Всем спасибо за помощь.
Причина была в комнатном температурном датчике.
Замена датчика устранила эти неполадки.

Leo_onid58 написал :
Буду ещё думать и спрашивать.

опятьже настойки надо обнулить на заводские , может какой сбой произошел , и алгоритм от простого , к сложному , обычно все банально просто оказывается , проанализировать работу внутри котла - как работает байпас , датчик протока , термостат может шалить

Регистрация: 08.11.2011 Белая Церковь Сообщений: 6

Спасибо, Артур. Буду ещё думать и спрашивать.

к сожалению не знаком с этим зверем , а датчик тяги если срабатывает , обычно показывает неисправность ?? попробуйте еого замкнуть на всяк случай - надо же исключать варианты

Регистрация: 08.11.2011 Белая Церковь Сообщений: 6

Здравствуйте!Котёл Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125, эксплуатируется 3 года. Появилась проблема с котлом в режиме отопления.Регулятор температуры котла выставлен на 70 градусов + используется комнатный регулятор температуры IMIT,на нём выставлена температура 23 градуса.
Проблема: Запускается котёл, нагревается до температуры около 50 градусов.Затем выключается, а циркуляционный насос работает до тех пор, пока не собъет температуру до 30 градусов.
После чего, котёл снова запускается и, нагреваясь уже до 64 градусов, отключается, как положено, комнатным регуляторм температуры. При этом, температура в комнате соответствует заданной - 23 градуса.При очередном включении котла, процесс повторяется. Пожалуйста, подскажите, что происходит с котлом? Обычно он включался, прогревался и выключался за один проход, а сейчас за два. Спасибо.