Добрый день!
Такая проблема - с начала отопительного сезона в одной из комнат холодная батарея. Она последняя в контуре. Система отопления - двухтрубная, подача идет по трубе снизу вверх и затем вниз через батареи в обратку. Дом навроде хрущевки, 5 этажей, я на 3-м. Аналогичная ситуация у всех по стояку. Труба подачи холодная. Если слить воду на 5-и этаже, батареи прогреваются, но не надолго, сразу остывают. Более того, начали остывать батарее ранее по контуру. УК ссылается на поставщика тепла - недостаточное давление. Поставщик ссылается на УК - забиты стояки. Совместно ими были сделаны замеры и подписан акт о том, что в элеваторной при отключенном доме, давление в подаче - 6.1 кгс, в обратке - 6.0 кгс, температура воды в подаче - 65С, в обратке - 45С. Каждый продолжает настаивать на своем, а у нас холодно
Рассудите, кто прав? Нормальна ли разница 0.1 кгс между давлением в подаче и обратке? Какой документ это регламентирует?
1.5 для работы 5 этажного дома это много, то есть хорошо. Но достаточно 0.8
При перепаде 6.1\6.0 дом будет стоять. Проблема в перепаде.
может кто то заделал обогрев балкона (или пол тёплый смастерил из вашего отопления)??
Подскажите, а названные цифры 0,8-1,5 это какой-то норматив? На что мне ссылаться, чтобы доказать поставщику? перерыл кучу сайтов, но нигде не нашел