Добрый день!
Переносили настенный электрокотел из одного помещения в другое. Трубы ПП. Делали жители солнечного Узбекистана. После заполнения системы и стравливания воздуха нет циркуляции. Котел греет. Прогревает до установленной температуры свой бак и 30 см трубы в обе стороны, потом вырубается. Насос стоит грюндфос. Шумит и греется (то есть вроде как работает).
Заполнял систему сам, подключал шланг, заполнял пока не польется (на кран в ванной одевал), потом стравливал воздух. Включал насос, опять стравливал воздух. И так пока из клапанов не пошла вода без воздуха. Клапана в системе два. Один на расширительном бачке, второй на датчике давления. Датчик давления стоит в самой верхней точке системы. Расширительный бачок на уровне котла (а вернее на уровне середины бака котла). До переноса бачок был повыше. Датчик сейчас показывает 1.2 бар. Вопрос. Какие могут быть причины? Плохо удалил воздух?
Хороший вопрос.
Да все просто - одна из труб магистрали перекрыта наглухо, иначе даже при самой замудренной системе через какую нибудь батарею да циркулировало.
Фото в студию!
Я бы первым делом перекрыл краны на насосе и снял бы насос.
нужно убедится что кранам голову не скрутили - открой на мгновение по одному - должно течь уверенно с напором.
проверить сам насос, качает он или только гудит - может крыльчатка заклинила (ведь он БУ, и стоял без воды)
ну а дальше - сливать воду - проверять все трубы - говорят возможно спаять ПП так, что отверстия не будет - а судя по фото паяльшики были не самые лучшие.
ндя
гости из
солнечной Азии
"жгут"
ни одной крепежки
половина спаек кривая
..
имхо
или спайка без отверстия
либо что то с ппр кранами
и проверьте насос
вообще никогда не ставлю
в ппр системе на
отоплении ппр краны
всегда обычные шаровые
на американках
Да поздравляю
Всех Вас
Но я не ставлю
ни одной
водозапорной арматуры
или регулирующей
без возможности её
быстрой замены
ппр краны
я к таким видам не отношу
нужны приспособы и паяльник
если мало приспособ
появляются лишние стыки
..
Но Вы
можете делать что
хотите
У каждого свой путь
ribakow.fthj написал :
У нас тоже полно стоит -но по системе по всей -а не возле котла..
По системе у меня термостатические головки в радиаторах, краны там железные.
А возле котла 12 стоит - тупо для возможности перекрыть любую из 6 линий отопления и сбросить воду не отключая от отопления остальные (в каждую комнату идут отдельные 2 трубы 20 ПП от котла, никакой общей магистрали) и 3 крана стоит на двух фильтрах теплоносителя. А фиг-ли, развлекся, попаял сам себе, зато удобно.