Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#2711558

iota написал :
ТС-ру именно про 773-324 и сказали, см. пост #10 от Марсик.

См. пост #2. При чём тут могут быть 773-324, если светильник подключается гибким проводом?

avmal написал :
Тем же ВВГ 3х1,5 и клеммами WAGO 224 серии.

iota написал :
Вы на самом деле полагаете, что существует два мнения: неравильное и ваше?

Если считаете моё мнение неправильным, то скажите правильное, т.е. ваше. Или вы это просто ради ля-ля-ля выступили?

Да господа вот ведь как бывает.
До сегодняшнего дня я не знал что такое WAGO. Главное постоянно в магазинах натыкался на эти соединителе. Но продается и продается а разобраться что и зачем как то не получалось.

Регистрация: 09.09.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

avmal написал :
Блин, какие 773-324? Вам же сказали чем подключать. Такое впечатление порой складывается, что результат что от совета, что от молчания всегда одинаков получается ...

Вот именно. ТС-ру именно про 773-324 и сказали, см. пост #10 от Марсик.
Вы на самом деле полагаете, что существует два мнения: неравильное и ваше?

zvezdopad написал :
Не пойму смысла спора.

А спора то и нет, есть предложенные варианты... решение за топикстартером...) в продаже можно чаще встретить 222-е вот и усё)

Не пойму смысла спора. Однозначно 224-е удобнее и приспособленнее для светильников. Вход/выход с одной стороны для шлейфа, и выход для гибкого/жёсткого провода светильника с другой - всё логично и продуманно. А теперь сравните стоимость 222-ых со стоимостью 224-ых. И вам всё станет ясно.

avmal написал :
Вот "эти" разработаны и выпускаются для соединений в коробках

"Клеммы Wago серии 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой. Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках."
:yu

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

services написал :
сцылочку на эти и про это!

Это в каталог WAGO, будьте любезны.

avmal написал :
разработаны и выпускаются для соединений в коробках

сцылочку на эти и про это!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

services написал :
Вот этими

Вот "эти" разработаны и выпускаются для соединений в коробках ( все соединяемые жилы с одной стороны ), а для подключения светильников создана 224 серия.

services написал :
Вот этими

А может этими:

Вот этими

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Lipzona написал :
У меня половина светильников с клемой как на фото

Выкидывайте из светильника клемму и подключайте непосредственно к 224.

Lipzona написал :
А если провод от светильника 0,5м2 его тоже в WAGO 773-324 ?

Блин, какие 773-324? Вам же сказали чем подключать. Такое впечатление порой складывается, что результат что от совета, что от молчания всегда одинаков получается ...

Вот кстати про WAGO статейку нашел что да как все разъяснено.

А если провод от светильника 0,5м2 его тоже в WAGO 773-324 ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Lipzona написал :
Может где фото есть?

Например, .

Lipzona написал :
У меня половина светильников с клемой как на фото

WAGO 773-324: в один контакт приходящий, во второй уходящий, в третий - хвост из ВВГ 3х1,5 на светильник. Вместо WAGO можно применить СИЗ.

вот в это

Lipzona написал :
с клемой как на фото

это

Lipzona написал :
гибким

не надо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Lipzona написал :
гибким нужно подсоединять, так при монтаже более удобнее.

А как по мне - без разницы.
Wago 224 позволяет и гибким присоединяться
Только смысл покупать метр гибкого провода специально для этого?
Тем более, что потолочный светильник - стационарная установка, так и подключайте его кабелем для стационарной установки, а не проводом для переносных потребителей. Один раз воткнуть - руки, чай, не отвалятся.

SoVA написал :
Проводом которым "заряжен" светильник, если его нет то

У меня половина светильников с клемой как на фото

Alexiy написал :
Да. Почему нет?

Я думал что гибким нужно подсоединять, так при монтаже более удобнее.

Lipzona написал :
А от клемы к светильнику

Проводом которым "заряжен" светильник, если его нет то

Alexiy написал :
Да. Почему нет?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Lipzona написал :
А от клемы к светильнику? тоже ввг?

Да. Почему нет?

avmal написал :
Тем же ВВГ 3х1,5 и клеммами WAGO 224 серии.
Полно на форуме.
Вот, к примеру.

А я не нашел..
А от клемы к светильнику? тоже ввг?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Lipzona написал :
Каким кабелем и какие скрутки делать на светильники? ПВС?

Тем же ВВГ 3х1,5 и клеммами WAGO 224 серии.

Lipzona написал :
Может где фото есть?

Полно на форуме.
Вот, к примеру.

Подвесной потолок из гипсокартона. Отверстий под светильники много. Кабель проложен по потолку( внутри ) в гофре и торчит в одном из отверстий. Кабель Ввг 3х1,5. Каким кабелем и какие скрутки делать на светильники? ПВС? Может где фото есть?