Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3009153

Купил позавчера SRK35ZJP-S
Такой вот

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Bun1 написал :
Двенашка расчитана на 35 метров,согласен ,так вот данном случае запаса у кондюка нет и он БУДЕТ охлаждать все три комнаты ,но устроит ли вас?
И молотить будет постоянно (так как это его максимум и запаса нет , а лето может быть знойным -10 год показал это)
Здесь как с машиной ,чем больше движок ,тем больше ресурс и мощность(в случае кондиционера - холодопроизводительность )
И со временем ,когда внешний блок подзасрется (а если у вас тополя ,то уже в первую тополиную зиму) ваши МАКСИМАЛЬНЫЕ характеристики на 35 метров уже далеко не будут такими идеально-максимальными. И почему то кондей уже слабо охлаждает одну комнату .
Когда поставите ,то поймете ,что предлагал я вам поставить с запасом ,чтобы потом ,если вас не устроит прохлада ,которую создает один блок в большом помещении ,вы смогли добавить еще два . Не знаю про какие показания бормочите ,только вашу схему я реализовал таким образом у своей тещи теперь уже прошлым летом ,думал в точности как и вы (две !!!! комнаты с площадью в 35 метров,кондюк двенашка ) ,скажу однозначно - в спальне прохлады не хватает,при том что квартира теневая .Так что одно дело установить клиенту и забыть про него,типа сам дурак ,другое дело ,когда тебя теща пилит !
Рассказываю реалии, а не домыслы ,которые могут и вас ожидать .
Так что примите за чистую монету ,так как мне собственно по барабану ,предложил как лучшее

бред от незнания. у инвертора указывается номинальная мощность. максимальная у него 130% от номинала. вот и запас по мощности появился. при работе на номинале постоянно он отработает и 10 лет. потом ночью нет таких теплопритоков и он даже на все 3 комнаты не будет перенапрягаться.

Ким написал :
Скорее всего двери будут работать в режиме "опахало" чтобы создать в спальне оптимальный температурный комфорт
Пы.Сы Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой
ОПАХАЛО, -а, ср. Приспособление для обмахивания во время жары; веер.О. из перьев. Повеять опахалом.
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
ОПАХАЛО опахала, ср. (книжн.). Веер, преимущ. больших размеров и причудливой формы (устар.). Страусовое опахало. Ѓ Приспособление в форме большого веера для отмахивания насекомых.

у нас был инженер, бывший подводник, когда клиент начинал дурковать, доставал из кармана веер, купленный в электричке со словами "шанхайский вентиляторный завод, цена 100 руб." :-)
сорь за офтоп, музыкой навеяло)

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

~Дмитрий~ написал :
Люди! Че-ло-ве-ки! Вы о чем вообще? Это Идеальная схема!
О каких отдельных блоках вы говорите в комнаты по ~9м.2? Нонсенс!
Девять, блин, квадратов и отдельный кондей! Жуть!
Выставить температуру 23 градуса и в данных комнатах будет вполне комфортно... тут вам и запас реализован т.к. 23 это не 18(на которые рассчитан аппарат). У меня квартира в 55квадратов, кондиционер стоит в холле(10м2), и если днем в 2010г. можно было бы придраться к нехватке холода (но днем я работаю))) то по ночам было оочень комфортно.

По теме... Берите Митцу и будет вам счастье!

Дмитрий, не надо говорить, что этот вариант идеальный. Идеального ничего в нем нет, а вот то, что он будет достаточен-да.
И топикстартер пропал, так что ему все советы неизвестны.

Люди! Че-ло-ве-ки! Вы о чем вообще? Это Идеальная схема!
О каких отдельных блоках вы говорите в комнаты по ~9м.2? Нонсенс!
Девять, блин, квадратов и отдельный кондей! Жуть!
Выставить температуру 23 градуса и в данных комнатах будет вполне комфортно... тут вам и запас реализован т.к. 23 это не 18(на которые рассчитан аппарат). У меня квартира в 55квадратов, кондиционер стоит в холле(10м2), и если днем в 2010г. можно было бы придраться к нехватке холода (но днем я работаю))) то по ночам было оочень комфортно.

По теме... Берите Митцу и будет вам счастье!

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

WLM написал :
Что-то топикстартер пропал....

так часто бывает

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

Что-то топикстартер пропал....
Интересно-чем закончился подбор оборудования?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

КАТРАН написал :
А еще этому человеку придется купить или найти набор грузов,для удерживания двери в заданном положении,научиться степенью их открытия управлять температурой в комнате,вариант закрыто-открыто-не проходит,а так все получится

Скорее всего двери будут работать в режиме "опахало" чтобы создать в спальне оптимальный температурный комфорт
Пы.Сы Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой
ОПАХАЛО, -а, ср. Приспособление для обмахивания во время жары; веер.О. из перьев. Повеять опахалом.
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
ОПАХАЛО опахала, ср. (книжн.). Веер, преимущ. больших размеров и причудливой формы (устар.). Страусовое опахало. Ѓ Приспособление в форме большого веера для отмахивания насекомых.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

Инвертора на 3,5 кВт хватит. Работать будет нормально и проживет он столько-сколько ему положено. Помещение для него не критичное, днем он будет больше работать на зал (если будут гости можно прикрыть двери в спальни), а ночью будет прохладно в спальнях, учитывая еще и то, что прохлада требуется не выше 1 метра от пола. Тем более это не Юг России, где +45 в тени.

Двенашка расчитана на 35 метров,согласен ,так вот данном случае запаса у кондюка нет и он БУДЕТ охлаждать все три комнаты ,но устроит ли вас?
И молотить будет постоянно (так как это его максимум и запаса нет , а лето может быть знойным -10 год показал это)
Здесь как с машиной ,чем больше движок ,тем больше ресурс и мощность(в случае кондиционера - холодопроизводительность )
И со временем ,когда внешний блок подзасрется (а если у вас тополя ,то уже в первую тополиную зиму) ваши МАКСИМАЛЬНЫЕ характеристики на 35 метров уже далеко не будут такими идеально-максимальными. И почему то кондей уже слабо охлаждает одну комнату .
Когда поставите ,то поймете ,что предлагал я вам поставить с запасом ,чтобы потом ,если вас не устроит прохлада ,которую создает один блок в большом помещении ,вы смогли добавить еще два . Не знаю про какие показания бормочите ,только вашу схему я реализовал таким образом у своей тещи теперь уже прошлым летом ,думал в точности как и вы (две !!!! комнаты с площадью в 35 метров,кондюк двенашка ) ,скажу однозначно - в спальне прохлады не хватает,при том что квартира теневая .Так что одно дело установить клиенту и забыть про него,типа сам дурак ,другое дело ,когда тебя теща пилит !
Рассказываю реалии, а не домыслы ,которые могут и вас ожидать .
Так что примите за чистую монету ,так как мне собственно по барабану ,предложил как лучшее

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

КАТРАН написал :
Повторяю-для начала -хватит,конечно будет лучше чем ничего,но потом придется добавлять...

Да ничего добавлять не нужно будет! У нас в Краснодаре, где летом, я думаю, телее, чем в Бугуруслане, ночью инвертор даже периодически выключается, т.к. его минимальной мощности с избытком, чтобы поддерживать заданную температуру. Днем, когда на улице под 40, кондиционер устанавливаем на 26-27 градусов, при этом на кухне при работающей вытяжке температура выше тридцати не поднимается и находиться там вполне комфортно. Надо учитывать, что 30 градусов после кондиционера это совсем не то, что те же 30 на улице, т.к. влажность намного меньше.

КАТРАН написал :
А еще этому человеку придется купить или найти набор грузов,для удерживания двери в заданном положении,научиться степенью их открытия управлять температурой в комнате,вариант закрыто-открыто-не проходит,а так все получится

Прекрасное чувство юмора ... Если бы только оно имело отношение к этой теме.

КАТРАН написал :
Alpha,
Повторяю-для начала -хватит,конечно будет лучше чем ничего,но потом придется добавлять...

Если экватор сместится в сторону Оренбургской области.

Alpha,

Повторяю-для начала -хватит,конечно будет лучше чем ничего,но потом придется добавлять(аппетит приходит во время еды и деньги все равно потом найдутся).

А еще этому человеку придется купить или найти набор грузов,для удерживания двери в заданном положении,научиться степенью их открытия управлять температурой в комнате,вариант закрыто-открыто-не проходит,а так все получится

КАТРАН написал :
на кухне во время готовки пищи будет пекло,потом подходишь под один единственный,но мощный сплит-и заболел.

Ещё раз. При чём здесь кухня, коридор и т.д. Человек хочет охладить 3 маленьких комнатки ОДНИМ ИНВЕРТОРОМ Хеви.
На большее нет ни денег ни желания.
В данном конкретном случае, при той схеме монтажа, что нарисована на схеме, у него в 3-х этих комнатах будет комфортная температура. Днём, двери в спальни или в одну спальню могут быть закрыты, а вечером, с уменьшением теплопритоков, комфортно будет и в них.

Alpha,

Посмотрел еще раз схему,на кухне во время готовки пищи будет пекло,потом подходишь под один единственный,но мощный сплит-и заболел.
Повторяю,эта схема работает,но обычно ее ставят те,кто в этой квартире постоянно не живет,так приезжает на 1 месяц лета и все,сейчас ссылку найду на нечто подобное,автору все нравится,но постоянно он там не живет.

вот одна

еще себе так же сделал форумчанин HIMON (сообщение че то никак не найду,как раз он на той квартире долго не живет)

КАТРАН написал :
Это не бред,А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД к делу,когда ударит +40 и в эту квартиру припрется 10 пьяных родственников,одного сплита в прихожей нихватит ни на что

Хорошо, это не бред. Это чушь. Смысл от этого не меняется. Вместо того, чтобы рьяно поддерживать не пойми что, лучше бы прочитали ВНИМАТЕЛЬНО эту короткую тему.
При чём здесь коридор? При чём здесь 10 или 100 человек, а? Какие вентиляторы? План квартиры посмотрите

roadster,

Через открытые дверные проемы холодный воздух идет,но очень плохо,если хотите сэкономить денег-эта схема сработает,но это не правильно,в квартире будет чуть прохладнее чем на улице(но при входе это будет ощущаться),но выставить с пульта требуемую температуру не удастся,могут помочь вентиляторы,которые будут как то гнать холодный воздух в комнаты,но это опять геморрой,мультисплит на 3 головы-мудрое решение и на долго,в отличии от всего остального,хотя по цене мультики почти не отличаются от просто сплитов,можно и 3 наружных блока на спец поставках выставить,часто этим занимаюсь и из такой квартиры не хочется выходить,потому что все комфортно.

Alpha написал :
Мягко говоря, бред

Это не бред,А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД к делу,когда ударит +40 и в эту квартиру припрется 10 пьяных родственников,одного сплита в прихожей нихватит ни на что,часто просят типа заправить сплит установленный в прихожей,часто это самый дешевый Самсунг,приезжаю-а там клин,уже отзоправлялись,а прошло то всего 2 года,тогда уже начинают ставить в комнаты.

Bun1 написал :
Однозначно не решает вашу проблему для спален .
...Надо ставить мультисистемник на три головы ,причем внешний блок не намного больше ,чем для одной головы .
В итоге, поставив внешний блок из расчета на три головы ,можете установить сперва по вашей схеме один внутренний блок ,потом ,когда поймете ,что вам в спальнях холода не хватает ,просто протянете дополнительные трассы и установите остальные внутренние блоки ...

Мягко говоря, бред

Bun1 написал :
Если будите ставить двенашку , то считайте ,что при работе на три комнаты, внешний блок не будет выключаться вообще(очень большая площадь) ,поэтому кондюк ваш изначально расчитан не правильно (сдохнет при такой нагрузке года за 3-4)-даже мицубан.

Как я понимаю, 12 БТЕ- это 3,5 кВт, или около 35 кв.м обслуживаемой площади, как раз три этих комнаты.
С какого перепуга кондер будет работать не выключаясь, если он на эту площадь рассчитан?
К тому же,

Bun1 написал :
когда поймете ,что вам в спальнях холода не хватает

почему не будет хватать холода? Правильно, потому что поток воздуха в спальни будет идти кое-как, с попутными мухами, через дверные проемы.
А кондиционер будет поддерживать температуру в зале в 16 кв .м. Так где тут очень большая площадь?

Что-то вы, батенька, в показаниях путаетесь...

roadster написал :
Не. планирую установить один кондиционер, в зале.
Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3.

Однозначно не решает вашу проблему для спален .
Если будите ставить двенашку , то считайте ,что при работе на три комнаты, внешний блок не будет выключаться вообще(очень большая площадь) ,поэтому кондюк ваш изначально расчитан не правильно (сдохнет при такой нагрузке года за 3-4)-даже мицубан.
Надо ставить мультисистемник на три головы ,причем внешний блок не намного больше ,чем для одной головы .
В итоге, поставив внешний блок из расчета на три головы ,можете установить сперва по вашей схеме один внутренний блок ,потом ,когда поймете ,что вам в спальнях холода не хватает ,просто протянете дополнительные трассы и установите остальные внутренние блоки .
В данном варианте экономия на двух внутренних блоках вначале и не перегружаете внешний блок ,он хоть сможет периодически выключаться,так как расчитан на большую площадь ваших трех комнат . По деньгам мультик будет дороже ,но он хоть больше 5 лет у вас проработает при правильной установке .
Для вашей установки нужен Mitsubishi Electric MXZ-3C54VA
Изучайте
Приемлимую цену найдете в интернете

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Не совсем идеальный у вас вариант. Хотя бывали и хуже. Можете не получить то что вы хотите. Или с большими недостатками-которые будут потом досаждать вам, а исправит будет финансово затратно. Но решать конечно вам.

roadster написал :
В смысле, 12 британских единиц?

Ага. Либо 3,5 кВт в номинале.

Alpha написал :
12 модель.

В смысле, 12 британских единиц?

roadster написал :
Так все-таки, какой мощности нужен кондиционер при такой схеме?

12 модель.
Если Хеви, то SRK/SRC35ZJP-S или SRK/SRC35ZJ-S.

roadster написал :
Не. планирую установить один кондиционер, в зале.
Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3.

Так все-таки, какой мощности нужен кондиционер при такой схеме?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

roadster написал :
Не. планирую установить один кондиционер, в зале.
Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3

ИМХО, это будет лучше, чем кондиционеры в каждой спальне. Пока жили в однокомнатной квартире, где выбора не было, спать при кондиционере было некомфортно (правда, лучше, чем без него ), но как переехали в двухкомнатную и поставили кондиционер только в зале, в спальне спать стало комфортнее, чем было раньше в однокомнатной: нет неприятных потоков водуха, нет фона от работы кодиционера. Кондиционер не самый плохой - инверторная девятка Панасоник, сборка Малайзия.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

roadster написал :
планирую установить один кондиционер, в зале.

Если лето будет жарким, через год поставите блоки и в спальни

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
альтернативы нет. Все 20-ки, по крайней мере в спальни это точно. В зал может быть и стоит поставить 25-й, но это уже на Ваше усмотрение, деньги то Ваши.

Не. планирую установить один кондиционер, в зале.
Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3.