Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2711362

Здравствуйте! Проблема такая - сегодня задался вопросом почему не греет батарея. Дом у нас 10-ти этажный, подача идет снизу вверх через зал, затем перебрасывается через чердак на кухню. Вобщем в подвал приходит 70 градусов, а до меня доходит 44 градуса (10 этаж) , на 1 этаже на кухне (последний регистр по ходу движения воды) на ощупь градусов 25-30. Начал разбираться с элеватором, тот похоже работает через ...опу, на входе в элеватор 70 гр. на выходе те-же 70 гр., почесал репу, начал исследовать дальше, давление на входе 5,7 кг/см2, на выходе с элеватора 4,8 , обратка 4,7 , температура обратки 50, но на ощупь до линии которая идет в камеру смешения (обратка до элеватора) 30гр. , сапогом вроде его ещё обзывают, а после сапога 50, получается часть подающей воды через камеру смешения и сапог поподают в обратку, а не наоборот как положено и смущает обратка, которая на тэц 2,5 , (дом выше тэц на 40 метров, потому что стоит на бугре) , а у нас 4,7 что на элеваторе, что после него, получается грязевики не забиты. Вот всю голову изломал, жаловаться или нет, ведь если элеватор заработает как положено то температура подающей воды полюбому снизится и дома станет ещё холодней, или жаловаться что зажата обратка в колодце (я так думаю) или добиваться чтобы срезали элеватор, ведь в самые большие морозы температура с тэц не превышает 105 гр.???

Попробуйте найти инструкцию по регулировке элеваторного узла, например на . Также нужно проверить задвижки, т. к. велика вероятность западания затвора.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Сергей_68, Разбирайся с этим вопросом, поделишься опытом (у меня аналогично не греет батарея)

Не получается перейти по ссылке, разве элеваторный узел регулируется задвижками? Спасибо за идею, возможно запала задвижка обратки на входе в элеваторный узел, скажу слесарю пусть проверяет.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Сергей_68 написал :
разве элеваторный узел регулируется задвижками?

Что будт, если вы задвижкой обратку придавите?

Сергей_68 написал :
тот похоже работает через ...опу, на входе в элеватор 70 гр. на выходе те-же 70 гр., почесал репу, начал исследовать дальше, давление на входе 5,7 кг/см2, на выходе с элеватора 4,8 , обратка 4,7

Смотри элеватор и грязевик перед ним, перепад должен быть больше. 0,1 кгс/кв см - это не перепад. И посмотри грязевик на обратке перед элеватором.

Mutru4 написал :
Что будт, если вы задвижкой обратку придавите?

Не пробовал, поидее поднимется давление во всей системе, но измениться ли после этого циркуляция? И какую задвижку до сапога или после?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Сергей_68 написал :
Не пробовал, поидее поднимется давление во всей системе, но измениться ли после этого циркуляция?

сливал от завоздушивания систему отопления, 2- часа и опять батареи холодные, так раза 4-ре, пока не догадался на обратку глянуть..

artem 16 написал :
Смотри элеватор и грязевик перед ним, перепад должен быть больше. 0,1 кгс/кв см - это не перепад. И посмотри грязевик на обратке перед элеватором.

Да, похоже ревизию на нём не производили давно, дому почти 20 лет, и наверняка батареи многие меняли без разрешения. Слесарю сказал, тот пожал плечами,мол да циркуляции нет из-за высокой обратки. Наверно надо жаловаться в УК пусть инженеры разбираются. А какой должен быть нормальный перепад?

Mutru4 написал :
сливал от завоздушивания систему отопления, 2- часа и опять батареи холодные, так раза 4-ре, пока не догадался на обратку глянуть..

Что с ней было, закрыта или запала? У нас вроде по штоку все открыты полностью на элеваторном узле и на стояки всё открыто.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Закрыта, когда новую трубу вваривали- закрыли.

Скажите, каков перепад давления на элеваторе, возможно он засорен.

Васек написал :
Скажите, каков перепад давления на элеваторе, возможно он засорен.

Перепад 0,1 кгс/см2, но и давление в обратке на выходе из подвала 4,7 , а на ТЭЦ 2,5 скорее всего в колодце зажали экономисты хреновы, может просто заставить чтобы обратку открыли и элеватор заработает? Что с другой стороны тоже плохо ведь он будет сажать температуру.

Закрытое состояние задвижек в колодце можно проверить следующим образом: закрыть задвижки на выходе элеватора, закрыть подающую задвижку. Давление на манометре на входе обратки должно быстро упасть до 2,5. Если давление падает медленно, то задвижка в колодце чрезмерно прикрыта.

Васек написал :
Закрытое состояние задвижек в колодце можно проверить следующим образом: закрыть задвижки на выходе элеватора, закрыть подающую задвижку

Ага насоветуйте, ежели там задвижки с рождения не ревизировались то 100% не держат
Попробуй в тихаря отглушить сапожок (типо нельзя но они сами иногда так делают)

Viva la KUBAN!!!!!

пардус Тоже не плохая идея, не наворочить бы чего, но раз им наплевать то деваться некуда, а ничего страшного что напрямую пойдёт?

Сергей_68 написал :
а ничего страшного что напрямую пойдёт?

Ну если до Вас 105 доходит то страшновато, хотя чет я сомневаюсь.
А вообще пора бы и полную ревизию провести но не в зиму же это делать

Viva la KUBAN!!!!!

Сегодня разговаривал с мастером по поводу элеватора, он утверждает что если часть сетевой воды попадает через сапожок в обратку это нормально, и что перепад на нем нормальный (5,8 до элеватора и 4,7 обратка) неужели он прав? ведь непосредственно на дом после элеватора 4,8 , как правильно считать перепад до сопла или после? Но в итоге согласился отглушить сапожок на этой неделе ради эксперимента. В теплосетях тоже сказали что на дом приходит 5,8 прямая, обратка 4,7 , лучше не бывает. Так что будем ждать результата.

Сергей_68 написал :
он утверждает что если часть сетевой воды попадает через сапожок в обратку это нормально,

Чета он тупит! Наоборот должна из обратки подсасывать!

Viva la KUBAN!!!!!

Не понял на что жалуется автор, система П образная розлив нижний, на 10 этаже она и должна быть холодней, чем в лежаке подачи, в подвале. Автор если не трудно, объясните вопрос. Не чего не понял

Косожихин Практически нет циркуляции в системе, да система П образная, в двух комнатах батареи нормальные примерно 50-55 гр., как я понял на них тепло приходит прямо с подвала, а отопление зала проходит через все квартиры снизу, затем перебрасывается через чердак и идет на кухню и температура в них примерно 30 гр., обратка в подвале с кухни вообще ледяная, в итоге температура в квартире более менее нормальная 20-22гр., но окна текут и сегодня подморозило до -10 начала потеть стена. Попробуем отглушить сапожок, тем самым увеличить циркуляцию в системе.

Сергей_68 написал :
Здравствуйте! Проблема такая - сегодня задался вопросом почему не греет батарея. Дом у нас 10-ти этажный, подача идет снизу вверх через зал, затем перебрасывается через чердак на кухню. Вобщем в подвал приходит 70 градусов, а до меня доходит 44 градуса (10 этаж) , на 1 этаже на кухне (последний регистр по ходу движения воды) на ощупь градусов 25-30. Начал разбираться с элеватором, тот похоже работает через ...опу, на входе в элеватор 70 гр. на выходе те-же 70 гр., почесал репу, начал исследовать дальше, давление на входе 5,7 кг/см2, на выходе с элеватора 4,8 , обратка 4,7 , температура обратки 50, но на ощупь до линии которая идет в камеру смешения (обратка до элеватора) 30гр. , сапогом вроде его ещё обзывают, а после сапога 50, получается часть подающей воды через камеру смешения и сапог поподают в обратку, а не наоборот как положено и смущает обратка, которая на тэц 2,5 , (дом выше тэц на 40 метров, потому что стоит на бугре) , а у нас 4,7 что на элеваторе, что после него, получается грязевики не забиты. Вот всю голову изломал, жаловаться или нет, ведь если элеватор заработает как положено то температура подающей воды полюбому снизится и дома станет ещё холодней, или жаловаться что зажата обратка в колодце (я так думаю) или добиваться чтобы срезали элеватор, ведь в самые большие морозы температура с тэц не превышает 105 гр.???

попробуйте разобрать элеватор (тройник) и проверте длину сопла она должна превышать расстояние от посадочного места сопла до центра смешения на 1см

Сергей, в Вашем доме не работает элеватор. Температура до и после элеватора не должна быть одинаковая. Элеватор - это смешивающее устройство. Тем более перетока сетевой воды из подающего трубопровода в обратный через элеваторную перемычку ("сапожок") быть не должно. Вода наоборот должна подхватываться из обратки, смешиваться и подаваться в систему отопления. Элеватор еще называют струйным насосом. Т.е. он улучшает циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Поэтому у Вас где-то тепло, а где-то не очень. Конечно, могут быть и другие причины, но эта (то, что элеватор не работает как положено) одна из существенных. Второе, перепад давления. Он не очень хорош. Для работы элеватора необходим достаточный располагаемый напор. У Вас всего около 10 м. Это маловато. Из-за того, что давление в обратке высоковато. Для Вашего 10-ти этажного дома хватило бы и 3,5 кгс/см2. на обратке. Я думаю, что в узле у Вас стоит шайба где-то на обратке. Возможно во фланце задвижки на выходе в трассу. Если она действительно там, то ее надо посмотреть на возможность частичного засорения. Если отверстие чистое, то рассверлить. Да и сопло в элеваторе тоже не мешает посмотреть - может его там вообще нет.

Регистрация: 21.08.2019 Симферополь Сообщений: 1

пардус написал:

Сергей_68 написал :
а ничего страшного что напрямую пойдёт?

Ну если до Вас 105 доходит то страшновато, хотя чет я сомневаюсь.
А вообще пора бы и полную ревизию провести но не в зиму же это делать

пардус,
Только 103 наберите зарание так как 105 дайдет как только болты приотпустеете при не работающих задвижках