Здравствуйте.
Пожалуйста скажите как лучше сделать. Счетчик стоит на уличном столбе в щитке, вводной автомат - 25А. От уличного щитка со счетчиком, идет трехфазный ввод в дом, кабелем СИП 4Х16кв.мм. В доме, в щитке будет стоять:
1). Общий трехполюсный автомат 25А
2). Общее УЗО 40А,300mA
3). 4 УЗО 30mA - на группы
4). Автоматы 10-16А на группы
Можно ли разделить PEN на отдельные шины PE и N - в щитке внутри дома, то есть уже после счетчика(счетчик на улице,на столбе), чтобы сделать заземление типа TN-C-S?
То бишь если вводной автомат на столбе трехполюсный (PEN идет прямо в счетчик), то можно, а если четырехполюсный (PEN рвется вводным автоматом), то нельзя разделять. Так?
palermo, Напишу Вам проще
СИП в дом заводить крайне нежелательно. А АВ на улице надо ставить лишь в щитке с высокой степенью защиты от пыли/воды.
Соответственно, если у Вас счетчик на улице - подбираете щиток IP 65-67, ставите туда АВ и счетчик и заводите СИП (берите щиток, который пломбируется).
Если же у Вас щиток в доме, то покупаете 1 прокалывающий захим для СИПа и через него в дом вводите уже ВВГ-нг-ЛС.
В том то и дело что счетчик на улице уже стоит,опломбирован-делала энергоснабжающая контора, типа что бы контролировать проще было.
А если я заведу СИП в дом - в металлической трубе, можно так?
palermo написал :
В том то и дело что счетчик на улице уже стоит,опломбирован-делала энергоснабжающая контора, типа что бы контролировать проще было.
А если я заведу СИП в дом - в металлической трубе, можно так?
Счётчик уже стоит, отлично. Опломбирован - в него не суйся. За счётчиком что есть? Автомат и нулевая шина есть? Или двухполюсной автомат? Вот от них возьмите питание и заводите в дом медь. Только медь можно заводить в жилой дом. А вот кабель с медными жилами как раз заводить в дом нужно пропустив через металлическую трубу.
Дело в том что есть такая проблема, чтоб вам было понятно-продублирую свой пост с родственного форума...
Цитата:
Здравствуйте.
Форумчане посмотрите пожалуйста на схемы, можно ли так разделить "PEN"на "N" и "PE"?
Дело в том что вводной автомат со счетчиком (какой стоит вводной автомат 3P или 4P еще не видел) - стоит в отдельном щите на уличном столбе. От него уже идет ввод в дом, кабелем СИП 4х16кв.мм. В доме будет стоять автомат 25А, УЗО 300mA, далее УЗО 30mA по группам.
Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет?
Если нельзя то как быть? Какую схему заземления сделать? "ТТ" с дифзащитой?
Вроде бы в ПУЭ сказано про неразрывность PEN до точки разделения, считается ли счетчик разрывностью или нет?
Если я поставлю на стене перед вводом в дом, щиток с автоматом, а от автомата пойдет уже ВВГ через стену, получается я разорву автоматом PEN (что запрещено ПУЭ).
Какой есть выход...
web-rr написал :
Только медь можно заводить в жилой дом.
можно и алюминий заводить, но не желательно.
palermo написал :
Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет?
да, конечно. Собственно, у вас и вариантов других нет.
palermo написал :
считается ли счетчик разрывностью или нет?
фактически в счётчике нулевой проводник неразрывный
эээ... а зачем 16 кв? Купрума и 10 кв. хватит с головой
palermo, РЕ проводник должен быть безразрывным аж до магистрали, так что вариант № 1.
Если же Вам поставили все же 4 полюса - как выше указал Alexiy до 4-П автомата ставите и через него в дом вводите РЕ. Ну а фазно-нулевой ввод ес-но делаете с выходных клемм АВ после счетчика.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.