что то особой разницы не наблюдается.... может я что не так делаю?
muxacb Есть вероятность того,что у Вас неправильно настроен сам теплосчетчик, там при разных параметрах установки задаются разные настройки ВКТ,12 если доберусь до работы, перехвачу своего теплотехника, попытаю
Viva la KUBAN!!!!!
muxacb,
Подмес из холодного водоснабжения исключён или может быть?
On. Подмес вроде как исключён... там системы друг друга не касаются....
Вчера был на работе, и придавил ещё обратку, до 3000 л/ч
Сейчас съездил посмотрел вроде как насчитало немного поменьше... буду надеяться что все правильно сделал... Хотя в 7ми этажном здании нижние батареи что то совсем похолодели...
В общем теплотехник почти как партизан, хрен поймаешь, почитал он Ваши посты , и выдвинул предположение что система может быть забита, так же высказал мнение о самом числителе, которое Вам озвучил Kvost, и даже у нас их давно не используют
Viva la KUBAN!!!!!
muxacb, Вот формула подсчета калорий (Т1-Т2)*М=Q
Т1 - темп.подачи,
Т2 - темп. обратки,
М - объем воды, прошедшей через объект.
А теперь такая штука, чем больше М тем меньше разница Т1-Т2,т.е. обратка теплее.
И обратное, уменьшаешь проток,меньше М увеличивается дельта температур Т1-Т2!!
И еще одна весчЬ, Ваши объекты имеют РАДИАТОРЫ, которые отбирают калории при любом протоке!!!! Т.е. совсем не платить не получится ...
П.С. "Играюсь" с системой отопления "хрущевки". Система отопления - однотрубная, малоэффективная, вечнопотребляющая. По скромным подсчетам, при температуре в квартирах около 21-22 градусах, на улице 0..-2, дом "расходует" 105 ГКал ... Проток 8700 л/ч, Т1 - 67, Т2 - 50-52. Ломаю голову, как переделать систему отопление ...
Заглохла тема, а было интересно.