Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#2803280

Fatalkot написал :
AD серия это ведь тип АС? Странно, что сработал по току утечки

Если перевернуть батарейку, то АС может и не сработать.

перевернем, все скоро перевернем

avmal написал :
Если перевернуть батарейку, то АС может и не сработать.

Надеюсь мы это скоро узнаем

С розетками покончил.

Теперь освещение.. даже не знаю с чего бы начать.. какие светильники? какой куда мощности? Сколько надо люксов?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Fatalkot написал :
Теперь освещение.. даже не знаю с чего бы начать.. какие светильники? какой куда мощности? Сколько надо люксов?

Читайте СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение - там всё есть.
прихожая и с/у - - 50-75 лк минимум
комнаты и кухня - 150-300 лк минимум

Alexiy, спасибо. Буду читать.

Тэкс...

Возмём сферический санузел в вакууме....
площадь пола Sg=1.7 кв.м.
площадь потолка St=1.7 кв.м., отражающая способность потолка Ко=0.7
площадь стен Sp=14.58 кв.м., отражающая способность стен Кс=0.4
Возьмём источник света с потоком 400 люмен. (ЛН 40 Вт)
Освещённость от источника = 400/(St+Sg+Sp)=22.25 люкс
Световой поток отраженный от потолка = 22,25*St*Ko=26.47 люмен
Световой поток отраженный от стен = 22,25*Sp*Kc=129.74 люмен
Освещённость на уровне пола = 22,25+26.47/(Sp+Sg)+129.47/(Sg+St) = 64 люкса.
Ну вторичные отражения не учитываю - всё равно съестся точностью, например, коэффициентов отражения.

Итого в санузел ставлю ЛН 40Вт и имею освещённость 64 люкса.

Alexiy, что скажете?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Скажу что практически при помещении ВхШхД = 2,5х1*1,7 м и лампочке 40 Вт на потолке без рассеивателя получим на полу 10-15 лк, а при использовании матового рассеивателя - 11-12 лк
Не мучайтесь - посчитайте в DIALux

Alexiy написал :
Скажу что практически при помещении ВхШхД = 2,5х1*1,7 м и лампочке 40 Вт на потолке без рассеивателя получим на полу 10-15 лк, а при использовании матового рассеивателя - 11-12 лк
Не мучайтесь - посчитайте в DIALux

Ага скачаю и помучаю. Кстати те же что и у Вас цифры у меня получаются, если не учитывать отраженный поток вообще. А реально сороковка в туалете же нормально светит вроде... Хоть люксометр покупай прямо...

Чего то я этой программой не так пользуюсь... У меня получается, что для достижения 50 люкс на уровне пола в туалете, нужно такую лампочку поставить, что сидя на белом друге можно волосы спалить...

Предварительный расчёт:

Коэффициэнт запаса Кз= 1,2

Е - Общая освещённость лк. На 0.8 от пола
h1 - Высота потолка
S - Площадь пола
Ф - Необходимый световой поток
K40 - Эквивалентное количество ЛН 40 Вт
W40 - Мощность в расчёте на ЛН40
K60 - Эквивалентное количество ЛН 60 Вт
W60 - Мощность в расчёте на ЛН60

Обозначения E, ..h1 ....--S ...Ф .......К40 ...W40 ....K60 ....W60
Комната...... 250, 2,7, --16,0, 8276, 20,7, 828 Вт, 12,5, 502 Вт
Спальная 1. 180, 2,8, --10,0, 3927, ..9,8., 393 Вт, 6,0., 238 Вт
Спальная 2. 180, 2,8, --10,0, 3927, ..9,8., 393 Вт, 6,0., 238 Вт
Прихожая... 75.., 2,7, --16,5, 2553, ..6,4., 255 Вт, 3,9., 155 Вт
Кухня......... 250, 2,6, --11,5, 5948, 14,9, 595 Вт, 9,0., 361 Вт
Санузел...... 60.., 2,6, --1,7... , 278., ..0,7., ..28 .Вт, 0,4., 17 Вт
Большой сан 250, 2,7, --4,6. , 2262, ..5,7., 226 Вт, 3,4., 137 Вт

Больно много мощьности. Буду комбинированный свет использовать.

Реальность №1
Ввод проводом ВВГнг-LS 3x10
Провод в чёрной пластиковой трубе приходит из под стяжки коридора.
Видимо придется рассмотреть вариант с малым щитком на входе (АВ рубильник+допустим, рубильник охранки и выключения некритических нагрузок - это который "кроме холодильника") и основной щиток там, где удобно.

Весь пол заняли трубами отопления
Все планы мне порушили по трассам.
Теперь думаю основной щиток вот над сантехшкафом поставить.