Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3780766

Порядка года назад приобретал себе радиаторы отопления, а вместе с ними приобрёл и прямые проходные терморегулировочные вентили с ручным приводом Oventrop HR 1190606 3/4" DN 20. Полностью доволен. Не жалею о выборе. Всем рекомендую.

P.S. Сначала выбирал себе с термостатом, но почитав, что пишут о них и о качестве нашей воды в системах отопления, а так же послушав сантехников, и их отзывы о воде, в частности тех кто эксплуатируют наш дом пришёл к выводу, что лучше брать с ручным приводом.

Главное - рабочие параметры!!!
10 бар - давление, до 100 градусов - температура отопительного контура...

Добрый день!

На подающую - вентиль серии "А" Ду20 (они подходят для двухтрубок и однотрубок, без преднастройки).
На обратную - вентиль серии "LR" Ду20 - они для однотрубок. Или обычный полнопроходной шаровой кран (по диаметру подводки), лучше с американкой.
Термостаты - "Uni FH". нормальный выбор, с капилярной трубкой.

раз речь зашла про Овентроп АЗ, задам вопрос

Коттедж, двухтрубка, 13 стальных батарей 22 тип, смешанное управление - комнатным теомостатом и на части батарей - термоголовки. Газовый турбокотел. Разводка предполагается медью 18-22 диаметра, ну чтобы "не зауживать", не выкручивать скорость у насоса, чтобы не шумели термоклапаны... может где-то поставлю 15й.

Хочется купить Овентроп, на обратку - Комби 2, на подачу - клапаны А или AZ, прямые 1/2. Стоят одинаково, порядка 9 долларов за штуку, завоз старый, у A Kvs 1,2..., у AZ - 2 с чем-то.

Вопрос: в таких условиях - двухтрубка, сравнительно большие диаметры труб - стоит ли поставить серию AZ вместо A? Или не заморачиваться этими Kvs, он же не 0,5, в самом деле и 1,35 у A хватит без проблем? Не получу я от AZ только проблем в виде например ухудшенной регулировки температуры радиатора? Тем более, если подумать логически - у вентиля на обратку Комби 2 наверняка Kvs не выше единицы при максимальном открытии. Этих данных у овентропа я не нашел, видел у других производителей, данфосс вроде...

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

Kvost написал :
Вряд-ли. Этажность? От t теплоносителя Р практически не зависит. В таких расчётных условиях выполняется зонирование системы и т.д.

23 этажа. До 11 этажа самотеком снизу, а выше 11 этажа насосами.
Если электричество отрубают то выше 11 этажа отопления и водоснабжения НЕТ

Зы Резинновое уплотнение на футорке, пробке и на маевском типа вечное?
Просто футорки то никогда в жизни не придется откручивать вот и подумал о том чтобы их намертво на анарэоб посадить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

DmKa написал :

  • футорку на радиаторе есть резон посадить на анаэроб средней фиксации?

Нет. Штатного кольца вполне достаточно.

DmKa написал :
Как анаэроб будет влиять на резиновое кольцо если попадет?

Никак.

DmKa написал :
У нас (со слов обслуживающих сантехников) отопление давят 16 только при сильных морозах.

Вряд-ли. Этажность? От t теплоносителя Р практически не зависит. В таких расчётных условиях выполняется зонирование системы и т.д.

in my humble opinion

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

Брейгель написал :
Надпись Made in Itali присутствует

Нет такой страны на глобусе

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

Kvost написал :
У нас ИТП, давят на 16атм - этажность большая.

У нас (со слов обслуживающих сантехников) отопление давят 16 только при сильных морозах.
А на воде горячей 10 постоянно.......

Кстати посадил вводные краны на анаэроб
Отопление тоже на нем соберу и в связи с этим вопрос - футорку на радиаторе есть резон посадить на анаэроб средней фиксации?
Как анаэроб будет влиять на резиновое кольцо если попадет?

Kvost, Ага. Про шаровые краники. Лично сегодня точил надфилем дырочки в рычажках. Дело даже не в наплывах краски оказалось! Интересно, как они их на заводе одевали? Молотком прессовали - не иначе. Пора, видимо, и слово то такое зыбыть - Бугатти.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Брейгель написал :
Рукоятки не взаимозаменяемые - рычаг вместо бабочки не становится.

Это вы о шаровых? А как такое может быть? Всегда менялись с полпинка.

Брейгель написал :
Вот знал бы - ни за что не купил!

Так сдайте взад

in my humble opinion

DmKa написал :
надеюсь Вы лучше меня знаете как и почему появились в мире китайские бугатти ?

Так вот по словам дилеров завозят китай в россию совсем официально, через официального представителя. Часть китая можно визуально определить, а часть чисто на интуиции.
Вывод - купить качественный бугатти даже в надежной торговой сети невозможно.

Как раз сегодня купил пятнадцать штук. На вид - очень, очень подозрительные. Рукоятки не взаимозаменяемые - рычаг вместо бабочки не становится. Напильником подтачивал. Внутри резьба серого цвета, как поганая китайская пористая чугунятина. И всё внутри то ли в крошках мусорных, то ли в заусенцах. Надпись Made in Itali присутствует и по старой памяти даже и в голову не пришло эту шнягу в магазине проверять! Вот знал бы - ни за что не купил! В рожу бы пнуть этих официальных представителей...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

DmKa написал :
шаровой кран априори надежнее , проще и "дурако_защищеннее" и позволяет обслуживать стоящий следом за ним термовентиль.

Однозначно. Многоэтажка это не коттедж, где что захотел, то и сделал в любой момент.

PS У нас ИТП, давят на 16атм - этажность большая.

in my humble opinion

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

C2h5-OH написал :
т ермовентиль перекрывается колпачком установленным как строительный вариант, при установке термоголовки, при поворачивании ее в положение 0- шток полностью садится в седло и поток запирается.

Согласен.
Но кажется это позволяют не все модели термовентилей.
И опять же запирание происходит не столь надежным по конструкции элементом - шаровой кран априори надежнее , проще и "дурако_защищеннее" и позволяет обслуживать стоящий следом за ним термовентиль.

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

snowcola написал :
А по поводу установки термостатических вентилей на однотрубную систему - деньги на ветер

То есть по Вашему мнению в обычных квартирах совершенно нет смысла каким либо образом регулировать мощность отопительных приборов?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

т ермовентиль перекрывается колпачком установленным как строительный вариант, при установке термоголовки, при поворачивании ее в положение 0- шток полностью садится в седло и поток запирается.

[QUOTE=DmKa;2796793]Изучил термовентиль.

Поищите нормальное описание вентилей. Там и найдете ответы на Ваши вопросы. А по поводу установки термостатических вентилей на однотрубную систему - деньги на ветер, ибо однотрубка эффективно не регулируется. А при установке вентилей придется на 30-40% увеличить мощность отопительного прибора, ввиду изменения коэффициента затекания в прибор из-за ограничения сечения подводок... Вот на двухтрубке - другое дело, но мощность приборов c термостатическими вентилями я бы увеличил на 10-15%, ИМХО
И еще, ввиду малого сечения вентилей, я бы не ставил их на ЦО, где теплоноситель грязный, ибо зарастать они будут

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

C2h5-OH написал :
батарея отключается от стояка даже с установленной термоголовкой. обратка закрывается шестигранником. вентильная вставка меняется без слива системы с помощью специнструмента

Изучил термовентиль.

Ума не приложу как можно перекрыть его с установленной термоголовкой

А еще более непонятно как Вы планируете заменить вентильную вставку(которая и перекрывает поток и находится под давлением) без слива системы и без отключения стояков

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

SCB,
надеюсь Вы лучше меня знаете как и почему появились в мире китайские бугатти ?

Так вот по словам дилеров завозят китай в россию совсем официально, через официального представителя. Часть китая можно визуально определить, а часть чисто на интуиции.
Вывод - купить качественный бугатти даже в надежной торговой сети невозможно.

DmKa написал :
Лучше овентроп на 10 чем китайский бугатти на 30

Не могу не согласиться, только зачем брать именно китайский бугатти?

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

SCB написал :
Конечн надо смотреть по месту. Но на ЦО я их стараюсь не ставить.

А что Вы скажете о том , что термостатический вентиль овентроп также до 10 атмосфер?

Зы "При всем богатстве выбора друой артельнативы нет" (с)
Лучше овентроп на 10 чем китайский бугатти на 30

Серия термостатических вентилей AZ Действительно снята с производства.
Теперь вместо нее идет серия А
но у этой серии (судя по каталогу) kvs из 1.35 измении на 2,8
при этом на самом вентиле , на самой регулирующей части выбито az

В общем непонятная путаница у производителя

C2h5-OH написал :
не думаю что там давление выше. в новострое-ИТП.. в открытой,при наличии в ней чугуниевых батарей- точно не выше.

Конечн надо смотреть по месту. Но на ЦО я их стараюсь не ставить.

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

SCB написал :
Так и понять. Они на 10 атм расчитаны.

Хм .... Читал в другой теме мнение , что овентроп первично и позицирует себя как оборудование доя систем отопления. Поговорю сейчас с сантехником который обслуживает наш дом.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

не думаю что там давление выше. в новострое-ИТП.. в открытой,при наличии в ней чугуниевых батарей- точно не выше.

DmKa написал :
Как понимать Вас что овентроп не потянет давление?

Так и понять. Они на 10 атм расчитаны.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

на стр 34 инстр для опорожнения системы

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

батарея отключается от стояка даже с установленной термоголовкой. обратка закрывается шестигранником. вентильная вставка меняется без слива системы с помощью специнструмента, но Вам это вряд ли понадобится, так как я работаю только с овентропом, но даже мной он пока не приобретен.

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

Я согласен с Вашим мнением, но смущает только невозможность замены неисправного термовентиля без отключения стояка. И невозможность оперативного (всякое в жизни бывает) отключени батареи от стояка.

Это же сколько времени уйдет что бы снять термоголовку, найти ключ, закрыть подачу?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

я против кранов- достаточно вентилей овентроп.
Вам и не надо эти возможности комби 4- про слив и заполнение.
какие б не были kvs - az только из старых запасов.

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

Серия А идет для двухтрубок судя по каталогу.

Комби 4 - как обычный юзер разберется с хитрой технологией слива и заполнения да еще со спец инструментом? Инструкций у производителя как я понимаю вообще нет ?

Зы отсечные краны Ставить с американкой или нет? Если без и я термовентиль на герметик посажу то блин не откручу же потом - места монтажа неудобные будут.
И две американки подряд - как то глупо

Значение kvs для серии az (3/4) равно 2.8
а для серии А равно 1.35

Как бы не сравнимые вещи совсем.