Помещение котельной состоит грубо говоря из 3х частей.
помещение с насосами
гараж
помещение в котором расположен щит и ДГУ
Стены - везде кирпичные.
Потолок - плиты
От щита будут питаться 2 насоса, освещение котельной и пару бытовых розеток
наличие активной среды
Помещения II класса. Помещения повышенной
опасности поражения эл. током.
повышенная т-ра воздуха (t = + 35 ?С);
повышенная влажность (> 75 %);
наличие токопроводящей пыли;
наличие токопроводящих полов;
наличие эл. установок (заземленных) — возможности
прикосновения одновременно и к эл. установке и к
заземлению или к двум эл. установкам одновременно.
Помешения III класса. Мало опасные помещения.
Отсутствуют признаки, характерные для двух
предыдущих классов.
Такое помещение можно отнести к 1 или 2 классу, следовательно проводку надо прокладывать в стальных (есть еще вырианты с использованием ПВХ труб) которые сварены (скручины, в любом случае стык должен быть герметичен и иметь хороший контакт) между собой и вся это система труб должна иметь заземление.
К большому сожеление нет, но если вы так не хотите прокладывать трубы тогда можно заложить в штробу гофру или ПВХ трубы, и для полной надежности поставьте УЗО на 0,03 А.
Vovan_el написал :
Подскажите, обязательно ли осуществлять прокладку силовых кабелей в кательной в стальной трубе?
Обязательно, если:
требуется защита от механических воздействий (а она в котельной ох как требуется) - это ниже 2,75 от пола (в высоте могу немного соврать);
предписана пожарными правилами - например, если котельная газовая.
Во втором случае вся проводка должна быть не то чтобы в трубах, так еще и герметичной, включая все электроустановочные (соответственно, розетки исключаются).
требуется защита от механических воздействий (а она в котельной ох как требуется) - это ниже 2,75 от пола (в высоте могу немного соврать);
предписана пожарными правилами - например, если котельная газовая.
Во втором случае вся проводка должна быть не то чтобы в трубах, так еще и герметичной, включая все электроустановочные (соответственно, розетки исключаются).
ага даже так............
блин, а как же к светильникам тоже в трубах прово вести?
Vovan_el написал :
блин, а как же к светильникам тоже в трубах прово вести?
Если проводка нужна герметичная - да. На конце трубы режется резьба, на нее наворачивается светильник (есть такие марки) с уплотнением (резинка). Труба же служит подвесом светильника. Вводы в коробки делаются также. Проект ищи. Как там нарисовано, так и делать - не шуточки.
ВТБ! написал :
Мне кажется, что все эти замечательные нормы относятся только к открытой проводке.
При скрытой прокладке считается обеспеченной механическая защита, но не взрывобезопасность.
Slawa написал :
При скрытой прокладке считается обеспеченной механическая защита, но не взрывобезопасность.
И пожаробезопасность (для кирпичных-то стен и штукатурки).
Сталь на пластик заменить нельзя внутри штробы с переходом на металл на выходе из штукатурки?
Или это только лишний геморрой и проще/дешевле/надёжнее сталь безо всяких переходов?
ВТБ! написал :
Сталь на пластик заменить нельзя внутри штробы с переходом на металл на выходе из штукатурки?
Если разработать приемлемую технологию перехода с пластика на металл (при обеспеченной герметичности), то можно. А смысл? Проводки в трубах давно отработаны, делаются элементарно. Самая рентабельная работа из сметных (в смысле, не из декоративных проводок).
ВТБ! написал :
А какое значение Ip надо для герметичного? Или это напрямую не связано?
Не помню. Самое-самое, вероятно. А вообще искать электроустановочные под герметичную установку бестолку. Розетки/выключатели/автоматы/кнопочные_посты просто выносятся из опасного помещения, остаются светильники, коробки, кабельные вводы в оборудование. Есть еще, насколько помню, пакетные выключатели в корпусах под герметичную проводку...
ВТБ! написал :
"Броня" разрешена ли вообще для внутренней прокладки, тем более в потенциально влажном помещении?
Ее "рубят" на стадии сметы - как необоснованную экономически (для открытой прокладки), хотя бывают исключения - если, например, 200 метров линии в земле + хвостик из 20 метров открыто, то пропустят. Для коммерческих смет таких препятствий нет, можно рассматривать броню с сальниками. Но придется искать светильники, в которые можно ввести герметично броню. Навскидку - берем стандартные светильники под броню и ищем/делаем переходники на дюймовый диаметр броня-светильник. Умучаешься делать - ведь броню надо присоединить к корпусу светильника (с трубой цепь получается автоматически). Далее - где взять броню 3*1,5 или как обосновать использование 3*4 для подключения 150 Ватт лампочки?
А ВКбШв 3х1,5 разве не подойдет?
Сальники можно использовать типа Pg. Следующие цифры придется подбирать самому по наружному диаметру кабеля.
Экономически кабель может оправдать себя - не надо будет привлекать электросварку, а это надо, если делать все по-уму.
avmal написал :
Экономически кабель может оправдать себя - не надо будет привлекать электросварку, а это надо, если делать все по-уму.
Для герметичной проводки сварка не нужна, все соединения - резьбовые под уплотнение. Крепление труб - либо на пристреляных жестяных полосах, либо на сантехнических креплениях для труб (в стены/потолок). На сварке выполняют ИМИТАЦИЮ герметичной проводки и несложно догадаться почему - герметичность сварных стыков обеспечить, конечно, можно. Но в условиях военного завода и под угрозой за течь в корпусе лодки - расстрелять и отдать под трибунал посмертно.
Сварка нужна для электрического контакта трубы и распаячной коробки.
Это обязательно ...
Распаячные коробки тоже должны быть металлическими. В случае прокладки в электросварных трубах.
Slawa, ты это должен знать. Только без обид ...
avmal написал :
Сварка нужна для электрического контакта трубы и распаячной коробки.
Это обязательно ...
А поделись-ка технологией - как это ты гермоввод в коробку собрался сделать, а затем проварить?
avmal написал :
Slawa, ты это должен знать. Только без обид ...
Какие обиды. Ты поищи светильники/коробки под герметичную проводку - у них РЕЗЬБОВЫЕ вводы под трубу. Куда ты там со сваркой лезть собрался - прокладку резиновую сжечь?!
avmal написал :
Все вводы современные на резине или силиконе.
Они уже лет так ...дцать на резине, аж как каучук добывать начали.
avmal написал :
Так зачем металлические трубы?
avmal, честное слово - посмотри на реальную герметичную проводку. Поймешь. Ну вот как монтируется герметичный светильник - изгибается труба (предварительно режем резьбу на обоих концах), крепится, на нее наворачиваеться светильник, протягивается провод, подключается светильник - опаньки. Если переходить на пластик, то нужен ВЕСЬ набор фурнитуры - коробки, светильники, метчики и плашки для нарезания резьбы на пластике (у пластика и у металла РАЗНАЯ резьба на те же мех. усилия). Всего набора фурнитуры на рынке я пока не встречал. Так что гоним металлические трубы.
Обязательно что котельная - взрывоопасное помещение?
Помоему для того чтобы предлагать трубы надо поинетересоваться что за помещение конткретно - может только вода присутствует, а котел электрический, или твердотопливный , а вы сразу - наличие газа, значит взрывоопасное помещение!
Здравствуйте, господа!Ситуация такая: мне необходимо заложить цену на устройство электропроводки, светильника и выключателя в теплогазогенераторной. Исходя из всего прочитанного я понимаю что прокладка должна производиться в стальных трубах (если можно, подскажите на какой документ ссылаться), остается понять, какие светильники и выключатели подходят для данного помещения(если можно - тоже ссылку на норматив). Заранее спасибо!