Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217
#2800074

Уважаемые эксперты!

Подскажите для домашней медной проводки 2,5мм какая серия предпочтительней? по характеристикам 222 выдерживает 32А, 773 24А.. Получается 222 имеет больший запас прочности,правильно?

Jobit написал :
Получается 222 имеет больший запас прочности,правильно?

да если информация верна
но они больше по размеру
иногда это критично

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33965

Jobit написал :
по характеристикам 222 выдерживает 32А

Так он и предназначен для соединения многопроволочной жилы до четырёх квадратов, а 773-32Х моножилы до 2,5 квадратов. Запас, разумеется, хорошо, но в разумных пределах и ставить сжимы на ток бОльший, чем это требуется, не вижу смысла, учитывая, что номинал защитного аппарата для 2,5, как правило, 16А.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14459

Jobit написал :
Получается 222 имеет больший запас прочности,правильно?

в 222-й серии другой тип зажима, клеточный, применяемый фирмой Wago для промышленных клемм с более жесткими условиями эксплуатации.

222 пластик лучше!