вроде бы электрика сделана по плану, как мне принять работу?
и еще оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?
и еще вопрос. В некоторых местах стоят сдвоенные розетки ( с отдельными корзинами, но одной подводкой). Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение" выводов для них, или как сказал мой электрик это делается при установке розеток.
alex7912 написал :
оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?
Очень странно выглядит трёхфазный квартирный щит с одним единственным диффавтоматом на одну единственную нагрузку. Не думаю, что он соответствует элементарным нормативным требованиям.
А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+?
Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).
Однако:
Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?
Если плита 3-х фазная, непонятна назначение 1-полюсного УЗО.
Если УЗО защищает бойлер/стиралку (наверное, ванну) - то вся остальная квартира у Вас осталась без защиты.
Электрик может аргументировать отсутствие УЗО системой ТН-Ц-С, мол попадет фаза на корпус - будет КЗ и автомат защитит. Однако это неправильный подход, так как АВ не защищает от прикосновения к фазному проводнику.
Нарисуйте схему Вашей проводки, тогда специалисты смогут подсказать, что куда добавить/переставить.
Жаль, фото плохое и автоматы без надписей. Интересно посмотреть, как распределена нагрузка по трем фазам.
Я как раз ее в своем щитке пытаюсь равномерно распределить, чтобы перекоса по фазам не было.
Пока схемы нет - и критиковать-то нечего. Ничего непонятно.
Это УЗО "ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mA тип AC" стоит на стиралку.
схема розеток тут
в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.
drdollar написал :
А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+?
Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).
Однако:
Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?
на лестнице стоит счетчик. Трехфазный автомат скорее всего на плиту.
Ваша квартира может быть защищена от КЗ (что бывает очень редко), но не от именно бытовых неполадок (повреждение изоляции провода, влажность в ванной, пробой электроплиты и вероятность дотронуться до ней и крана и т.п.).
А учитывая непонятки с шинами рабочего и защитного нулей, есть вероятность, что ВСЕ корпуса электроприборов могут оказаться под напряжением!
П.С. да и щиток Ваш на Вашу квартиру маленький сильно!
alex7912 написал :
в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.
И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле.
Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?
web-rr написал :
И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле.
Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?
распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.
alex7912 написал :
распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.
Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет?
Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.
web-rr написал :
Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет?
Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.
фото подрозетников и монтажа увы пока нет. Сделаю завтра. А на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.
alex7912 написал :
кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.
Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО, то трудно сказать, что вы урезали их количество.
alex7912 написал :
Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и
Как я понимаю, за установку розеток-выключателей-светильников ещё надо будет платить?
alex7912 написал :
на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.
Проще говоря выкинули пять тысяч, вместо того, чтобы добавить к пятидесяти и найти грамотного специалиста. Подозреваю, что и пятьдесят не на ДЕЛО ушли ...
Тут УЗО тоже явно не через автомат к нагрузке идет.
Вообще, при существующем раскладе ничего исправить нельзя.
Надо:
Менять щиток на двух- или трехрядный.
На электроплиту или-что-там трехфазное ставить трехфазный УЗО (это дополнительные четыре посадочных места на DIN-рейке.
После однофазного УЗО ставить автомат (еще одно место) и отправлять его на защиту розеточной линии.
Еще один УЗО с током отключения в 10мА - для стиралки. Это еще два лишних места в щитке, допуская, что автомат на стиралку уже имеется.
А можно у профи поитересоваться - разве нормально в проекте просто рисовать подключение линий к фазе, обозначенной L1,L2,L3 ?
Это не проектировщики должны распределять нагрузку по фазам? Я же правильно поняла - все нагрузки идут к общей линии, обозначающей сразу три фазы?
А электрик или заказчик дрлжны сами фантазировать, где трехполюсник лепить, на какую линию что раскидывать?
Марсик написал : alex7912, покажите фото коробок/соединений. Если там хотя бы китайские СИЗ-ы, не все потеряно. Сечения кабелей соответствуют "проектным"?
фото будут завтра. Кабели использовались Кабель силовой ВВГ нг-LS 3x2.5п; Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5 и на эл.плиту Кабель силовой ВВГнг-LS 5x4
Я рад "за ВАС" что углЯдели, только какая разница к Вопросу?
ЗЫ передо мной то зачем "изворачиваться" - не надо быть психологом , чтоб понять вашу "волчью" натуру.. Хуже другое... шакалы..
alex7912 написал :
поясните пожалуйста, там достаточно проложить изоляцию дополнительно?
по уму там надо шинки новые купить, подлинней (не айс несколько жил под один винт зажимать, особенно больше двух) земленую закрепить прямо на корпус щита или перемычкой соеденить, правые желтозеленые жилки убрать под рейку, нулевую поставить на нормальных изоляторах
УЗО то что стоит, или заменить на ДИФ, или дополнительно защитить автоматом
а по поводу упрощенных ДИФов даже не знаю, ну хотя бы на детскую воткнуть (пару мест вроде как есть еще в щите)
ну за час-два можно в более-менее порядок привести
юра Т написал :
по уму там надо шинки новые купить, подлинней (не айс несколько жил под один винт зажимоть, особенно больше двух) земленую закрепить прямо на корпус щита или перемычкой соеденить, правые желтозеленые жилки убрать под рейку, нулевую поставить на нормальных изоляторах
УЗО то что стоит, или заменить на ДИФ, или дополнительно защитить автоматом
а по поводу упрощенных ДИФов даже не знаю, ну хотя бы на детскую воткнуть (пару мест вроде как есть еще в щите)
ну за час-два можно в более-менее порядок привести
Марсик написал : alex7912, покажите фото коробок/соединений. Если там хотя бы китайские СИЗ-ы, не все потеряно. Сечения кабелей соответствуют "проектным"?
примерно так
services написал :
Вызовите электролабораторию, а после напишите, чё там, не только то, что видно в щите... мож там мин куча...)
Сделано откровенно уё...щно, всё... Но Вы ж "сэкономить" хотели ? На сколько сэкономили, на столько (и "так") и сделали (ещё и задёшево сделали, между-прочим !). Хотя-яяя... живут же люди на двух проводах и трёх автоматах...)
alex7912 написал :
все-таки качественные скрутки одножильным медным проводом не обязательно сразу будут гореть.
Скрутка сама по себе плохо держит контакт.
Она должна обязательно "приправлена" СИЗом, сваркой, пайкой или винтовым зажимом.
Голая скрутка - временное решение на время ремонта, не более.
alex7912, Я "тогда" недосмотрел... в квартирном щитке нуль и земля не соеденены - так и надо!
по поводу "этажного" да, там нуль идет через 4Р автомат - это тоже нормально, НО не видно самого разделения PEN на N и РЕ , хотя это не дает повод не верить в правильность "разделения"
И что за мет. коробка справа?
alex7912 написал :
но на лестничной площадке стоит автомат между землей и нулем.
Ноль у вас идет на прямую в счетчик, с счетчика на диф и далее уходит. Но с нижней клеммы РЕ и РЕ от дверцы идут вверх и теряются, может в их цепи стоит АВ 16А?
Если ноль идет на АВ, то откуда ноль идет?
ink_mast написал :
Ноль у вас идет на прямую в счетчик, с счетчика на диф и далее уходит. Но с нижней клеммы РЕ и РЕ от дверцы идут вверх и теряются, может в их цепи стоит АВ 16А?
Если ноль идет на АВ, то откуда ноль идет?