Подскажите чем лучше укомплектовать коллектор для отопления Rehau HLV6 чтобы сделать на каждый из 6 выходов (а также на 6 входов обратки) вентиль перекрывающий.. Трубы 16 rehau flex.
И еще в некоторых магазинах рекомендуют соединять трубы к радиатору резьбозажимным соединением.. а в некоторых с помощью накидной гайки и гильзы.. Как в итоге лучше
Лучше его не использовать вообще, а приобрести комбинацию коллекторов FAR:
Но при покупке следует убедиться, что выбранный коллектор имеет на выходе резьбу 3/4", и что он вообще резьбу имеет. Мне на складе Тер-Мороза пытались впарить бракованные коллекторы вообще без резьбы. Потому, не обращая внимание на услужливые улыбки гордых горцев, разрезаете скотч, которым ими был стремительно упакован товар и проверяете качество товара и его количество. Полезно при оплате сверить цены с текущим прайс-листом. Гаврики из зареченского филиала Термороса пытались продать мне коллекторы на 20% дороже розницы.
В ассортименте FAR имеются концовки для Пекса 16х2,2 для евроконус 1/2", потому существует большой соблазн использовать их в комбинации с дешёвыми коллекторами Valtec. Не пытайтесь повторить это. Такая комбинация протекает безбожно.
Уверены ли Вы в правильности выбора веерной схемы для разводки отопления? Такая схема обеспечивает малое сопротивление системы, хорошую балансировку, но требует соблюдения горизонтальности укладки лучей. Завоздушивание одного из лучей веерной схемы часто не может быть устранено номинальным перепадом насоса. Потому нежелательно как попало забрасывать трубы веерной разводки в полость деревянного пола или укладывать трубки в обход поверх каких либо препятствий, что возникают на пути трубы.
cineman написал :
Завоздушивание одного из лучей веерной схемы часто не может быть устранено номинальным перепадом насоса.
А если подключать радиаторы снизу? И это долго не должна работать система чтобы такое произошло. Да и если коллектор с кранами или на батареях, то легко перенаправить поток и продавить!
Был неприятно удивлен открытием, что арматура с терморегуляторами сужают сечение даже при полностью открытом кране.. К сожалению, понял это после приобретения коллектора rehau HKV.. ((( Как думаете на много терморегуляторы снизят эффективность отопления?
еще был неприятно удивлен, что один из шаровых кранов на входе не до конца закрывается.. маленькая еле видна щель остается..
Покупал у официального дилера Rehau? поэтому вряд ли левак..
скорей всего придется этот кран поменять кран другого производителя.. или вообще убрать...