Здравствуйте! Кто может поделиться опытом? В помещении будет радиальная схема отопления. Стены не оштукатурены, поэтому радиаторы ставить нельзя, а нужно проложить трубопроды к радиаторам в заливке пола. Материал труб металлопластик, подводка к радиаторам нижняя из стены. Радиаторы Purmo ventil compakt. Какой порядок монтажа на данном этапе без установки радиаторов?
alex-shuya Штукатурить стены, навешивать радиаторы, подводить трубы, проверять систему посредством опрессовки, заливать стяжку.
Без точного положения радиатора Вы не сможете сделать правильно спозиционированные выводы. Опять же, даже если Вы оставите концы труб и зальете стяжку вы лишаетесь как минимум возможности на ошибку - чуть чуть отрезали лишнего - всё, привет.... Так же, при нижнем подключении остается весьма мало места для операций с трубой без её подвижки.
На форуме Специалистов АВОК в одной из тем была информация. Трубопроводы закладываются целиковой трубой в стяжке пола с петлей в месте присоединения радиатора. В стене делается штроба, она и дает возможность манипулировать с трубой (поскольку присоедиенение радиатора не сразу из пола, а со стороны стены). Ситстема опрессовывается и заливается. Почему нужно все сделать до штукатурки? Сейчас зима и заказчик хочет уложить ТП и трубопроводы радиаторов, а впоследствии отапливаясь ТП начать штукатурку. Как Вы на это смотрите?
Помещение, о котором задан вопрос, 1 этаж дома (жилой подвал, 1 и 2 этаж). На 1м этаже основное отопление радиаторное + ТП для комфорта, прибл. 35% от теплопотерь). Теплопотери по этажу 10.3кВт. (С учетом инфильтрации 30%). Температурный режим 75/65/22 гр.С. Схема радиальная, коллекторная, с тупиковым движением теплоносителя. Отопительные приборы панельные радиаторы Purmo Ventil Cjmpakt. Файлы в Автокад выкладывать наверное не буду.
Tehnik-san, Вы как специалист что посоветуете? Реально без предварительной штукатурки все сделать?
ИТП. Котел De Ditrich DTG X42 N (42 кВт), погодозависимая автоматика RX 77S. Термогидравлический разделитель, коллектор, прямой и смесительный модули. Что еще необходимо для ответа по монтажу трубопроводов написать затрудняюсь, может "пирог" ТП?
Всем спасибо за участие. Тоже считаю, что сделать реально. Будем пробовать.
alex-shuya написал :
ИТП. Котел De Ditrich DTG X42 N (42 кВт), погодозависимая автоматика RX 77S.
МП здесь применять не возбраняется , закольцованную петлю делать с выходом из стены , но обязательно после точной отметки высоты будущего "чистого пола" и с учетом высоты установки подоконников