avmal написал :
Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?
Конечно видел. Отвечают на звонки.
avmal написал :
И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?
ну, это другой вопрос, но когда интернета нет под рукой... Как вариант. В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...
Магазин по дороге домой. Иногда нужна консультация их продавцов (хотя понял что это не панацея от неправильных покупок - посоветовали гребенку АВВ 2Р для 230 серии. Купил. На следующий день поехал возвращать обратно, т.к. она естественно не подошло на 202 серию).
Сборка щита завершена. Критика и советы приветствуются.
ГРебенки 2Р АВВ нет в наличии, поэтому поставил Легранд. Внизу фазный провод просто висит - автомат будет подключен при монтаже щитка.
Автоматы поставлены на нижнюю рейку, чтобы можно было увеличивать их количество (группа розеток).
Может стоит автома на СМ/фен (пока не установлен) перенести на вторую рейку, а нулевые шинки опустить на третью? (типа для эстетики).
Как бы вы расположили автоматы по рейкам?
И так, продолжение.
Все куплено.
Окончательная схема щитка:
Начат монтаж щитка.
Что сделано неправильно?
Пока начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку? (как на посленднем фото).
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть (предпочел бы отсюда) или так же как и ноль от последнего узо?
Я тоже так решил.
Но под болты на планке также прикручены алюминиевые провода (в квартире старая проводка и земли нигде нет и не было). Получается что это нули из квартир?
Съездил вчера к родне, посмотрел сам в щиток - вроде все логично, но не понятно куда и откуда идут провода (все собрано в пучок).
От магистральных проводов (между этажами, дом 12 этажный):
белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.
синий магистральный - от него отходят 4 провода
белый магистральный - от него отходят 4 провода
Все провода отходящие от магистральных - синего цвета.
drdollar написал :
поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
Не имеет смысла. Последняя приведённая схема вполне логична, работоспособна и ничего менять в ней я бы не стал.
DmitryM написал :
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Если были реконструированы стояки, то там должно стоять УЗО или диффавтомат., а перед счётчиком автомат или рубильник с необходимыми номиналами, которые лучше не трогать. Возможно, что после фотографии этажного щита можно будет посоветовать на вводе квартирного щита поставить не автомат, а выключатель нагрузки 63А.
mpei написал :
DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала
Дом изначально с электроплитами. Вся разводка в доме - алюминий.
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Попрошу тестя сделать фото щитка на лестничной клетке (это для него я тут вопросы задаю).
У себя тоже проверил, по договору выдеденная мощность на квартиру - 7 кВт.
При включении на полн. мощность варочной либо 50% варочной + другие мощные потребители рискуете остаться без света по всей квартире Замените Диф. варочной на ДА 25/0,03 если перед счетчиком у Вас АВ 32 либо на ДA 32/0,03 если перед счетчиком АВ 50.
Уважаемые профи, поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
avmal написал :
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
А можно ПВ-3 класть в коробе?
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?
DmitryM написал :
сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А
Так и ставьте 50А. Зачем себе мощность урезать?
DmitryM написал :
После дифа автомат на 32А оставлять?
Нет.
DmitryM написал :
как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2
10мм2 прекрасно защищает автомат 50А.
DmitryM написал :
А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
после дифа АВ не надо
влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме.
Планируем сделать разводку по следующец схеме:
От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают?
От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?)
От узо к автоматам 6мм2.
От автоматов:
до розеток NYM 3х2,5 мм2
на свет NYM 3х1,5 мм2
на варочную поверхность 3х6 мм2.
Кроме того уже имеется в наличии:
диф автомат 40А 30мА
УЗО 16А 10мА
может можно гдето использовать в схеме?
Зарание спасибо за критику и предложения.