холодильника не будет?
16А духовку 3800 Вт (17 А) может и не потянуть в продолжительном режиме... А может и потянет, если не более часа непрерывно использовать
если ПММ + СМ начнут одновременно воду греть, то получим ток почти 20 А - тоже абсолютно не факт, что успеют нагреть свою воду, прежде чем автомат отключится
холодильник + СВЧ + чайник - обычно проблем не вызывает, хотя тоже близко к номиналу автомата.
Короче, всё на грани перегрузки будет работать. Правильно ли это?
В принципе, у многих так и работает...
какая то ерунда написано, предположим вы включили духовку-жарите, тут водонагреватель включился сам и все погасло? 1 кабель 2,5 квадрата это максимум автомат 20 ампер в щите куда он будет подключен. На ввод 3*6 квмм денег не хватило?
Уточняю:
Кроме штатной кухонной проводки 1,5 кв. (холодильник, телевизор и пр.) проложен кабель реальных 2,5-3 кв (хотя написано на нем 4,0 кв., так сейчас дурят). Кабель защищен автоматом С40А, сидящим в этажном щитке.
На кухне будет бокс с 4-мя автоматами для распределения потребителей.
ИС-X написал :
Реальные 2,5 кв меди свободно держат 30А длительно, тем более при открытой проводке.
Вообще то, навряд ли у вас выполнена проводка открытым методом. ( при проходе через стену кабелем, более 10 см, проводка считается проложенной в трубе). Смотрите таблицу
. Для провода 2,5 мм2 =25 ампер.
ИС-X написал :
Уточняю:
Кроме штатной кухонной проводки 1,5 кв. (холодильник, телевизор и пр.) проложен кабель реальных 2,5-3 кв (хотя написано на нем 4,0 кв., так сейчас дурят). Кабель защищен автоматом С40А, сидящим в этажном щитке.
На кухне будет бокс с 4-мя автоматами для распределения потребителей.
Добавлю: N и Pe совмещены в этажном щите.
Абалдеть...значит что имеем в реальности: 1 ( один) вводной кабель 2,5 мм 2 приходящий на кухню. Должен стоять максимально 25 А автомат на него ( смотрите таблицу ). И вы ещё собираетесь на него навесить всю перечисленную вами нагрузку?!
Комментатор написал :
навряд ли у вас выполнена проводка открытым методом
Именно так, дополнительный кабель 2,5 кв. открытый. Его я протянул еще лет 20 назад советской медью, так, на всякий случай (нынче подобный преподносят как 4,0 кв., но на него свободно одевается синий наконечник). Сейчас этот случай наступил в связи с обновлением кухни, поменять кабель на более мощный уже нет технической возможности.
К слову, водогрей, чайник, СМ и СВЧ долго и успешно питались и от штатной проводки в 1,5 кв, как и у многих . Ну, бывали случаи вышибания штатного автомата 16А
ИС-X написал :
дополнительный кабель 2,5 кв. открытый. Его я протянул еще лет 20 назад советской медью, так, на всякий случай (нынче подобный преподносят как 4,0 кв.
Так 2.5 или 4?
Предлагаю измерить диаметр.
Штанген-циркуль есть?