Всё может быть сильно хуже, чем ты думаешь!
Проблема может быть в тонкой и с плохими соединениями подводящей линии - соответственно эта линия не может обеспечить ток КЗ для срабатывания автомата.... На дачах и в деревнях такое бывает...
Как следствие при КЗ не срабатывает автомат и горит проводка, далее пожар.

Вот - вот, с таким тоже сталкивался не раз, у друга чуть баня не сгорела...
Как раз уместно прояснить такую вещь: если допустим на входе установлены 2 защиты - по току и по напряжению. Допустим ток КЗ недостаточен для срабатывания токовой защиты, напряжение при этом равно 0 и тогда срабатываает защита по напряжению (если она от повышенного и пониженного значений), т.е происходит дублирование функций. При этом есть существенное уточнение: ток КЗ не должен приводить к повреждению силового коммутатора защиты по напряжению. Т.е. должно быть четкое соответствие: номинал срабатывания токовой защиты должен быть ниже предельных токов коммутатора защиты по напряжению.
Например, если защита по напряжению имеет максимум 8 кВт, автомат по току ставим на 40А. Предположим наихудший вариант - автомат срабатывает при 400А, т.е. десятикратном превышении номинала. Соответственно коммутатор защиты по напряжению должен выдерживать как минимум 500А в течение 10 мсек. Логично?
Теперь допустим, ток КЗ где-то на уровне 100 - 300А, что тоже вполне реальные цифры. Автомат тока не сработал, но сработала защита по напряжению (неважно какой тип коммутатора - реле или симистор) и отключила питание. Если нет автоматики, обесточивается питание до перезапуска вручную, а если есть автозапуск допустим через 10 сек., повторяется процесс КЗ на 10 мсек. (для ЗАС), но при этом не повреждаются обе системы защиты - токовая и напряжения. Важен результат: при такой скважности импульса (10 мсек и 10 сек соотношение 1\1000) нагрева проводки не происходит.
Такие результаты проверены на практике.
Ваши контраргументы?

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Общая сеть действительно маломощная, перегруженная. Планировалась 25 лет назад из расчета 600 ватт на участок. Естественно превышение бывает и пяти- и десятикратным. Вставки часто горят даже на скрутках. Бардак в головах.
А что реально сделать чтобы не лишаться благ цивилизации (имеется водонагреватель и электроотопитель 5 квт (но используется не на всю мощь, а на поддержание)). Может быть регулятор напряжения или автоматы на меньший ампераж и мощность поставить?). Извиняюсь за ботанический подход и возможные несуразности в постановке вопросов. Сэкономил на услугах специалистов и радовался как ребёнок. Теперь вижу, что зря.