Уважаемые специалисты!

Подскажите чем лучше укомплектовать коллектор для отопления Rehau HLV6 чтобы сделать на каждый из 6 выходов (а также на 6 входов обратки) вентиль перекрывающий.. Трубы 16 rehau flex.

И еще в некоторых магазинах рекомендуют соединять трубы к радиатору резьбозажимным соединением.. а в некоторых с помощью накидной гайки и гильзы.. Как в итоге лучше

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

оба вариана хороши.
если хотите функцию запирания- то поставте краны на удлинителях- разной высоты,чтобы барашки могли позволить крану крутиться.

Jobit написал :
лучше укомплектовать коллектор

Лучше его не использовать вообще, а приобрести комбинацию коллекторов FAR:

Но при покупке следует убедиться, что выбранный коллектор имеет на выходе резьбу 3/4", и что он вообще резьбу имеет. Мне на складе Тер-Мороза пытались впарить бракованные коллекторы вообще без резьбы. Потому, не обращая внимание на услужливые улыбки гордых горцев, разрезаете скотч, которым ими был стремительно упакован товар и проверяете качество товара и его количество. Полезно при оплате сверить цены с текущим прайс-листом. Гаврики из зареченского филиала Термороса пытались продать мне коллекторы на 20% дороже розницы.
В ассортименте FAR имеются концовки для Пекса 16х2,2 для евроконус 1/2", потому существует большой соблазн использовать их в комбинации с дешёвыми коллекторами Valtec. Не пытайтесь повторить это. Такая комбинация протекает безбожно.
Уверены ли Вы в правильности выбора веерной схемы для разводки отопления? Такая схема обеспечивает малое сопротивление системы, хорошую балансировку, но требует соблюдения горизонтальности укладки лучей. Завоздушивание одного из лучей веерной схемы часто не может быть устранено номинальным перепадом насоса. Потому нежелательно как попало забрасывать трубы веерной разводки в полость деревянного пола или укладывать трубки в обход поверх каких либо препятствий, что возникают на пути трубы.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Можно ли коллектор отопления размещать на высоте примерно 1 метр?

cineman написал :
Завоздушивание одного из лучей веерной схемы часто не может быть устранено номинальным перепадом насоса.

А если подключать радиаторы снизу? И это долго не должна работать система чтобы такое произошло. Да и если коллектор с кранами или на батареях, то легко перенаправить поток и продавить!

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Был неприятно удивлен открытием, что арматура с терморегуляторами сужают сечение даже при полностью открытом кране.. К сожалению, понял это после приобретения коллектора rehau HKV.. ((( Как думаете на много терморегуляторы снизят эффективность отопления?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

думаю нет. все расчитанно.
и почему в России любят что-нибудь изобрести, а не пользоваться отработанными рабочими решениямси?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

C2h5-OH написал :
и почему в России любят что-нибудь изобрести, а не пользоваться отработанными рабочими решениямси?

Что Вы имеете ввиду?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

в смысле что именно неправильно было сделано? то что для отопления куплен был коллектор для теплых полов?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

да нет. просто решение рабочее- чего беспокоиться- то?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

еще был неприятно удивлен, что один из шаровых кранов на входе не до конца закрывается.. маленькая еле видна щель остается..
Покупал у официального дилера Rehau? поэтому вряд ли левак..
скорей всего придется этот кран поменять кран другого производителя.. или вообще убрать...