Как Вы бы расставили УЗО и автоматы?

Так бы и расставил.
Правда, фазный провод на верхней рейке укоротил бы, но это уже вопрос эстетики, а не удобства обслуживания.

А что-нибуль можете сказать о собраном щитке?
Как Вы бы расставили УЗО и автоматы?
Может надо провода провести как-нибудь иначе?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...

Разве разговор шёл про "добираться до офиса"?

Alexiy написал :
Сообщение от avmal
Чем кататься, можно зайти к ним на сайт
можно и позвонить...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?

Конечно видел. Отвечают на звонки.

avmal написал :
И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?

ну, это другой вопрос, но когда интернета нет под рукой... Как вариант. В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
на телефоне - те же самые консультанты.

Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?

Alexiy написал :
можно и позвонить...

И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

на телефоне - те же самые консультанты.

Alexiy написал :
можно и позвонить...

Магазин по дороге домой. Иногда нужна консультация их продавцов (хотя понял что это не панацея от неправильных покупок - посоветовали гребенку АВВ 2Р для 230 серии. Купил. На следующий день поехал возвращать обратно, т.к. она естественно не подошло на 202 серию).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Чем кататься, можно зайти к ним на сайт

можно и позвонить...

Сборка щита завершена. Критика и советы приветствуются.
ГРебенки 2Р АВВ нет в наличии, поэтому поставил Легранд. Внизу фазный провод просто висит - автомат будет подключен при монтаже щитка.

Автоматы поставлены на нижнюю рейку, чтобы можно было увеличивать их количество (группа розеток).
Может стоит автома на СМ/фен (пока не установлен) перенести на вторую рейку, а нулевые шинки опустить на третью? (типа для эстетики).
Как бы вы расположили автоматы по рейкам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.

Чем кататься, можно зайти к ним на сайт и посмотреть сколько и чего на каком складе в данный момент находится.

avmal написал :
Откуда удобнее, оттуда и ведите. В вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.

2P не было в наличии
Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.

Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?

Вполне достаточно ПВ-3 6,0.

DmitryM написал :
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку?

Отчего же нет?

DmitryM написал :
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть

Откуда удобнее, оттуда и ведите. А вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.

И так, продолжение.
Все куплено.
Окончательная схема щитка:
Начат монтаж щитка.

Что сделано неправильно?
Пока начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку? (как на посленднем фото).
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть (предпочел бы отсюда) или так же как и ноль от последнего узо?

УЗО 63А 30мА на розетки в комнатах и кухне планирую поставить Тип А, а на свет Тип АС.
Правильно?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DmitryM написал :
это нули из квартир?

да. чёрти-что.

Alexiy написал :
предположительно PE

Я тоже так решил.
Но под болты на планке также прикручены алюминиевые провода (в квартире старая проводка и земли нигде нет и не было). Получается что это нули из квартир?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DmitryM написал :

  • белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.

предположительно PE

DmitryM написал :

  • синий магистральный - от него отходят 4 провода

предположительно N

DmitryM написал :

  • белый магистральный - от него отходят 4 провода

предположительно L

Съездил вчера к родне, посмотрел сам в щиток - вроде все логично, но не понятно куда и откуда идут провода (все собрано в пучок).
От магистральных проводов (между этажами, дом 12 этажный):

  • белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.
  • синий магистральный - от него отходят 4 провода
  • белый магистральный - от него отходят 4 провода
    Все провода отходящие от магистральных - синего цвета.

mpei написал :
Узо у вас не 40, а 32А и 30мА

Точно, спасибо.

Узо у вас не 40, а 32А и 30мА

Вот фото этажного щитка.
На квартиру (№412, группа автоматов слева) стоит УЗО 40А 30 мА. Под ним 4 АВ: 40А + 25А + 16А + 16А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

drdollar написал :
поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?

Не имеет смысла. Последняя приведённая схема вполне логична, работоспособна и ничего менять в ней я бы не стал.

DmitryM написал :
Недавно была замена электропроводки в стояках.

Если были реконструированы стояки, то там должно стоять УЗО или диффавтомат., а перед счётчиком автомат или рубильник с необходимыми номиналами, которые лучше не трогать. Возможно, что после фотографии этажного щита можно будет посоветовать на вводе квартирного щита поставить не автомат, а выключатель нагрузки 63А.

mpei написал :
DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала

Дом изначально с электроплитами. Вся разводка в доме - алюминий.
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Попрошу тестя сделать фото щитка на лестничной клетке (это для него я тут вопросы задаю).

У себя тоже проверил, по договору выдеденная мощность на квартиру - 7 кВт.

DmitryM написал :
Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).

--->

avmal написал :
Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.

DmitryM написал :
7кВт.

При включении на полн. мощность варочной либо 50% варочной + другие мощные потребители рискуете остаться без света по всей квартире Замените Диф. варочной на ДА 25/0,03 если перед счетчиком у Вас АВ 32 либо на ДA 32/0,03 если перед счетчиком АВ 50.

Уважаемые профи, поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
А можно ПВ-3 класть в коробе?

Можно.

DmitryM написал :
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?

Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.

DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала

drdollar написал :

  1. какая у Вас мощность варочной?

7 кВт.

drdollar написал :

  1. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?

7кВт. Увеличить возможно но за очень большие деньги. пока в этом потребности нет.

drdollar написал :

  1. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.

Гребенки планировал с самого начала. По поводу ПВ-3 с НШВИ - спасибо за подсказку. Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).

avmal написал :
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.

А можно ПВ-3 класть в коробе?
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?

По схеме, получилась так:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А

Так и ставьте 50А. Зачем себе мощность урезать?

DmitryM написал :
После дифа автомат на 32А оставлять?

Нет.

DmitryM написал :
как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2

10мм2 прекрасно защищает автомат 50А.

DmitryM написал :
А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?

Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.

drdollar написал :
влезет ли в счетчик 10 кв?

Моножила до 25 квадратов включительно.

  1. какая у Вас мощность варочной?
  2. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
  3. после дифа АВ не надо
  4. влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
  5. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.

на вводе в квартиру с электроплитой маловато 40А

avmal написал :
Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.

Спасибо, учту.

А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?

CTA написал :
10 мм2 ? Зачем?

как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2, а 32А только 6мм2. или я не прав?

avmal написал :
А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?

Выделенная мощность на квартиру 7 кВт, сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А, чтобы у жэковских электриков вопросов не было.

avmal написал :
Дифф поставьте на варочную,

После дифа автомат на 32А оставлять?

Вот что получается:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
Планируем сделать разводку по следующец схеме:

Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.

DmitryM написал :
От щитка пойдет провод 3х10мм2.

А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?

DmitryM написал :
Кроме того уже имеется в наличии:

  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА
    может можно гдето использовать в схеме?

Дифф поставьте на варочную, а УЗО на розетки санузла. Освещение санузла перенесите под общее УЗО освещения.

DmitryM написал :
Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?

Все УЗО поставьте 63А 30мА кроме санузла.

DmitryM, 32А 10мА не существует, только 2 отдельно ставить

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

DmitryM написал :
От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить?

10 мм2 ? Зачем?

имеется в виду что в СУ сумма токов автоматов = 26А а узо расчитано только на 25, правильно?
Надо заменить УЗО на 32А 10мА?

Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?

нижнее узо не имеет защиты по сверхтоку
оставьте на нем одну нагрузку, а для второй поставьте отдельно узо на 10мА, коли есть такое в наличии

Добрый день.

Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме.
Планируем сделать разводку по следующец схеме:

От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают?
От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?)
От узо к автоматам 6мм2.
От автоматов:

  • до розеток NYM 3х2,5 мм2
  • на свет NYM 3х1,5 мм2
  • на варочную поверхность 3х6 мм2.

Кроме того уже имеется в наличии:

  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА
    может можно гдето использовать в схеме?

Зарание спасибо за критику и предложения.