Добрый день! Квартира однушка в новостройке, на вход дается 10 кВт, напряжение однофазное. Набросал такую схему (см. рисунок). На свет буду проводить ВВГнг 3х1.5 мм, на духовой шкаф и вар. поверхность - ВВГнг 3х6 мм, все остальные линии - ВВГнг 3х2,5 мм. Внутри щитка разводку делать планирую проводом на 6 мм, пока не знаю каким. Подскажите пожалуйста, нет ли явных ошибок в схеме, жизнеспособна ли она? Заранее спасибо!
Да, напряжение однофазное. Духовку хочу поставить от Икеи, там написано, что потребляет 0,93 кВт/ч. Не очень понимаю, подойдет ли для нее АВ 16А и 3*2,5?
УЗО оставляйте на 63/... - карман сильно не тянет.
Автомат кухни не вытянет столько потребителей (мойка - 10, СВЧ - 6, ТВ - 1, холод - 2-5, вытяжка - 1). На холодильник и телевизор пускайте ДИФ 16/0,03 сразу после вводного АВ 50А без УЗО и АВ. Так в случае аварии у Вас холодильник не останется без холожения
На варочную поверхность ставьте отдельный ДИФ 32/0,03 сразу после вводного АВ 50А без УЗО и АВ и кабель 3х6.
Остальные розетки кухни цепляйте АВ 16А на нижнее розовое УЗО вместо варочной.
Свет в ванной (С/У) я бы повесил на УЗО ванной. Иначе в случае отщелкивания зеленого УЗО Вы останетесь в кромешной тьме и в ней же придется искать причину поломки.
drdollar написал :
Автомат кухни не вытянет столько потребителей (мойка - 10, СВЧ - 6, ТВ - 1, холод - 2-5, вытяжка - 1)
чайник + СВЧ + холодильник - висят без проблем на одном автомате 16 А и это вытянет, наверное - пиковые нагрузки кратковременны и автомат скорее всего не успеет отключиться даже при совпадении максимумов энергопотребления всех потребителей.
Лично меня ничего не удивляет. Это раз.
Автору (именно ему) задал просто уточняющий вопрос, а не для начала диспута. Это два.
Нет такой градации "обычно свыше 10кВт..." (это Вам), вот у нас в деревне трёхфазное включение при выделенных 8 кВт (по договору) на частные дома, это обычное явление... Это три.
А Вас что удивляет?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
На освещение АВ 10А, не забудьте поставить все выключатели на номинальный ток минимум в 10А, и качественные осветительные приборы.
На духовой шкаф поставили АВ на 20А, поставьте розетку минимум на 20А.
На 0.03А УЗО заведено всё освещение, розетки, и кондиционер; куча приборов и 100метров провода - может выбивать.
web-rr написал :
Арифметика удивляет. 15 кВт это 68А.
Вы ещё больше удивитесь, но...
При cos fi = 0.8 15 кВт это более 85 А.
И в то же время, учитывая кривую отключения автомата в течение часа автомат 63 А с любой характеристикой уверенно держит 90-95 А