Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622
#2804147

Брейгель написал :
Надпись Made in Itali присутствует

Нет такой страны на глобусе

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

DmKa написал :

  • футорку на радиаторе есть резон посадить на анаэроб средней фиксации?

Нет. Штатного кольца вполне достаточно.

DmKa написал :
Как анаэроб будет влиять на резиновое кольцо если попадет?

Никак.

DmKa написал :
У нас (со слов обслуживающих сантехников) отопление давят 16 только при сильных морозах.

Вряд-ли. Этажность? От t теплоносителя Р практически не зависит. В таких расчётных условиях выполняется зонирование системы и т.д.

in my humble opinion

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

Kvost написал :
Вряд-ли. Этажность? От t теплоносителя Р практически не зависит. В таких расчётных условиях выполняется зонирование системы и т.д.

23 этажа. До 11 этажа самотеком снизу, а выше 11 этажа насосами.
Если электричество отрубают то выше 11 этажа отопления и водоснабжения НЕТ

Зы Резинновое уплотнение на футорке, пробке и на маевском типа вечное?
Просто футорки то никогда в жизни не придется откручивать вот и подумал о том чтобы их намертво на анарэоб посадить.

раз речь зашла про Овентроп АЗ, задам вопрос

Коттедж, двухтрубка, 13 стальных батарей 22 тип, смешанное управление - комнатным теомостатом и на части батарей - термоголовки. Газовый турбокотел. Разводка предполагается медью 18-22 диаметра, ну чтобы "не зауживать", не выкручивать скорость у насоса, чтобы не шумели термоклапаны... может где-то поставлю 15й.

Хочется купить Овентроп, на обратку - Комби 2, на подачу - клапаны А или AZ, прямые 1/2. Стоят одинаково, порядка 9 долларов за штуку, завоз старый, у A Kvs 1,2..., у AZ - 2 с чем-то.

Вопрос: в таких условиях - двухтрубка, сравнительно большие диаметры труб - стоит ли поставить серию AZ вместо A? Или не заморачиваться этими Kvs, он же не 0,5, в самом деле и 1,35 у A хватит без проблем? Не получу я от AZ только проблем в виде например ухудшенной регулировки температуры радиатора? Тем более, если подумать логически - у вентиля на обратку Комби 2 наверняка Kvs не выше единицы при максимальном открытии. Этих данных у овентропа я не нашел, видел у других производителей, данфосс вроде...

Добрый день!

На подающую - вентиль серии "А" Ду20 (они подходят для двухтрубок и однотрубок, без преднастройки).
На обратную - вентиль серии "LR" Ду20 - они для однотрубок. Или обычный полнопроходной шаровой кран (по диаметру подводки), лучше с американкой.
Термостаты - "Uni FH". нормальный выбор, с капилярной трубкой.

Главное - рабочие параметры!!!
10 бар - давление, до 100 градусов - температура отопительного контура...

Порядка года назад приобретал себе радиаторы отопления, а вместе с ними приобрёл и прямые проходные терморегулировочные вентили с ручным приводом Oventrop HR 1190606 3/4" DN 20. Полностью доволен. Не жалею о выборе. Всем рекомендую.

P.S. Сначала выбирал себе с термостатом, но почитав, что пишут о них и о качестве нашей воды в системах отопления, а так же послушав сантехников, и их отзывы о воде, в частности тех кто эксплуатируют наш дом пришёл к выводу, что лучше брать с ручным приводом.