Все автор темы правильно Вы знаете.
Но я вот на опыте убедился что зазоры вверху и внизу лучше сделать 3мм.
Обоснование - если выдвижной ящик метабокс, то вначале движения фасад приподнимается и при зазоре 2мм он может касаться столешницы.
Еще - каркасы все же не всегда строго прямоугольные получаются и бывает выстроить нижнюю линию фасадов верхних секций строго ровно так чтобы они не вылезли за габариты каркасов трудновато.
А неравномерность зазора и а особенно выход его на 0 заметны, мне во всяком случае.
Поэтому для фасадов высотой 713 (стандарт в Киеве, еще есть итальянцы с их 716 и 356+4+176+4+176 = 716) каркасы я делаю высотой 720 (или 722). К тому же 720 или 722 делятся на 2 нацело, в отличие от 717 :-)
Ах да еще , для толщины фасада 16-19 и даже кажется 22мм (по опыту), обычных петель Блюма хватает, а для более толстых уже есть специальные петли. ВОт я толкнулся что с струдом защелкивал петли Блюм на фасадах Elba прямая от Mobiclan Casa Italia. Производитель заявлял толщину 22мм а оказалась 23,5, так на текущий заказ я попросил четыре специальные петли для толстых фасадов. ДЕтали не сообщу, положился полностью на опытного менеджера.
meola написал :
Все так и делают или нет? Поскажите, плиз....
А с какой целью интересуетесь ? Будете по своим размерам делать фасады и тумбы ? Если, да , то необходимы минимальные зазоры, чтобы все открывалось-закрывалось (см. посты выше).
Если будете использовать готовые фасады, то тут все уже придумано до вас.
Например, фасады мдм
идем в размерный ряд и видим: для стандартной тумбы 720мм они сделали фасад высотой 715мм, ставим 2 ящика : 355 + 355 =710 мм --- зазор между ящиками 5мм, хотим 3 ящика : 176 + 176 + 355 = 707 ---- зазор между ящиками 4 мм. Зазоры по горизонтали у этих фасадов 1.5мм с каждой стороны фасада.
meola написал :
но не могу уловить связь между фурнитурой и фасадами кухонных ящиков....
Да, это не экскурс, напрасно Вы, в поиск никого не посылал...
Ну, скажем так, я скромно позволил себе предположить, что, собственно, фасад (фронтальную панель) ящика Вы будете крепить непосредственно к ящику при помощи соответствующей фурнитуры, если иное не предусмотрено Вашими планами. О которых, заметьте, неведомо никому, отсюда были изложены лишь самые общие принципы.
Если Вы предполагаете закрыть каркас исключительно выдвижными ящиками, а на смежных каркасах отсутствуют распашные дверцы, зазоры можно сделать практически предельно допустимыми, вплоть до 1 мм или такими, какие позволят инструмент, глаз, рука. Ошибаются все, и нормальный производитель фурнитуры совсем не просто так предусматривает возможность регулировки положения фасада в трёх измерениях.
Вот, опять предположу, сделаете Вы все зазоры по 2 мм, а распашная дверка на смежном каркасе при открытии будет задевать за фронтальную панель ящиков. Разумеется, регулировкой на петле можно поправить, но уменьшится зазор с другой стороны, чего совсем не хочется, правда?
meola, в общем и целом: ВнешнийГабаритКаркаса-4мм. Пример: то, что Вы называете фасадом, на каркас 400*700 должно иметь размер 396*696. При том, что в данный размер может быть вписана не только дверца, но и фронтальная панель(и) ящика. Соответственно, получаем 4 мм между смежными элементами, учитывая то, что дверца должна свободно открываться/закрываться/регулироваться, как и смежная фронтальная панель ящика.
Данная данность справедлива при толщине фасада 19 мм. Если толще, то изучаем каталоги производителей фурнитуры и вникаем в определения "наложение фасада", "фуга"...
И..., фасады не проектируют, исходя из нормируемых зазоров между оными. Они (зазоры) образуются самостоятельно.
Полазил по форумам, пишут, что зазор обычно между фасадами (по вертикали) обычно равен 3 мм, зазор между верхней кромкой фасада верхнего ящика и столешницей = 6 мм, зазор между нижней кромкой нижнего ящика и горизонтальной плоскостью тумбы = 0 мм, а зазоры слева и справа между кромкой фасада и вертикальной плоскостью тумбы = 2 мм. Все так и делают или нет? Поскажите, плиз....