Доброго времени суток.
прошу вашей помощи.
Есть задача сделать проводку в небольшом здании 5 на 9.
подвал - спортивный зал.
на первом этаже - сауна с камином, душевые кабинки, бассейн.
на втором этаже - комната отдыха.
стены - кирпич. перекрытие - бетон. все стены обшиваются негорючим утеплителем 100 мм.
сверху утеплителя подвал и первый этаж - гипсокартон.
комната отдыха- деревом.
предполагается использовать кабель ввгнгLS.
в чем его проложить? нужно ли использовать гофры для гипсокартона? думал изначально пустить все в трубах но в пуэ нашел что в помещениях с повышенной влажностью нельзя делать проводку в металле.
как вариант рассматриваю прокладку под деревом в металлической трубе и металлических же коробках. а вот под гипс в пластиковой гофре. или можно вообще без гофры? потому как утеплитель 100 мм по пуэ минимальное расстояние до горючего да и гипсокартон относится к слабогорючим.
Если стены кирпич и гипсокартон - в нераспространяющей горение ПВХ-гофротрубе, из соображений прежде всего дополнительной механической защиты. Всё-таки у металлического профиля для гипсокартона очень острые кромки попадаются и велика вероятность незаметно повредить изоляцию кабеля.
Под деревом (по сгораемому основанию называется) - надо в металле. При сечения токоведущих жил до 16 мм2 толщина стенки локализующего очаг возгорания металла не нормируется, то есть, формально можно хоть в металлорукаве, но лучше всё же на толщине стенок не экономить.
lexx_aleksey написал :
под деревом в металлической трубе и металлических же коробках.
Стальная водогазопроводная труба и коробки типа КТО-25 - это оптимально.
Вообще, по деревянной обшивке (если нет кардинальных возражений эстетического плана) можно и по поверхности развести в ПВХ-коробе, например, с отделкой под дерево. Выключатели и розетки тоже открытого монтажа, например, Этюд Дача.
К тому же, непосредственно в сауне для подключения светильников очень желательно использовать специальный термостойкий провод.