УЗО 40А 10мА не бывает, бывает 16А 10мА, 20А 10мА максимум. Так что придется несколько диффов ставить С16 10мА, или несколько УЗО 16А 10мА в паре с одним автоматом С16.
Сигнализация защищена каскадом из двух узо и автоматом. Лучше подключить ее через автомат ДО вводного селективного УЗО.
Ввод СИПом, а сама линия тоже СИП или голый алюминий? Планируете ставить защиту от длительных перенаприжений, УЗИП?
рекомендую почитать про устройство системы ТТ в частном доме, и материалы по ссылкам в этом посте. Потому что "неправильное" заземление может принести больше вреда, чем пользы.
Kamikaze написал :
Вы таки сперва прочитайте, к кому обращена фраза "с Вас магарыч" и всё станет на свои места!
Это было очень сложно, но я прочитал - теперь полагаю, что магарыч не с вас и, тем более, не с меня, но от palermo магарыч будет только в том случае, если вы напишите
Kamikaze написал :
palermo, с Вас магарыч ДЛЯ avmal!
Кондиционер не обязательно - хватит защитного заземления, а освещение на УЗО только в помещениях с повышенной опастностью и особо опастных при высоте подвеса менее 2,5-х метров, а в жилых зданиях независимо от высоты ( ванные комнаты )... Как-то так..
Скажем так, из опыта ... Лично я предпочитаю всё освещение в квартирах сажать под УЗО, поскольку без бра практически никогда не обходится, а бра с его металлическим корпусом на уровне лица без УЗО много опаснее, чем розетка в диэлектрическом корпусе.
Правила устройства электроустановок давненько не открывал.. Искал и нашёл вот что. Выдал Вам смесь этих трёх пунктов... Те, так скажем, рекомендации, что написал основаны на том, что жизнь дороже всего.. Когда монтажём эанимались, каких-то основ придерживались, хоть заказчики и ругались, что дорого, но пару раз благодарили..
Глава 6 "Электрическое освещение"
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.
6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже 1Р54.
В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12В.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически несвязанных вторичных обмоток).
avmal написал :
Скажем так, из опыта ... Лично я предпочитаю всё освещение в квартирах сажать под УЗО, поскольку без бра практически никогда не обходится, а бра с его металлическим корпусом на уровне лица без УЗО много опаснее, чем розетка в диэлектрическом корпусе.
Как тогда рассматривать напрямую заземленный корпус бра? Либо Вы говорите о части квартир, где в связи с " неправильностью" секционных стояков заземление невозможно?
Никогда не надо бросаться обещаниями - вы же ещё не знаете, например, что я буду всячески препятствовать исполнению вашего желания, а обещание уже даёте ... Поаккуратнее надо с этим.
Алекс 61 написал :
Как тогда рассматривать напрямую заземленный корпус бра?
Скажем немного пограмотнее - корпус бра с подключенным к нему защитным нулём РЕ. Это основная защита. Но почему отказывать себе и в дополнительной защите в виде УЗО?
Алекс 61 написал :
Либо Вы говорите о части квартир, где в связи с " неправильностью" секционных стояков заземление невозможно?
В этом случае я даже не рекомендую, а настоятельно требую, чтобы стояло УЗО - уже не основное и не дополнительное, а единственное средство защиты человека.
andrewkhv написал :
Учитывая систему ТТ, заземление без УЗО вообще ни от чего не защищает и смысла не имеет.
Абсолютная истина.. Только систему питания ТТ Энергонадзор ( Ростехнадзор ) разрешает в производственных помещениях очень-очень редко и то, на старых объектах только до капремонта помещения, а в жилых зданиях запрещает категорически...