Доброго времени суток...
Делаю электрику, розетки подключаю шлейфом (т.е. на каждую розетку подведено два кабеля приходящий и уходящий на след. розетку:-)
использую кабель НУМ Подрозетники устанавливаю так, что разделка кабеля начинается в стене за подрозетником...
ИТАК: имею подрозетники из которых торчат 6 проводков 2,5 мм.кв. на них надо повесить собственно саму розетку, да так чтобы шлейф был надёжно соединён... всегда мучаюсь провода очень жёсткие, да заказчики всегда просят ставить двойные розетки.... места в подрозетнике совсем мало :-(((((
Например розетки фирмы "ЛЕЗАРД" вообще под один провод.....
а что если такой вариант: провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и ужу его цеплять к розетке???? Кто как решает эту проблему???
dgin написал :
решение: запихивать провода что есть силы. Правильно?
...
В специальный ящик можно уложить 68 куриных яиц. Если
уминать их ногами, то поместится в 100 раз больше. Сколько уминаемых
ногами куриных яиц можно уложить в 3 таких же одинаковых ящика?
...
dgin написал :
поиск побеспокоил, решение: запихивать провода что есть силы. Правильно?
+1000000
пока вижу один вариант-
провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и уже его цеплять к розетке, а поскольку длинные концы не оставишь то изолировать их буду термоусадкой....
пока такие эксперименты ставил на двух(своих) квартирах, у клиентов всегда соединял на розетке клеммой.... пока везде работает но за второй вариант боязно......
Vladislav.ru написал :
ИТАК: имею подрозетники из которых торчат 6 проводков 2,5 мм.кв.
Если уж расчитываете на установку двойной розетки, то беспокоиться надо заранее. Например решать вопрос установкой более глубокого подрозетника, в котором можно спокойно распаять и два и четыре кабеля 3x2.5.
Или как этот вопрос решает avmal, установкой клемников
1) Можно не шлейфовать - вести к каждой розетке от распайки свой провод. Минус - расход провода выше. Но плюс в надёжности - предлагать на усмотрение заказчика.
2) Можно ставить глубокие (60 мм) подрозетники и шлейфовать. Жилы не просто так пихать (на сопротивление), а сгибать, типа гармошкой.
3) Можно комбинировать. Даже нужно иногда комбинировать. Приходилось собирать блок где в два ряда по пять розеток (10). Вот туда шло 4 конца. Конечно такие 10-ки редкость невероятная, но ведь бывает. Парные можной шлейфовать, тройные тоже. А вот если в блоке 4 - уже комбинировать можно.
Но не нужно етово делать возьмика устоновочную коробку глубокую за розеткой поставь клемник Wago кабель пришел со щита землю вставил и дальше на следущию розетку.