Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67
#2745217

всем спасибо, будем пробовать.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

jovanni написал :
именно для котла

Не заморачивайтесь. Такая связка - генератор Хонда + котел Виссманн работает без проблем, несмотря на частоту генератора 60 Гц (циркуляционник иначе гудит и быстрее гоняет теплоноситель).
Вся проблема в заземлении корпуса котла.
Вариант первый - заземляющий контур, куда подключается один из выводов генератора и рабочий ноль локальной сети.
Второй - при отсутствии з.контура подключаете один из выводов на корпус котла и рабочий ноль.
При этих условиях ионизационный датчик нормально работает.
alexposter всё правильно написал.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

Ким написал :
Разделительный трансформатор 220/220 именно для котла.

есть такие трансформаторы, в смысле именно для котла?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Разделительный трансформатор 220/220 именно для котла. Первичка - как обычно от генератора, а у вторички - один выход привязываете к "нулевой" шине. И все. А тем более что у Вас инвертор.
Что касается преобразователей 12/220В - можете "вляпаться" в туже проблему. Не все инвертора имеют возможность работать с такими котлами....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Разделительный трансформатор 220/220 именно для котла. Первичка - как обычно от генератора, а у вторички - один выход привязываете к "нулевой" шине. И все. А тем более что у Вас инвертор.
Что касается преобразователей 12/220В - можете "вляпаться" в туже проблему. Не все инвертора имеют возможность работать с такими котлами....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

У Ферроли точно наблюдал такой момент - не так вилку в розетку вставил - не поджигается...

У газовых чаще всего такие проблемы присутствуют. А еще они требовательны к порядку фаза-ноль. Тоже, бывает, казятся.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

это у всех котолов или только у газовых? в другом месте котёл Kiturami (не газовый) спокойно работает от Hondы (не инверторной) и не просит дополнительного внимания.

У котла есть четкая привязка фаза-ноль. Ноль д.б. привязан к корпусу - тогда работает датчик ионизации. У генератора этого нет. Нужно сделать привязку одного из выводов генератора на клемму заземления котла. И этот один вывод обязательно заземлить. По простому: один вывод генератора на ввод котла, второй вывод генератора - на второй ввод котла, на клемму заземления котла и на контур заземления дома. Должно заработать.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, куда копать... ситуация следующая: газовый котёл VIESSMANN отказывается работать от генератора Honda (). от сети - без проблем, при переключении на генератор не поджигается горелка. Нюанс в том, что на генераторе невозможно определить, где фаза, где ноль, а некоторые котлы, вероятно и этот в их числе, очень чувствительны к полярности, если можно так выразиться по отношению к переменному напряжению. Генератор не из дешёвых, а пользу из него извлечь пока не получается...Может - кто сталкивался с подобными проблемами и знает пути их решения? Первая мысль пришла - на 12-ти вольтовый выход повесить преобразователь 12-220В - может там фаза будет стабильная... Но в инструкции написано, что выход 12В - только для зарядки АКБ...