Уважаемый господа, зачем ссорится? Тем более в такие праздничные дни!
Данный холиварчег никакого отношения к названию темы и вопросу ТС не имеет. А так как ТС получил уже достаточно полных ответов, предлагаю ТС/модераторам тему закрыть.
Всё на благо человека... Видимо теперь жилы изготавливают не из меди М1, а из меди М00...
Померил диаметр жил (был снят на даче при перестройке дома... ) сорокалетнего АВВГ 4мм2 и ВВГ 2,5мм2 - 2,26мм и 1,75мм соответственно... Изоляция до сих пор мягкая...
цитата "По ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры и технические требования»: Сечение токопроводящей жилы - справочное значение и проверке не подлежит. «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта» (ГОСТ 22483-77, п. 1.4а).
Таким образом, контроль сечения проводится только через электрическое сопротивление (ГОСТ 22483-77, Таблица 1). Фактическое сечение жилы может несколько отличаться от номинального, но при этом их электрические сопротивления будут одинаковы. Это зависит от марки меди или алюминия, от степени отжига (технологический процесс) и т.д. Таким образом, допускается уменьшать сечение токопроводящих жил при условии соблюдения заданного в стандарте электрического сопротивления. Величина допустимого снижения сечения жилы не оговаривается."
юра Т написал :
а значение этого слова знаете? номинальный [лат. nominalis именной] - 1) являющийся каким-л. только по названию, только называющийся, но не выполняющий своего назначения
На каждый (надеюсь, что это Вам известно... ) номинал, есть допуск... И есть ГОСТ в котором эти допуска обозначены. ГОСТ 2112-79 -
а значение этого слова знаете?
номинальный [лат. nominalis именной] - 1) являющийся каким-л. только по названию, только называющийся, но не выполняющий своего назначения
Лучше было бы с другим текстом.
Сопротивление в госте приводится с припиской "не более", диаметр - либо "номинальный и справочно", либо "не более", и только в одной табличке - точно. Вот и думай теперь, что это, ошибка, описка, или наоборот, умысел именно для алюминия.
Не надо меня ловить на мелочах. Хотя порой получается смешно
6а
Диаметр круглых медных жил, мм, не более, класса
В 6б нет такого, просто диаметр алюминиевой жилы и точка. Единственная табличка с точным занчением. Т.е. судя по всему - ошибка. То ли в самом госте, то ли при копировании, или ещё как. Источник то интернетовский заслуженный?
ГОСТ 22483-77 написал :
1.9. Диаметр круглых медных жил должен соответствовать значениям, приведенным в табл. а, круглых алюминиевых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. б.
ИС-X написал :
Зажимаю для пробы эту моножилу в клемму АВ, кручу винт, податливости меди не чувствую и вдруг резко упираюсь в стену. Жила настолько жесткая, что контакт точечный и надежность контакта под сомнением. Но самое противное: достаточно открутить винт на несколько градусов и затяжка резко ослабевает.
Поторопился... просто взял первый попавшийся АВ, а им оказался дешевый EKF, вдобавок, если из него подергать провод из стороны в сторону, то затяжка ослабевает. Да и винты дерьмовые - шлицы срываются.
С другими АВ (пробовал АВВ S231, Легранд, Мюллер Xpole и даже Iskra) такого не происходит, затяжка у них тактильно более "мягкая" и всегда есть возможность дотянуть, если прибавить силы. Возможно, из-за того, что слегка деформируется полуцилиндр зева АВ, он "обволакивает" моножилу и чуть пружинит.
В общем, не все так плохо.
А что за автомат такой с осверхжёсткими клеммами? У Легранда, скажем, стремянка тянется, гнётся сама по себе, даже если жила будет абсолютно твёрдой сам автомат даст ощущение податливости и некоей упругости.
Решил тут поменять вводной кабель на кухню для техники, купил Курский провод ВВГп нг 3х4кв., по диаметру оказался 3,5 кв., но дело не в этом. Зажимаю для пробы эту моножилу в клемму АВ, кручу винт, податливости меди не чувствую и вдруг резко упираюсь в стену. Жила настолько жесткая, что контакт точечный и надежность контакта под сомнением. Но самое противное: достаточно открутить винт на несколько градусов и затяжка резко ослабевает. Ранее приходилось собирать шкафы промавтоматики с использованием ПВ-3, опрессованного наконечниками, и затяжка всегда была крепкая, но "мягкая" и прогнозируемая. А с одножильными проводами как-то не сталкивался. В связи с этим вопросы:
Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ или это лишние страхи?
Допустимо ли надевать на моножилу обжимной наконечник или что-либо для увеличения поверхности контакта или это лишнее?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.