Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612
#2725186

Обращаюсь к уважаемым специалистам с просьбой посмотреть схему вентиляции совмещённой ванной:рабочая или что-то изменить.Дано отверстие вентстояка 160х160 мм. В него заводим крестовину с врезкой "а" 90х100 мм. для вентиляции короба стояковых труб объёмом 0.42 м3 и врезкой "b" 90х30 мм. для дополнительной вентиляции пространства за подвесным потолком высотой 60 мм. и объёмом 0.2 м3 . Далее двумя сужениями со 150 до 120 мм. огибаем канальин стояк и выводим расширяющимся переходом по длине со 160 до 210 мм. из короба. При этом верхняя часть 40 мм. остаётся внутри подвесного потолка (красная линия) для его основной вентиляции (приток через переточные отверстия вверху стены).
1.Какое сечение врезки "а" должно быть правильное ?
2.Какой ширины переточное отверстие и где в параллельной или перпендикулярной стене (переточка 1 или 2) ?
3.Надо ли выводить вверх внутрь вентстояка колено (пунктир на виде слева) ?
Какие ещё будут замечания?

P.S. Встраиваемых в потолок точечных светильников не будет.