сразу прошу прощение может вопрос глупый.
подключаю вентиляторы (промышленные), питание бросили сами монтажники, далее я установилa ЯУ5100 и ЯУ51111 непосредственно для каждой группы вентилятор, (в ЯУ выключатель, реле, пускатель, ну вообщем все по мощности). и теперь осталось непосредственно само подключение. правильно ли производить подключение медным кабелем ВВГнг 5-ти жильным (в металлорукаве), или есть какие особенности для пром-х вентляторов, типо кабель должен быть непосредственно бронированным и т.п.
подключаю вентиляторы (промышленные)- какие? Советские или импортные? В импорте , в канальных вентеляторах точно встречал, есть встроенные темоконтакты для защиты двигателя. Это к вопросу о количестве жил в кабеле. У меня на канальник трех фазный получалось 2 на 1,5 на термоконтакт и 4 на 2,5 на двигатель. Система с регулировкой вращения двигателя, Симиантик вроде. Кабеля укладывались в гофре.
elcin написал :
Это к вопросу о количестве жил в кабеле. У меня на канальник трех фазный получалось 2 на 1,5 на термоконтакт и 4 на 2,5 на двигатель.
имеете в виду термодатчик установленый в движке двигателя.еслитак то я их всегда подключал отдельным проводом но ни как не свободными жилами силового кабеля.
нервный написал :
имеете в виду термодатчик установленый в движке двигателя.еслитак то я их всегда подключал отдельным проводом но ни как не свободными жилами силового кабеля.
Yu139 написал :
вентиляторы радиальные ВЦ4-70 и Центробежные Ц4-70,
Производство чего они вентилируют, категория среды по взрыво и пожароопасности, влажность, температура, агрессивные пары?
Если они не установлены на виброопорах(пружинки/резинки такие) можно использовать ВВГ х4 с моножилой, индекс -нг часто необязателен. Мехзащита(металлрукав) требуется при необходимости (чаще- да).
да, установка не происходит на виброопорах.
условий среды (там-ры и т.д.), нам этого не предоставили, от нас хотят специф-ю....но я думаю если бы было взрывоопасно и т.д., нас бы предупредили... поэтому на всякий "пожарный", мы будем писать примечание, о непридоставлении сведений.
установка вентилятор производится на улице, а помощения для вентиляции это в основном склады для хранения готовой продукции и материалов.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.