ХАТАБчик написал :
подскажите пожайлуста,
есть 4-ех этажный дом ,котел стоит практически в самой нижней точки ,группа безопастности стоит прям на котле ,но если на 4 этаже давленние 0 то на котлде показывает 1,5бара -это же неправильно ?
если накачать больше группа безопастности ее спускает ,может ее надо поставить на самый верх?

10 метров водяного столба - 1 атм., 1,5 бара - соответственно....
У Вас открытая система?

подскажите пожайлуста,
есть 4-ех этажный дом ,котел стоит практически в самой нижней точки ,группа безопастности стоит прям на котле ,но если на 4 этаже давленние 0 то на котлде показывает 1,5бара -это же неправильно ?
если накачать больше группа безопастности ее спускает ,может ее надо поставить на самый верх?

витаон написал :
что вы мудрите я вам говорю достаточно одного воздушника в группе весь теплоноситель проходит через котёл

Как и писал выше Если система закрытая - нужен воздушник в самой верхней точке системы. На радиаторах достаточно ручные маевские.
В паспорте котла написано максимальное рабочее давление вашего котла. Клапан безопасности точку срабатывания должен иметь не выше этой цифры.

артур липецк написал :
вам просто достаточно обеспечить высоту столба до 15 метров
по манометру , если будет насос , то он может обычно да +- 5 метров давить , на практике 2 метра - 0.2 атм , вы поставили насос , накачали 1.2 атм , насос включили , на манометре - уже 1.0 , в котле 1.4 ! , этот момент желательно учитывать
по воздушнику , насосу - не имея практического опыта , вы пытаетесь попасть пальцем в небо )))
надо видеть систему

  • тут не понял ни слова.
    с наилучшими

G_M написал :
вот тут пока сомнения остались

регулируемые бывают , правда не знаю , какие у них пределы , в вашем варианте котлов , 99 % ПОЛЬЗУЮЩИХ делают открытую систему . вам просто достаточно обеспечить высоту столба до 15 метров
по манометру , если будет насос , то он может обычно да +- 5 метров давить , на практике 2 метра - 0.2 атм , вы поставили насос , накачали 1.2 атм , насос включили , на манометре - уже 1.0 , в котле 1.4 ! , этот момент желательно учитывать
по воздушнику , насосу - не имея практического опыта , вы пытаетесь попасть пальцем в небо )))
надо видеть систему

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

G_M написал :
так-то оно так, но вот конструктивно проще получается на каждый контур отдельный воздухоотводчик. не велика беда, цена вопроса не запредельная.

вот тут пока сомнения остались

что вы мудрите я вам говорю достаточно одного воздушника в группе весь теплоноситель проходит через котёл. манометр там же давление в системе одинаковое в любой точке. ставится такая группа и всё

витаон написал :
один воздушник на всю систему на группе безоп.

так-то оно так, но вот конструктивно проще получается на каждый контур отдельный воздухоотводчик. не велика беда, цена вопроса не запредельная.

G_M написал :

  1. в школе учили, что жидкости не сжимаемы, надеюсь, что антифриз тоже. по причине этого собираюсь манометр ставить на обратке, рядом с расширительным бачком и подрывным клапаном. или есть требования ставить строго на подаче?

вот тут пока сомнения остались

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

G_M написал :
1,5 нашел только на одном сайте. полагаю, вы имели в виду именно этот номинал. или может существуют регулируемые клапаны?

воздухоотводчиков в таком случае надо ставить 2, на каждую ветку перед первым радиатором. (только б маленькие любопытные ручки до них не добрались). смущает, что имеют они склонность к протеканию.

да 1.5 цифирю неправильно нажал. один воздушник на всю систему на группе безоп. на рад. маевских хватит. прямо на подаче без каких либо кранов напрямую и как можно ближе к котлу

витаон написал :
ставьте 1.8 воздухоотводчик на групе обязательно. маевские этого не отменяют

1,5 нашел только на одном сайте. полагаю, вы имели в виду именно этот номинал. или может существуют регулируемые клапаны?

воздухоотводчиков в таком случае надо ставить 2, на каждую ветку перед первым радиатором. (только б маленькие любопытные ручки до них не добрались). смущает, что имеют они склонность к протеканию.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

G_M написал :
и я тут спрошу, благо систему строю очень похожую

  1. вот насчет "обычно берут 3 бара " -- из каких соображений? у меня на котле черным по белому написано "давление в системе не должно превышать 2 бар".
    из прочитанного про подрывные клапаны и написанного тут я делаю вывод, что мне надо ставить предохранительный клапан на 1,5 бар, потому как у них давление срабатывания может превышать номинальное на 20%, то есть 1,8.

в системе предусмотрен расширительный бачок на 35 л. (получился с запасом, вместе с ним весь объём системы около 180л)

  1. на каждом радиаторе будет стоять кран маевского. прочитанное здесь наталкивает на решение не ставить автоматический воздухоотделитель. или я не прав?

заранее спасибо за содержательные ответы

с наступающим вас 

ставьте 1.5 . воздухоотводчик на групе обязательно. маевские этого не отменяют

и я тут спрошу, благо систему строю очень похожую

bozzz написал :
Фото не видать.

обычно там стоит:

  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)
  2. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
  3. Манометр/термометр.

от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!

с наилучшими

  1. вот насчет "обычно берут 3 бара " -- из каких соображений? у меня на котле черным по белому написано "давление в системе не должно превышать 2 бар".
    из прочитанного про подрывные клапаны и написанного тут я делаю вывод, что мне надо ставить предохранительный клапан на 1,5 бар, потому как у них давление срабатывания может превышать номинальное на 20%, то есть 1,8.

в системе предусмотрен расширительный бачок на 35 л. (получился с запасом, вместе с ним весь объём системы около 180л)

  1. на каждом радиаторе будет стоять кран маевского. прочитанное здесь наталкивает на решение не ставить автоматический воздухоотделитель. или я не прав?

  2. в школе учили, что жидкости не сжимаемы, надеюсь, что антифриз тоже. по причине этого собираюсь манометр ставить на обратке, рядом с расширительным бачком и подрывным клапаном. или есть требования ставить строго на подаче?

заранее спасибо за содержательные ответы

с наступающим вас

витаон написал :
встречал один раз.

и разу не встречал )) , но отмазка принимается )))

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

я говорю о готовых группах . самому можно что хочешь впихнуть

витаон написал :
встречал один раз. чаще манометр

О чём говорим?
Может стоять и то и другое.
В случае с манометром без воздушника прокатит, если с термометром- нет.
Думаю, изготовители ГБ "на три устройства" руководствовались тем же...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

NNN написал :
Обычно там термоманометр))

встречал один раз. чаще манометр

артур липецк написал :
обычно там манометр

Обычно там термоманометр))

удачного пуска ,без протечек!!!!

Всем огромное Спасибо, пока останемся с маевкими, а там посмотрим, систему не запускали еще!

Валерич написал :
Двухтрубка,

Валерич написал :
то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?

, да , у однотрубки естьособенность , воздух в первых остается , при верхнем подключении тоже нюанс , чуть завоздушилась , и радиатор полностью - встал!

витаон написал :
иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее

  • 100 !!

NNN написал :
чтобы термометр показывал температуру воды

обычно там манометр )) , а устанвливать Гр без-ти на котел удобно , для пусконаладочных и ремонтных работ

alvarvas, воздухоотводчик на ГБ затем, чтобы термометр показывал температуру воды а не воздушного мешка который был бы если бы воздухоотводчика не было.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

у автоматов есть одна особенность иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее

все равно будет скапливаться поэтому на них ставят "маевский"

артур липецк,
Двухтрубка, трубы ниже радиаторов, подключение диагональное,я вот подумал, наверное если ставить автоматический , то тогда на все радиаторы надо иначе смысла нет ?воздух то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?

ответ на название темы "для того чтобы обезопасеить свою 5тую точку"

Валерич написал :
что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,,

если трубы ниже радиаторов , то смысла порой не бывает ! , особенно если подключение радиатров нижнее , а так- смотрите по необходимости , нужен ли автомат именно вам !

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Валерич написал :
Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо

маевские допускаются . нет проблем только когда систему запускаешь предпочтительнее автомат

Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

расширитель обязателен а то подрывной клапан будет постоянно капать. а так будет стабильное. да и воздушники при малом плохо стравливают. сделаете1.5 и будет всё ок

Регистрация: 17.05.2009 Серпухов Сообщений: 172

закрытая, и топим без расширителя. а расширитель на 30 литров стоит рядом, некогда подключить
но давление нулевое, во время топки поднимается до 0,5 не более

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

а система то всётаки какая закрытая или нет