Ну раз больше никто не комментирует - значит полагаю что всё норм! Спасибо!

ZIDIZ написал :
У Вас уже 35 модулей занято

Точно!

У Вас уже 35 модулей занято

SoVA написал :
А вообще 36 модулей…

в 24 думаю точно невлезу...

SoVA написал :
А зачем на духовку шестерку заложили?

духовка 5,2кВт

Denis_A написал :
В итоге получилось как-то так

А зачем на духовку шестерку заложили? Да и ТП 1,5 хватит вполне. А вообще 36 модулей… хотя если денег и места не жалко, почему-бы нет.

В итоге получилось как-то так...

Норм?

Ввод 3х10, свет 3х1.5 (на схеме забыл исправить!)

gugulaki написал :
Но потом Вас обвинят в технофетешизме

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Самое часто монтируемое: отключение всего дома,за исключением холодильника, связи и охраны.
Управление светом из многих мест диммированием из тех же мест.
Включение ночной подсветки по времени или освещенности. Автоматизирование теплых полов под циклы жильцов
Т.е. все что вы можете и не можете представить )))
Но потом Вас обвинят в технофетешизме

gugulaki, Можно поподробнее?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Щиток нормальный.
Denis_A, еще не знает обо всяких релюшках, контакторах, автоматизации, наборе логики. Вот там правда будет шайтан машина

andrewkhv написал :
Зато к щитку на 1 кабель меньше...

Кондеры удалены от щита практически на одно расстояние (10м и 11м) в разные стороны, поэтому считаю одним кабелем здесь необойтись! Проблем в прокладке кабелей не вижу - прокладываются по потолку, за подвесным потолком, штроба - только спуск к блоку

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

мультик - дороже, и не всегда долговечней

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Denis_A написал :
Так всё-равно надо вести кабели к обоим блокам...

Зато к щитку на 1 кабель меньше...

Denis_A написал :
Не вариант... квартира распашенка - комнаты противоположные...

Ну я мыслил, что комната и зал смежные. А раз нет - то мультисплит не пойдет, наверно. Хотя вот указата общая длина трубопровода 30 метров, и максимум 20 метров к одному из блоков...

andrewkhv написал :
Играет роль количество кабеля, который нужно спрятать в стены. .

Так всё-равно надо вести кабели к обоим блокам...

andrewkhv написал :
А если купить мутьтисплит-систему с двумя внутренними блоками....

Не вариант... квартира распашенка - комнаты противоположные...

andrewkhv написал :
фактически будет ОДИН кондиционер, ко второму внутреннему блоку идет только тоненький кабель управления 4*0,75

а Фрионопроводы?

andrewkhv написал :
А какова мощность стиралки? Использует ли она горячую воду или постоянно греете холодную? Если в сумме мощность стиралки и гидромассажа меньше 3,6 кВт, то вторая линия просто не нужна.

Мощность 2,2кВт постоянно греет холодную..
2,2+2*0,9=4кВт+розетки

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Выключатель от легранда, будет стоить дороже чем АВ.
Щиты автоматики комплектуются исходя из баланса необходимости-целесообразности, достигаемой экономии и цены автоматики.
И главное удобность. люди и с одним 2Р автоматом на всю квартиру живут.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Denis_A написал :
100 руб роли не играет.

Играет роль количество кабеля, который нужно спрятать в стены. Кондиционер, например, можно обесточить, установив обычный выключатель на стену, по которой проходит питание к нему, в любом удобном месте. А если купить мутьтисплит-систему с двумя внутренними блоками, так фактически будет ОДИН кондиционер, ко второму внутреннему блоку идет только тоненький кабель управления 4*0,75. Я о том, что нужно обойтись некоторым разумным количеством линий\автоматов\узо, добавление сверх которых несильно повлияет на удобство использования электричества, зато усложнит монтаж.

По поводу духовки. 5,2кВт - это мощность всех нагревательных элементов и микроволн. Фактически от сети столько она никогда тянуть не будет, да и не сможет. Есть ли какая-нибудь информация о подключении на задней стенке духовки? Как вообще подключать ее? Что имеется в комплекте: провод, провод с вилкой, какое сечение? Под какие провода клеммник рассчитан, если он вместо провода?

Denis_A написал :
На той линии вместе с розеткой ещё и стиралка... мощность примерно 2 двигателя по 900Вт

А какова мощность стиралки? Использует ли она горячую воду или постоянно греете холодную? Если в сумме мощность стиралки и гидромассажа меньше 3,6 кВт, то вторая линия просто не нужна.

andrewkhv написал :

  1. на кухню хватит и одного провода 6квадратов под дифавтомат 32А - хватит и на дужовку, и на варочную панель.

Так там одна духовка 5,2 кВт кушает

andrewkhv написал :

  1. вместо двух линий на кондиционер - одну, 3,5кВт охлаждения хватит, чтобы заморозить всю квартиру.

Доп. автомат за 100р особой роли не сыграет, + можно будет отключать кондиционеры по одному...

andrewkhv написал :

  1. весь свет, кроме ванной - на максимум два автомата, через одно узо или вообще через групповое узо. (можно и вообще узо на свет не ставить). свет ванной - на тот же дифф, что и розетка в ванной.

Свет в санузле+кухне на диф, остальные на автоматы (2 шт.) Под одно УЗО ставить не хочу - чтоб свет в случае чего во всей квартире не гас одновременно

andrewkhv написал :

  1. какова мощность теплого пола? может, одной линии 16А хватит?

Мощность примерно 1,5кВт каждый... может одной линии и хватит, но ситуация как и с кондационерами - 100 руб роли не играет.

andrewkhv написал :

  1. мощность гидромассажа? Что если подключить его к той же линии, что и розетка в ванной?

На той линии вместе с розеткой ещё и стиралка... мощность примерно 2 двигателя по 900Вт

andrewkhv написал :
Еще один монструозный щиток, теперь для двухкомнатной квартиры... Два кабеля 3х6 + три 2,5х3 только на кухню идет, не считая света и теплого пола, представляю размер штробы и общего пучка кабелей, подходящих к щитку... 32 места под аппараты в щитке... три дифавтомата только на свет... стоимость щитка под 1000$ наверно выйдет, и скорее всего впустую...

Монструозный? Да у вас спичечный коробок
У меня в почте лежит предложения для моей двушки щиток с 25 линиями сделать на ...92модуля
причем предложение подано в оскорбительной форме типа, все кАзлы и я в т.ч. , ни кто не понимает, что надо только так. На трешку он 120 мод толкает.25% от цены щитка - цена сборки

чувак популярный в инете (не на этом сайте), хотя с моей т.з. дебил полный

avmal написал :
Так может в "расхваливаемом" других производителей, не менее именитых, посмотреть, а не SE?


АВВ 3670 - как-то дороговато, да и остаток 1 шт
Легранд 2700 приписка "под заказ"
Сигнал-ставровполь 600 рэ за диф.спасибо не надо стремно как-то

Астро-узо (примерно 1800) вы не написали, потому что в электромонтаже нужного типа А нет?

Можно еще хагер за 4200-5600 (смотря какой магазин) предложить. Три узо купил - отдал как за телевизор. Хотя тв и за 3600 купить можно

В выходные был: на радиорынке, на крупном строительном рынке был, в леруа - ничего нет.абсолютно. вообще как класс. полностью ноль. т.е. никаких вообще.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

  1. на кухню хватит и одного провода 6квадратов под дифавтомат 32А - хватит и на дужовку, и на варочную панель.
  2. вместо двух линий на кондиционер - одну, 3,5кВт охлаждения хватит, чтобы заморозить всю квартиру.
  3. весь свет, кроме ванной - на максимум два автомата, через одно узо или вообще через групповое узо. (можно и вообще узо на свет не ставить). свет ванной - на тот же дифф, что и розетка в ванной.
  4. какова мощность теплого пола? может, одной линии 16А хватит?
  5. мощность гидромассажа? Что если подключить его к той же линии, что и розетка в ванной?

andrewkhv написал :
стоимость щитка под 1000$ наверно выйдет, и скорее всего впустую...

Почему впустую? какие будут Ваши предложения по его модернизации?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Еще один монструозный щиток, теперь для двухкомнатной квартиры... Два кабеля 3х6 + три 2,5х3 только на кухню идет, не считая света и теплого пола, представляю размер штробы и общего пучка кабелей, подходящих к щитку... 32 места под аппараты в щитке... три дифавтомата только на свет... стоимость щитка под 1000$ наверно выйдет, и скорее всего впустую...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Viktor__s написал :
в расхваливаем вообще никакого типа А нет

У Acti9 может еще не быть, т.к. серия весной появилась. А домовой бюджетная серия-там тип А вообще не нужен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Viktor__s написал :
в расхваливаем вообще никакого типа А нет

Так может в "расхваливаемом" других производителей, не менее именитых, посмотреть, а не SE?


gugulaki написал :
абсолютно не подвиг, т.к. у ведущих фирм - есть выбор из них, и на складах они держут запас. Вот цена совсем не логичная )))

Вашими бы устами...
я как раз именитых и смотрел (звонил,ходил)
шнайдер, легранд, хагер
Нравился по цене шнайдер - срок поставки 6-8 недель
в расхваливаем вообще никакого типа А нет

web-rr 16-25кв.мм ето на стояки идут кабель е не на вод в квартире.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Viktor__s написал :
найти тип А в магазинах- это подвиг

абсолютно не подвиг, т.к. у ведущих фирм - есть выбор из них, и на складах они держут запас. Вот цена совсем не логичная )))

Еще ПУЭ намекает на то,что УЗО д.б. тип "А"

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

з.ы.
найти тип А в магазинах- это подвиг

gugulaki написал :
ПУЭ говорит о 30 мА, СП намекает на 10 мА. На мокрые штуки, я бы ставил 10 мА.

Шнайдер рекомендует ставить на мокрые помещения как раз по 10мА.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Denis_A написал :
в инструкции на ванну тоже написано что неоюходимо подключать через УЗО, а через какое не написано

ПУЭ говорит о 30 мА, СП намекает на 10 мА. На мокрые штуки, я бы ставил 10 мА. Исправный агрегат не должен давать утечку (ну разве что только мизерную)

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Серия S у абб - типа проф, ну рублей 900 будет стоить

в инструкции на ванну тоже написано что неоюходимо подключать через УЗО, а через какое не написано

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316


Мощность подключения: 5200 Вт
В инструкции ни чего про подключение, линию, и автоматику - грустно ((

ZIDIZ написал :
А вдруг в в экстренном порядке надо вырубить квартиру так, чтобы соседи, например, не узнали, и чтоб на площадку не выпрыгивать))))))))))

придется вырубать узо

А вдруг в в экстренном порядке надо вырубить квартиру так, чтобы соседи, например, не узнали, и чтоб на площадку не выпрыгивать))))))))))

У духовки по ссылке энергопотребление даже не 4, а 5кВт

ZIDIZ написал :
1.На вводе автомат и узо поменять местами

В щитке на вводе оставить только Узо на 100мА,АВ стоит в щитке на лестнице,не вижу смысла ставить еще и в щитке АВ.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Обычно сейчас закладываем на люстру 5*1.5
На споты, в зависимости от нагрузки, от напряжения 12(220), но минимум 3 жилы, т.к. ГКЛ делается по каркасу и если утечка пусть она идет по жиле РЕ чем по каркасу

gugulaki написал :
Модель укажите, т.к. я сомневаюсь что в ней заложен такой режим работы -4 кВт.

дружба написал :
Захотите люстру подключить на два включения, и пригодиться 3 жила.

в таких случаях по ПУЭ необходимо прокладывать 4 жилы

Denis_A написал :
Зачем на свет 3 жилы?

Захотите люстру подключить на два включения, и пригодиться 3 жила.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Denis_A написал :
А куда потом третью жилу девать?! пусть просто так болтаеться?!

Металлические люстры давно идут с заземляющим контактом

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Про духовку: часто встречается, что гриль с общим нагревом не включить, только по отдельности. И 6 кв мм заправить в клемник бывает ооочень тяжко

ZIDIZ написал :
3 жила на все энергопотребители, в том числе и освещение, - это требование ПУЭ, которое обязательно следует выполнять

А куда потом третью жилу девать?! пусть просто так болтаеться?!

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Denis_A написал :
Духовка с грилем, мощность 4 кВт.... Не прокладываю кабель в 4 квадрата, только потому что тупо (из заначки) есть два куска кабеля сечением 6 квадратов. Возможно надо заменить автомат с 32А на 25А?!

Модель укажите, т.к. я сомневаюсь что в ней заложен такой режим работы -4 кВт

Denis_A написал :
АВДТ 10мА - часто выбивать не будет?!

В новой проводке, при одной линии на одного потребителя - не будет. Если сработало АВДТ, то оборудование в сервис.

Denis_A написал :
На ТП уже проложен кабель 2.5 кв.мм... (кабель влазиет)

нормуль ))

Denis_A написал :
Зачем на свет 3 жилы?

если у вас будут совремнные люстры( смесь галогенновых ламп, диодной подсветки), споты, хрустальные люстры иль чего еще поизвращенней- то в них есть контакт для земли. Если будите использовать бабушкины люстры, то без жилы РЕ можно обойтись

Denis_A написал :
Все розетки под одно УЗО ставить нехочу - чтоб в случае чего не вырубало розетки во всей квартире

Дык всего 2 комнаты, вы еще забыли про розетки табур/коридор.

3 жила на все энергопотребители, в том числе и освещение, - это требование ПУЭ, которое обязательно следует выполнять

gugulaki написал :
Denis_A, что у вас за духовка?
Гидромассаж лучше Защитить АВДТ 16А 10мА,
на ТП можно провод 1.5 кв мм - т.к. в контроллер не всегда поместится 2.5 кв мм.
Свет все таки проложите 3 жилы
Розетки комнат можно подбить под одно УЗО, с несколькими АВ.
АВ на кондиционеры можно поставить 2Р или 2Р+N (один на 2 кондюка), и выключать его в не сезон

Духовка с грилем, мощность 4 кВт.... Не прокладываю кабель в 4 квадрата, только потому что тупо (из заначки) есть два куска кабеля сечением 6 квадратов. Возможно надо заменить автомат с 32А на 25А?!

АВДТ 10мА - часто выбивать не будет?!

На ТП уже проложен кабель 2.5 кв.мм... (кабель влазиет)

Зачем на свет 3 жилы?

Все розетки под одно УЗО ставить нехочу - чтоб в случае чего не вырубало розетки во всей квартире

Вариант с кондиционерами особой роли не играет - и там и там 2 модуля в шкафу... а если два автомата, так ещё можно будет кондюки по одному отключать...

serj_mobias написал :
На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер..

Поспорю с докладчиком. На вводе кабель может быть сечением 10 квадрат и выше, хоть 16, хоть 25, хоть 35. Но чем больше сечение - тем больше меди, дороже кабель, а гнуть его всё труднее.
Автомат менять с 63А я поводов не вижу.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Так же "волшебные" приборы можно выделить на отдельные АВДТ 16/10, это посудомойка, гидромассаж, стиралка, измельчитель обысно подбивают под АВДТ посудомойки, душевая кабина

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Denis_A, что у вас за духовка?
Гидромассаж лучше Защитить АВДТ 16А 10мА,
на ТП можно провод 1.5 кв мм - т.к. в контроллер не всегда поместится 2.5 кв мм.
Свет все таки проложите 3 жилы
Розетки комнат можно подбить под одно УЗО, с несколькими АВ.
АВ на кондиционеры можно поставить 2Р или 2Р+N (один на 2 кондюка), и выключать его в не сезон

Спасибо!

Подождем ещё, может профессионалы ещё прокоментируют...

На свет можно автоматы (диф необходим только в ванной), так, конечно, лучше, но дорого. Если по деньгам Вас устраивает, то норм. А так с освещения дифы можно снять.
Думаю, можете собирать щиток.
P.S. Я не профессионал, а любитель, так что мои советы- это не правда в последней инстанции

Исходя из замечаний, схема приняла следующий вид:

На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер.Узо 25/10 на 3 автомата по 16 ампер а ето уже перегрузка узо 16*3=48 ампер а узо должно быть на 63/30 ампер.

ПУЭ п.7.1.82.Обязательной является
установка УЗО с номинальным током
срабатывания не более 30 мА для
групповых линий,питающих
розеточные сети,находящиеся вне
помещений и в помещениях особо
опасных и с повышенной опасностью,
например,в зоне 3— ванных и
душевых помещений квартир и
номеров гостиниц.

где-то читал что во влажных помещениях должно быть УЗО на ток 10мА

Как защитить написал, а если все менять на дифы, стоимость щитка возрастет не меньше, чем в 3 раза
так в 10мА смысла особого нет, могут быть частые ложные срабатывания. Я б всюду, кроме вводного, разумеется, 30мА ставил

ZIDIZ написал :
нижние два - по 40А,

не нашел узо 40A\10мА

ZIDIZ написал :

  1. Ни одно из УЗО не защищено от сверхтоков

как его защитить?

Может целесообразнее всё заменить на диф. автоматы?

Верхние два узо надо по 63А, нижние два - по 40А, а в идеале все по 63А

1.На вводе автомат и узо поменять местами

  1. Ни одно из УЗО не защищено от сверхтоков
  2. На свет ванной, кухни, туалет автомат менять на дифавтомат

Прокомментируйте схему квартирного щитка. Меняю проводку в двухкомнатной квартире. Все повода новые, на розетки nym 3x2,5, свет 2х1,5. На плиту - два отдельных кабеля (вар. повехность+духовка) 3х6,0.