Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#2802908

tokamame написал :
разве ток передается по одному проводу

нет. Стекает с одной фазы на 2 другие

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

leonard написал :
одинаковое если есть нейтраль.

почти одинаковое. Не забываем о падении напряжения в нулевом проводе. У него сопротивление тоже не нулевое.

tokamame написал :
как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?

в случае отгоревшего ноля
соответственно будет 277 В, 211 В и 185 В
решается с помощью векторной диаграммы

одинаковое если есть нейтраль.

leonard, а как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?

Ноль это "опора" для фазных токов через нагрузку, если убрать опору то токи фаз начнут взаимодействовать между собой, может стать что между двумя фазами(в отсутствии нуля) будет две нагрузки с разными сопротивлениями, по закону Ома повышенное напряжение сосредоточится на потребителе с высшим сопротивлением, например утюг 800 ватт и нагреватель 2500 ватт, утюг вылетит первым.

на три фазы подключаем нагрузку 60А-65А-80А. Угрожает ли такой перекос токов повышением напряжения? И еще почитав по этому вопросу не совсем понял. Если обрывается ноль на входе в щит, то однофазные потребители получат по 380 вольт? Как же так, разве ток передается по одному проводу (ведь ноль при обрыве никуда не присоединен)?