Здравствуйте. Собираю адресную систему, не пойму разницы между ПИ и ПИГР . как правильно привязаться к пк? и ещё-обязательно ли нужен с2000 (с2000м) или только для работы при выкл. ПК? спасибо.
старатель написал :
не пойму разницы между ПИ и ПИГР
а Вы расшифруйте названия (ПИГР это с гальванической развязкой)
старатель написал :
как правильно привязаться к пк?
Пк привязывается или через пульт (в нем есть 232й интерфейс, соответственно в компе он же, или переходник на него) или через всякие преобразователи интерфейса
старатель написал :
и ещё-обязательно ли нужен с2000 (с2000м)
старатель написал :
Здравствуйте. Собираю адресную систему, не пойму разницы между ПИ и ПИГР . как правильно привязаться к пк? и ещё-обязательно ли нужен с2000 (с2000м) или только для работы при выкл. ПК? спасибо.
У компа нет 485-го интерфейса, а болидовские приборы вешаются именно на него. Значит, нужен преобразователь. Они есть разные, RS-232RS-485, это ПИ, ПИГР. Последний отличается наличием гальванической развязки. Если система у вас большая, приборы в разных зданиях, запитаны от разных фаз, общей земли меж ними нет - нужен ПИГР. Если система попроще - хватит и ПИ. ТАк же встроен преобразователь интерфейса RS-232RS-485 и в С2000 и в С2000-М. Не обязательно связываться с 232-м интерфейсом, ведь на новых компах его зачастую нет вовсе. Покупаете преобразователь USBRS-485, и радуетесь жизни. Это C2000-USB, 485-USB, или вовсе левый какой-то конвертер.
Вопрос "как правильно подключать" зависит от структуры вашей системы. Вероятнее всего, у вас все приборы будут опрашиваться С2000(М), а комп уже будет подключён к пульту. Без всяких ПИ
Netlog написал :
У компа нет 485-го интерфейса, а болидовские приборы вешаются именно на него. Значит, нужен преобразователь. Они есть разные, RS-232RS-485, это ПИ, ПИГР. Последний отличается наличием гальванической развязки. Если система у вас большая, приборы в разных зданиях, запитаны от разных фаз, общей земли меж ними нет - нужен ПИГР. Если система попроще - хватит и ПИ. ТАк же встроен преобразователь интерфейса RS-232RS-485 и в С2000 и в С2000-М. Не обязательно связываться с 232-м интерфейсом, ведь на новых компах его зачастую нет вовсе. Покупаете преобразователь USBRS-485, и радуетесь жизни. Это C2000-USB, 485-USB, или вовсе левый какой-то конвертер.
Вопрос "как правильно подключать" зависит от структуры вашей системы. Вероятнее всего, у вас все приборы будут опрашиваться С2000(М), а комп уже будет подключён к пульту. Без всяких ПИ
спасибо за разъяснения. Система адресная, все управление с ПК ,пульт в моем случае будет переведен в режим ПИ .