web-rr написал :
И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.

Согласен.

Марсик написал :
Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.

И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.

В нашем доме 9 этажка стоит 1 автомат после счетчика на 32 А

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет

Лучше сразу фото. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат (в т.ч. автоматический выключатель), да.

еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт

Каждому по кабелю 3х2.5, и вопрос закрыт.

духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
а в кухню на провод 3*4 АВ25А

Что по нему будет питаться?

как я понял на освещение ставить АВ 10А, на резетки АВ 16А, а в кухню на провод 3*4 АВ25А

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А

Ну и отлично! Осталось докупить необходимое количество С10, а имеющиеся С20 передарить, произведя при этом впечатление хорошего и щедрого человека.

От этажного щитка со счетчиком до квартирного щитка длина провода составит около 3,5 метра

Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А

Как заметил вышеотписавшийся к сожалению номиналы автоматов у вас завышены, свет на узо необязательно, тем более нехорошо, что и свет и розетки одного помещения на одном узо. В случае неисправности розетки/электроприбора вы еще остаетесь и без света

Шнайдеровский Домовой купили. Но спрашивать надо было раньше
Надо было приобретать номиналом 10А / 6А и 16А автоматы.
На схемке нарисуйте границу между этажным щитком и домашним и напишите расстояние между ними.

Прокоментируйте мою схему. Автоматические выключатели Merlin Gerin серии -ДОМОВОЙ уже имеються (16А и 20А). По квартире собираюсь использовать провод ВВГ 3*2,5 розетки и 3*1,5 свет, или лучше применить какойто другой провод. Какие УЗО и какой фирмы лучше поставить.