Полностью меняю проводку в однушке. На основании тех знаний, который удалось почерпнуть в данном форуме, получилась следующая схема. Поскольку не являюсь профессионалом в области электрики, то прошу прокомментировать, все ли здесь правильно.
Заранее могу пояснить: стиралка и холодильник висят на одном кабеле, так как в дальнейшем хотелось бы оставить возможность их поменять местами.
Вы хотите поставить вводной автомат 63А на кабель 3х6? не надо лихачить, на ввод не менее 10мм2 при любой нагрузке до 50А, а при 63А- 16мм2. На плиту - на провод 3х4 автомат 40А-... (читать выше).- не более 25А.
Михаил 53, что-то Ваши советы на перестраховку очень похожи. Ну не знаю я случаев применения в рядовой квартире, где 40А выделено кабеля на вводе с сечением аж 16 квадратов. Куда столько? Не 100 ампер и не 80, всего 40!
web-rr написал :
Куда столько? Не 100 ампер и не 80, всего 40!
Там скорее не "всего 40А", а только 40 на плиту и 2 по 16А на свет и розетки (у самого такая однушка). Фото щита на площадке посмотреть бы. Да, смотрел спеки NYMа - для 10 квадратов допустимая токовая нагрузка в стене или штукатурке - 63А, так что можно и автомат на 63, весь вопрос нужно ли столько на такую площадь?
Учитывая, что воздушный ввод СИПом редко когда бывает более 16 кв (а 10 меди = 16 люменя), качественного ВВГ 10 кв. судя по форуму более чем достаточно для квартирного ввода.
Сержик, у Вас типовые решения в голове сидят, Вы обладаете твердолобостью. Думаете всем нужны Ваши безапеляционные но глупые советы?
Ваше не разрешат енергокомпания сделать вод 3*16. Если после счётчика идёт ввод в квартиру, то хоть 3*35.
web-rr написал :
Ваше не разрешат енергокомпания сделать вод 3*16. Если после счётчика идёт ввод в квартиру, то хоть 3*35.
+100
serj_mobias, без обид, КАКОЕ ПУЭ???
Вы правила предоставления электроэнергии населению почитайте И разграничение ответственности: я могу после аппарата учета хоть кабелем с АЭС в квартиру вводить
Вот у меня на лоджии лежит кабеля бухта, сечение квадратов 250 на взгляд (как плита под ним не рухнула ещё не знаю ). Можно таким проводом вести ввод в квартиру? Нет! В клеммы не лезет. А 35 в клемму лезет - что в АВ, что в счётчик. Так что можно 35 и 16 можно и 4-кой можно.
А есть ещё целесообразность. Если АВ токоограничивающий (по требованиям энергоснабжающей организации и возможностям стояка) всего 25А то можно проложить и 3 по 4 мм. Если верить в светлое будущее и модернизацию, то можно с запасом проложить 3 по 6.
Если на однокомнатную (но большую и с электроплитой) квартиру выделено 63А (было!) - значит ввод проложить нужно кабелем 3*10.
kru написал :
Там скорее не "всего 40А", а только 40 на плиту и 2 по 16А на свет и розетки
Я об этом и писал, ввод до автомата должен быть не менее 10,мм2, хоть там одна лампочка нагрузки, а далее в зависимости от номинала автомата + 20-30% сечения от предельно допустимого тока для провода по ПУЭ.