При монтаже внутриквартирной перегородки и пазогребневых плит (ПГП) рекомендуют развязывать перегородку с несущей стеной, для этого рекомендуют между перегородкой и стеной, а также полом, прокладывать слой пробки. Такая изоляция позволяет структурным шумам из несущих конструкций здания не переходить на возводимую перегородку, а также позволяет деформациям перекрытия не передаваться на перегородку.
Можно ли точно также изолировать кирпичную перегородку от несущих стен и пола? Пойдет ли для этих целей та же пробка, ведь кирпичные перегородки тяжелее раза в 2-3 чем ПГП?
По хорошему, кирпичную перегородку вовсе не стоило бы делать - недопустимо высока нагрузка на перекрытия. Для того и придуманы ПГП и газобетонные блоки.
Хотя я тут прикинул, не такая уж и тяжелая кирпичная стена. Если класть в четверть кирпича (65 мм), то масса стены получается практически такая же как у ПГП 100 мм. А если класть в четверть полуторного кирпича (88 мм), то получается где то в 1,5 раза тяжелее чем ПГП 100 мм.
витаон написал :
только сомневаюсь потом будет ли она крепко стоять
Конечно будет, она же не просто так ставится, со стенами и потолком делают связи с помощью специальных креплений (есть у Fischer и у Knauf, вроде также можно сделать из подвесов для гипсокартонных потолков), на худой конец можно просто арматурой соединять со стенами.
andron01 написал :
Конечно будет, она же не просто так ставится, со стенами и потолком делают связи с помощью специальных креплений (есть у Fischer и у Knauf, вроде также можно сделать из подвесов для гипсокартонных потолков), на худой конец можно просто арматурой соединять со стенами.
и конец вашей виброразвязки. подвесами вы такую стену не закрепите по отделке будут идти трещины