Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116
#2789989

Доброе время суток, уважаемые.
Делаю ремонт в своей кваритре-новостройке. Сейчас стадия электрики.
По прочтению форума и др источников набросал такую схему:

Прошу прокомментировать.
Сомневаюсь в номиналах автоматов.
И вообще, может имеет смысл их как то скомбинировать? например вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?
Заранее благодарю за любой дельный совет.

С уважением, Александр.

Нехорошая схемка((( на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить, да и сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено. На все розетки узо поставить, свет можно из под узо вывести, кроме санузла

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116

УЗО на все розетки? Для чего?

Для безопасности

Регистрация: 20.12.2009 Новороссийск Сообщений: 1836

Aksndr написал :
УЗО на все розетки? Для чего?

рекомендуют.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Aksndr написал :
УЗО на все розетки? Для чего?

Положено все розетки, куда подключается различная переносная нагрузка, защищать УЗО.

УЗО обычно ставят на номинал выше защищающего автомата.

rsergio написал :
Положено все розетки

Р е к о м е н д у е т с я (на положено можно и положить, если о безопасности не думать)

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 5819

Либо менять УЗО, либо последовательно с ними (перед ними) ставить токоограничивающие автоматы.

А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

Aksndr написал :
УЗО на все розетки? Для чего?

ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
**411.3.3 Дополнительная защита**
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:

  • штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;

Прим. УДТ=УЗО.

ZIDIZ написал :
на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить

+1

ZIDIZ написал :
сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено

это ж не этажный щиток

Aksndr написал :
апример вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?

да, как и на вводе

Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116

Советы воспринял.
схему переделал:

Просьба посмотреть.

serj_mobias написал :
А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.

Пожалуйста, поясните.

Aksndr, опять Вы связку АВ-УЗО делаете...

  1. Вы смотрели сколько стоит селективное УЗО?
  2. Поставьте на ввод вместо 1+2 обычный диф 40*0,1(0,3)
  3. неверно, УЗО должно быть номиналом не меньше вышестоящего автомата, то есть 63/0,03
  4. неверно по той же причине. Меняем на УЗО 63/0,3

П.С. я бы на розетки ещё одно УЗО поставил бы (очень много потребителей и метров провода). Например, отдельное УЗО на кухню.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3945

Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.
УЗО на 32А не существует. И по перегрузке оно не проходит. Нужно заменить на 63А.

Юрка написал :
Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.

эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?

вводный диф/диф/узо/узо/узо + можно ещё чего то
11 АВ + можно например светодиодный индикатор напряжения

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3945

drdollar написал :
эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?

Уточнение: если автор темы купит Шнейдер. У Шнейдера дифы имеют одну шинку с автоматами 1п+н, а не с УЗО.

спс, буду знать

Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116

Юрка написал :
... если автор темы купит Шнейдер....

Да, действительно предполагается комплектовка щитка техникой Шнейдер
Более того, сама коробка щитка уже приобретена - на 24 места (2 по 12)
Покупка до конкретизации схемы обусловлена строительными работами..
Поэтому важно все хозяйство вместить в неё. Но 24 места должно ж хватить..

Вот новая версия схемы: (Доработана с учётом критики)

P.S. Благодарю всех участников за помощь.

13 не существует
так как не видно счетчик. Если он на лестничной, диф №1 целесообразно установить там - он будет защищать вводный кабель

Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116

Да, он на лестничной. Там стоит автомат какой то. Какой - не смотрел пока (не успел, уехал в командировку)
Я тоже подумывал поставить его в ящик на лестничной.

Не существует на 63 Ампера? 10 мА? А какой тогда? 40А 10мА?
Добавлено: Посмотрел каталог, судя по нему - УЗО на 10мА - только 16А.
похоже свет и розетки придётся разводить на разные пары А + УЗО
Причина выбора УЗО с 10мА - для уверенности в защите.. Т.к. где то читал. что 30мА уже летально. Или я ошибаюсь?

А в остальном разводка? Норм?

на 10 ма есть максимум 25 и то шнайдеровский - как Юрка озвучил.
Ставьте УЗО 40/0,03 и не мучайтесь. Как я уже говорил по-соседству, если УЗО исправное, то хоть 0,01, хоть 0,03 - оно защитит. Зато и мороки в поисках меньше, и цена намного дешевле, и ложных срабатываний не будет.

Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116

drdollar, Спасибо огромное!
Получается в итоге
13 заменить на 40/0,03 и вводной ДА поставить на лестничной:

Aksndr,Узо к премеру на ток 40/30 а автомат на 50 ампер вот и перегрузка по току узо.А ведь не стоит перегружать узо по току автоматами нагрузки.

Регистрация: 30.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 116

, где настойчиво рекомендует 2 линии на большую комнату на розетки. Тёплый пол перенёс под узо кухонных розеток и добавил линию на розетки для гостиной (одна группа по левой стене одна по правой)

Регистрация: 24.10.2009 Ноябрьск Сообщений: 10072

Вполне нормальная схема...
Единственное что мне не очень нравится- сплит и комп на одной группе. При наличии UPC не критично.

ПРОРАБ Ета группа не должны быть совместимы.Должны быть разные группы.

Регистрация: 24.10.2009 Ноябрьск Сообщений: 10072

serj_mobias написал :
Должны быть разные группы.

В идеале для кондиционеров- да, выделенные группы.

Т.к. кондиционер подключается напрямую без розетки, то он должен быть запитан от собственной линии с отдельным автоматом для возможности отключения от сети.

Aksndr, как по мне, так тоже все гут, единственное как тут посоветовали - я бы кондеи вывел бы на теплый пол если они со штепселем, либо на отдельный автомат вообще - если без.